Цитата(igor1307 @ 26.12.2012, 0:18)
а у кого нибудь есть реальный опыт устройства теплых стен: какие должны быть стены. как обои себя будут вести или это только под плитку? Какой комфортный температурный график и др.
Да, делали тёплую стену в бассейне частного дома. Помещение примерно 30х10 м, высота 4 м. В крыше - огромный стеклянный фонарь (ок.30%площади). По замыслу "гениальных" дизайнеров мест для размещения радиаторов оставлено не было - одна стена практически на всю высоту стеклянная, впольные конвекторы размещать негде - на нижнем уровне свободно расположилось бассейновое оборудование и водоподготовка (да, "бассейнщики" и "водяные" раньше пришли на объект!), вторая - внутренняя и в ней двери в раздевалку и душ, ещё одна стена - высокохудожественное панно типа диорамы (из воды выходят камни, переходят в объёмные фигуры и рисунок на стене), осталась под приборы одна короткая стена, учитываем, что приборы - в нишах, под высокоэстетичными решётками... КАК греться?!
Воздушное отопление было отвергнуто владельцами особняка напрочь. Пришлось делать "тёплые стены" плюс к тёплому полу.
Естественно, под плитку. Температурный график принимали чуть выше, чем для тёплого пола. Трубы в стену закладывали на 2/3 высоты. Ну, и в вентиляцию заложили калорифер помощнее, чтобы хоть какую-то часть нагрузки отопления компенсировать.
Сообщение отредактировал Rikota - 29.12.2012, 7:40