> ПЛК со свободным конфигурированием, Вопрос про технологию.
Gi-MAN
сообщение 14.2.2018, 15:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 9.2.2018
Пользователь №: 336601



Всем привет! Я тут недавно ковырялся с одним ПЛК со свободным конфигурированием. Технология видимо новая, потому что в инете инфы о нем очень мало. Вопрос такой: насколько разумно использовать подобные ПЛК? У кого уже был опыт использования подобного ПЛК или есть отзывы от тех, кто с ним работал?

Производитель заявляет, что возможность адаптировать интерфейсы под разные задачи должна ускорить и время разработки и изменение функциональных требований к контроллеру (если таковые неожиданно произойдут). В общем на первый взляд все довольно неплохо, но перед началом работ хотел бы услышать мнение со стороны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 14.2.2018, 15:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Пример приведите, что Вы имеете введу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 14.2.2018, 17:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Ничего не перепутали ? именно конфигурирование или все таки программирование свободное ? это разные ПЛК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.2.2018, 17:31
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Gi-MAN @ 14.2.2018, 15:26) *
Всем привет! Я тут недавно ковырялся с одним ПЛК со свободным конфигурированием.

"ПЛК" - это же "свободно программируемый контроллер". Причём здесь конфигурирование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 14.2.2018, 17:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



tiptop бывают ПЛК с жестко заданной программой от производителя, например они не дают исходники программ или нет распространенного ПО для их программирования (типа CodeSys и прочее).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starmos
сообщение 15.2.2018, 8:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



Загадочный вопрос. Упоминание про адаптацию интерфейсов заставляет предположить, что речь идет об аппаратной конфигурации? Т.е. любой вывод контроллера может быть чем угодно что ли? Хочешь аналоговым входом, хочешь выходом, хочешь дискретным вводом-выводом? Не представляю как это можно сделать и поэтому использовать бы не стал, а подождал бы пока решение укоренится в жизни. Если это вообще была не опечатка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 15.2.2018, 9:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



А кто производитель этого ПЛК с таким конфигурирования интерфейс ом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 15.2.2018, 16:33
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(starmos @ 15.2.2018, 8:40) *
Загадочный вопрос. Упоминание про адаптацию интерфейсов заставляет предположить, что речь идет об аппаратной конфигурации? Т.е. любой вывод контроллера может быть чем угодно что ли? Хочешь аналоговым входом, хочешь выходом, хочешь дискретным вводом-выводом? Не представляю как это можно сделать и поэтому использовать бы не стал, а подождал бы пока решение укоренится в жизни. Если это вообще была не опечатка.


Вы отстали от жизни на 10-15 лет. Такие контроллеры были и сейчас есть. Вот у меня прямо сейчас на столе
Прикрепленный файл  IMG_20180214_161126.jpg ( 3,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 74


Это модуль на 16 входов/выходов аналог или дискрет. Аналог причём с поддержкой HART

Это корзина станции ввода-вывода

Прикрепленный файл  IMG_20180214_152544.jpg ( 3,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 16.2.2018, 13:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Кому-то нравится избыточность и он готов за это платить. Тем более если универсальный вход-выход, значит релейных выходов на 230 вольт нет. Значит, нужны ещё релюшки дополнительно. И Хонивелл сам по себе недешёвый контроллер с непростой поддержкой. И, чем система сложнее, тем больше в ней багов - это уж аксиома.

