Цитата(ktn @ 22.4.2022, 13:10)
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как осуществляется наружное и внутреннее пожаротушение здания, если водопровод в точке врезки не является кольцевым и длина от точки врезки до здания более 200м. Правильно ли я понимаю п 4 ст.68 ФЗ-123:
4. В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы
Если здание Ф4.3 обьемом более 1000м3 и расположено в городе с численностью более 5000чел, то резервуары противопожарного запаса воды устанавливать не допускается. Как тогда осуществлять пожаротушение? Подскажите, пожалуйста.
Резервуары, пожарная насосная станция, кольцевая сеть с гидрантами и вводами для ПК.
Или протянуть вторую нитку от ближайшего кольца.