> Помощь расчете скоростей до циклона и после него
Gamorik
сообщение 23.10.2019, 14:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.12.2018
Пользователь №: 353331



Добрый день! Есть необходимость в расчетах системы аспирации от дробилки, если нужно вводные данные:
Перемещаемый материал: опил максимальным размером 15х8х0,5 мм. Древесина – сосна, ель.
Производительность по перемещаемому материалу – не менее 1,5 т/ч.
Насыпная плотность щепы до 270кг/м3 на 1500кг -5,5м3/час
Вопрос даже не в подборе вентиляторов и циклона, с этим справимся.
Вопрос в скоростях, стандарно мы считаем вентилятор до циклона, скорость к вентилятору 20-30м/с (в зависимости от фракций итд), от вентилятора до циклона скорость 14-20м/с в зависимости от циклона.
НО когда ставится вентилятор, после циклона - возникли трудности)) Если брать по скоростям циклона например ЦН-15у-800 (есть ограничения по высоте, а циклон будет с улиткой - 3,2 метра) -16 м/с.
Я боюсь, что фракция не маленькая и тяжелая, на вертикальном участке может не протянуть на такой скорости??!
Итого: как правильно считать скорость в воздуховодах когда вентилятор после циклона?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.10.2019, 14:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32807
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А после циклона у вас опилок крупных быть не должно. Их циклон отловить и далее скорость просто по производительности диктуемой скоростями у всаса и по воздуховодам до циклона. А вентилятор лучше после циклона- так все ваши коллеги деревяшечники после пользования аспирацией в один голос твердят.
Воздуховоды заземлить и хорошо б трап для опилок на полу с шибером- подметать с пола в него при необходимости, а так закрытым держать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gamorik
сообщение 23.10.2019, 15:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.12.2018
Пользователь №: 353331



Цитата(инж323 @ 23.10.2019, 14:54) *
А после циклона у вас опилок крупных быть не должно. Их циклон отловить и далее скорость просто по производительности диктуемой скоростями у всаса и по воздуховодам до циклона. А вентилятор лучше после циклона- так все ваши коллеги деревяшечники после пользования аспирацией в один голос твердят.
Воздуховоды заземлить и хорошо б трап для опилок на полу с шибером- подметать с пола в него при необходимости, а так закрытым держать.

т.е. можно кидать все одним диаметром и рабочих скоростей циклона хватит чтобы поднять опил вверх? Я боюсь именно за этого, что скорость в магистралях до циклона будет мала чтобы поднимать опил вверх. Хотя сам вроде понимаю, что ведь в противоположной схеме когда вентилятор кидает опил в циклон скорость то делаем такую-же (не высокую) и все работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gamorik
сообщение 23.10.2019, 15:04
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.12.2018
Пользователь №: 353331



Цитата(инж323 @ 23.10.2019, 14:54) *
А после циклона у вас опилок крупных быть не должно. Их циклон отловить и далее скорость просто по производительности диктуемой скоростями у всаса и по воздуховодам до циклона. А вентилятор лучше после циклона- так все ваши коллеги деревяшечники после пользования аспирацией в один голос твердят.
Воздуховоды заземлить и хорошо б трап для опилок на полу с шибером- подметать с пола в него при необходимости, а так закрытым держать.

т.е. можно кидать все одним диаметром и рабочих скоростей циклона хватит чтобы поднять опил вверх? Я боюсь именно за этого, что скорость в магистралях до циклона будет мала чтобы поднимать опил вверх. Хотя сам вроде понимаю, что ведь в противоположной схеме когда вентилятор кидает опил в циклон скорость то делаем такую-же (не высокую) и все работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.10.2019, 15:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32807
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



У вас сперва главное получается иметь скорость воздуха на приемном устройстве на вашем деревообрабатывающем станке и это порядка 22-25 м\с и по сечению получаете колво воздуха. На подьеме скорость чуть меньше может быть, но совсем чуть чуть ,типа 20-24 м\с и на горизонте смысла увеличивать диаметр нет, далее вход в циклон и тут вот вторая значимая скорость, что стружки и опилки четко оседали все и смотрим паспорт циклона( но это примерно те же скорости), далее выход с циклона сверху и на него как раз и ставят вентилятор и уже с вентилятора ... тут все по разному, но не офигенноздоровые цеха и мастерские ставят мешочные фильтры, которые фильтруют уже остальное, не отфильтрованное циклоном и там третья скорость значимая. Это скорость фильтрации этого колва воздуха( того ж парежнего) через квадратные метры этого мешка фильтра( тоже смотрим у производителя- сколь длинной и диаметром мешок нужен на столько то тысяч кубов).
Ну и обратить внимание на герметичность приемного бункера у циклона- и его прочность- пластиковые бочки сжимает и крышка должна быть герметичной(или циклон упускает в мешок опилки)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.10.2019, 15:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32807
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



повтор

Сообщение отредактировал инж323 - 23.10.2019, 15:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gamorik
сообщение 23.10.2019, 15:55
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.12.2018
Пользователь №: 353331



Цитата(инж323 @ 23.10.2019, 15:28) *
20-24 м\с и на горизонте смысла увеличивать диаметр нет, далее вход в циклон и тут вот вторая значимая скорость, что стружки и опилки четко оседали все и смотрим паспорт циклона( но это примерно те же скорости)

Я не знаю ни одного циклона у которого скорость на входе была бы выше 18м/с, а чаще 14-16. Суть ведь циклонов чтобы внутри скорость не была выше 2,5-3,5м/с, и если скорость будет выше, она будет преобладать над центробежной силой итд и циклон начнет пылить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.10.2019, 16:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32807
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



потому и написал " и смотрим паспорт циклона" для сохранения размеров воздуховода и перехода на фланцы воздуховодациклона нужной по паспорту скорости на входе в циклон. там у вас все одно переход получиться должен.
и потом, более высокая скорость вдоль стенок будет как раз помогать опилкам летель по спирали вдоль стенок в бункер и оставлять середину циклона чистой от опилок, где как раз и расположен "выходящий" воздуховод внутри его и к которому уже и цепляется всас вентилятора.

Сообщение отредактировал инж323 - 23.10.2019, 16:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 15:28