Я предпочитаю определённость и простоту. В своих контроллерах по вентиляции сделал так, что каждый вход и выход выполняет только определённые функции - и запускать стало намного быстрее, не надо разбираться, какой вход-выход за что отвечает. К тому же разбираться надо при проектировании, наладке и создании системы диспетчеризации. Тройной геморрой. Щас вот СКАДу на 25 приточек за два дня сделал. Проект за столько же и по наладке там пацан походил, проверил всё за неделю. По стольнику на рыло было бы в некоторых случаях.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 16.2.2018, 13:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 16.2.2018, 17:37
Сообщение #10





Guest Forum






Как раз контроллеры с универсальными входами/выходами позволяют оптимизировать резерв по каналам. У нас вообще нет заказчиков не требующих наличия монтированного резерва. 20-25 % каналов свободны всегда.
Прикрепленный файл  IMG_20180207_WA0015.jpeg ( 3,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 45

Не понятно о какой сложности Honeywell идёт речь? В контрол билдере используется стандартный 61131-3.
Прикрепленный файл  IMG_20180216_205342.jpg ( 3,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38

Модули с релейными выходами должны быть. Мы не используем потому что все дискретные сигналы заводятся в ПЛК через интерфейсные реле или барьеры

Сообщение отредактировал wild - 16.2.2018, 17:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gi-MAN
сообщение 20.2.2018, 8:07
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 9.2.2018
Пользователь №: 336601



Цитата(starmos @ 15.2.2018, 8:40) *
Загадочный вопрос. Упоминание про адаптацию интерфейсов заставляет предположить, что речь идет об аппаратной конфигурации? Т.е. любой вывод контроллера может быть чем угодно что ли? Хочешь аналоговым входом, хочешь выходом, хочешь дискретным вводом-выводом? Не представляю как это можно сделать и поэтому использовать бы не стал, а подождал бы пока решение укоренится в жизни. Если это вообще была не опечатка.


Я не совсем корректно выразился. Не адаптация интерфейсов, а подбор этих самых интерфейсов и сигналов. То есть изначально есть пустой контроллер, без сигналов, без интерфейсов. А в корпус можно напихать плат с входами/выходами. Плат этих штук 10-12, среди них аналоговые, дискретные, термосопротивления. Вот этими платами и "конфигурируешь" себе ПЛК, под свои нужды. То есть и входы/выходы на борту, но и не жестко изначально заданы. Вариантов чуть ли не до 5К, как разработчик утверждает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 20.2.2018, 9:13
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Такая свободная конфигурация возможна у многих производителей плк. Вы, видимо, клюнули на маркетинговую уловку. Название - ханивел. Загадочное. Потом адаптация. Ну и потом 4к.
Прям из рекламы.
Я бы не стал связываться с ханивел. Много причин. Надо использовать плк массового производства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 20.2.2018, 15:34
Сообщение #13





Guest Forum






Это какие - массовые? Примеры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 20.2.2018, 18:33
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(wild @ 20.2.2018, 15:34) *
Это какие - массовые? Примеры?


Овен говорят хорошие. Брать надо по 2 штуки - одна в ремонте, вторая в работе.
Сименс есть, Шнайдер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 20.2.2018, 21:11
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(Andrew_2610 @ 20.2.2018, 19:33) *
Овен говорят хорошие. Брать надо по 2 штуки - одна в ремонте, вторая в работе.
Сименс есть, Шнайдер.


Какой из них можно для непрерывных производственных процессов использовать? C дискретными производствами и S88 справятся понятно, а если потребуется задачи телемеханики решать? Под ПАЗ SIL2/SIL3 есть сертификаты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marlar
сообщение 21.2.2018, 8:52
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.2.2018
Пользователь №: 336632



Цитата(wild @ 20.2.2018, 16:34) *
Это какие - массовые? Примеры?


Это Агава. ПЛК-40, под описание подходит. Говорят, хорошие, сам не пробовал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 21.2.2018, 9:11
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(Marlar @ 21.2.2018, 8:52) *
Это Агава. ПЛК-40, под описание подходит. Говорят, хорошие, сам не пробовал.


Посмотрел АГАВА ПЛК-40. "Массовые" они в мечтах разработчика? Сертификат ТРТС на электромагнитную совместимость только? А где у них Свидетельство об утверждении типа средств измерений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gi-MAN
сообщение 21.2.2018, 9:26
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 9.2.2018
Пользователь №: 336601



Цитата(Marlar @ 21.2.2018, 9:52) *
Это Агава. ПЛК-40, под описание подходит. Говорят, хорошие, сам не пробовал.


Да, именно о них и спрашивал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 21.2.2018, 17:49
Сообщение #19





Guest Forum






Что-то вы не отрабатываете свою похлебку (Gi-MAN/Malar). Слабый вброс, такой скорее повредит производителю, чем кого-то заинтересует.
Каналов у контроллера даже с учетом пяти карт субмодулей - кот наплакал. Конструкция предполагающая монтаж на передней панели шкафа и размещение субмодулей ввода/вывода весьма сомнительна - какой смысл тащить жгуты от клеммников/модулей УСО с монтажной панели на дверь? Концепция не нова, используется десятками производителей, но не имеет массового распространения.

Вот - отличный конкурент с 20-ти летней историей в РФ, морем совместимых модулей находящихся в эксплуатации, отличным проверенным ПО.

Прикрепленный файл  b_0049_en.jpg ( 1,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 48


Прикрепленный файл  controleur_d_e_s_programmable_avec_ihm_766124.jpg ( 183,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 21.2.2018, 18:14
Сообщение #20





Guest Forum






Раз уж тут безосновательно обвинили Honeywell немного полезной информации в картинках для специалистов по новому продукту - контроллеру ControlEdge, который базируется на опыте производства и внедрения контроллеров серии HC900
Прикрепленный файл  001_suer.jpg ( 288,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26

Прикрепленный файл  002_suer.jpg ( 234,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18

Прикрепленный файл  003_suer.jpg ( 286,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13

Прикрепленный файл  004_suer.jpg ( 334,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9

Прикрепленный файл  005_suer.jpg ( 229,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13

Прикрепленный файл  006_suer.jpg ( 222,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7

Прикрепленный файл  007_suer.jpg ( 212,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 28.2.2018, 8:37
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(Gi-MAN @ 20.2.2018, 8:07) *
Я не совсем корректно выразился. Не адаптация интерфейсов, а подбор этих самых интерфейсов и сигналов. То есть изначально есть пустой контроллер, без сигналов, без интерфейсов. А в корпус можно напихать плат с входами/выходами. Плат этих штук 10-12, среди них аналоговые, дискретные, термосопротивления. Вот этими платами и "конфигурируешь" себе ПЛК, под свои нужды. То есть и входы/выходы на борту, но и не жестко изначально заданы. Вариантов чуть ли не до 5К, как разработчик утверждает.

В чем новизна то?
Зачем пихать все в корпус?
http://www.all-pribors.ru/opisanie/38703-08-b-r-x20-40104
https://www.br-automation.com/ru/produktsii...my-vvodavyvoda/

Цитата(Andrew_2610 @ 20.2.2018, 9:13) *
Я бы не стал связываться с ханивел. Много причин. Надо использовать плк массового производства.

Смешно.

Цитата(Andrew_2610 @ 20.2.2018, 18:33) *
Овен говорят хорошие. Брать надо по 2 штуки - одна в ремонте, вторая в работе.
Сименс есть, Шнайдер.

Давай ИЩЁ. Зажигай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 1.3.2018, 15:22
Сообщение #22





Guest Forum






На B&R System X20 можно делать практически любые системы управления и ПАЗ. Очень удачное решение

Прикрепленный файл  ophpIElqd0E.jpg ( 123,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 1.3.2018, 18:32
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



А hot-standby есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 1.3.2018, 20:06
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(Andrew_2610 @ 1.3.2018, 18:32) *
А hot-standby есть?


Прикрепленный файл  2018_03_02_0_01_19.jpg ( 78,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28

Прикрепленный файл  2018_03_02_0_08_09.jpg ( 79,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15


Сообщение отредактировал wild - 1.3.2018, 20:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rancatto
сообщение 1.3.2018, 22:35
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.7.2010
Из: Москва
Пользователь №: 63451



Цитата(wild @ 1.3.2018, 15:22) *
На B&R System X20 можно делать практически любые системы управления и ПАЗ. Очень удачное решение

Прикрепленный файл  ophpIElqd0E.jpg ( 123,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36

На них нельзя делать резервированные системы ПАЗ(как по ЦПУ, так и по связи), в этом их минус.
Зависимость от серых контроллеров и нерезервированной линии поверлинк до контроллера ПАЗ слабое место.
Мы на многих проектах от этого решения отказались.
В целом X20 и APROL для систем управления процессами отличный вариант, тут я согласен.
Так же подход Бра к работе с железом тоже неплох.
После перехода Бра под Абб я думаю у них появится хороший потенциал для развития.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 2.3.2018, 5:59
Сообщение #26





Guest Forum






Зачем в ПАЗ резервирование? Взять к примеру SLS1508 - что в симплексной, что в дублированной конфигурации это SIL3, но в дублированной конфигурации интенсивность отказов выше. Причем практика имменно это доказала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Агава
сообщение 7.3.2018, 8:46
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.3.2018
Пользователь №: 338147



Цитата(wild @ 21.2.2018, 11:11) *
Посмотрел АГАВА ПЛК-40. "Массовые" они в мечтах разработчика? Сертификат ТРТС на электромагнитную совместимость только? А где у них Свидетельство об утверждении типа средств измерений?

С целью подтверждения метрологических характеристик производителем осуществляется калибровка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 7.3.2018, 9:04
Сообщение #28





Guest Forum






Цитата(Агава @ 7.3.2018, 8:46) *
С целью подтверждения метрологических характеристик производителем осуществляется калибровка.


Калибровка не относится к процедуре подтверждения соответствия. Подтверждением соответствия является только поверка, при калибровке определяются действительные значения метрологических характеристик и выполняется выбраковка экземпляров.

Сообщение отредактировал wild - 7.3.2018, 9:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gi-MAN
сообщение 7.3.2018, 9:22
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 9.2.2018
Пользователь №: 336601



Цитата(wild @ 21.2.2018, 17:49) *
Что-то вы не отрабатываете свою похлебку (Gi-MAN/Malar). Слабый вброс, такой скорее повредит производителю, чем кого-то заинтересует.
Каналов у контроллера даже с учетом пяти карт субмодулей - кот наплакал. Конструкция предполагающая монтаж на передней панели шкафа и размещение субмодулей ввода/вывода весьма сомнительна - какой смысл тащить жгуты от клеммников/модулей УСО с монтажной панели на дверь? Концепция не нова, используется десятками производителей, но не имеет массового распространения.
Вот - отличный конкурент с 20-ти летней историей в РФ, морем совместимых модулей находящихся в эксплуатации, отличным проверенным ПО.


Про icp-das, у них контроллеры стоят минимум в 2-3 раза дороже. Если брать официальные цены: https://icp-das.ru/catalog/kontrollery-pac/...wpac-ce5-isa35/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 7.3.2018, 11:07
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(Gi-MAN @ 7.3.2018, 9:22) *
Про icp-das, у них контроллеры стоят минимум в 2-3 раза дороже. Если брать официальные цены: https://icp-das.ru/catalog/kontrollery-pac/...wpac-ce5-isa35/

Вероятно потому что они стоят своих денег. Нет?

По ICPDAS - на практике был результат когда в равных условиях их контроллер отлично работал с самым современным приводом AUMA, а контроллер от Emerson не удалось запустить из-за программных проблем в исполнительной среде контроллера. При этом ICPDAS стоит в 10 раз дешевле. Сказывается 15 летний опыт китайцев по допиливанию ISaGRAF, причем в их техподдержке работают те же специалисты что и 10 лет назад (Спайк Хуанг). Но и контроллеры Emerson имеют свои плюсы.

Что предлагаете Вы? Докажите что у вас соответствующий продукт - будут брать. Мне так и не ответили, контроллер внесен в реестр средств измерений? Это вопрос принципиальный, т.к. для дома я могу что угодно из Кореи или Китая купить.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 7:18