Добрый день.
Пожалуйста подскажите: какие нормативные документы в настоящее время действуют по оборудованию диспетчеризации систем ОВиК. ?
Документы которые предписывают/указывают необходимость использования диспетчеризации систем ОВиК. На территории РФ. В Москве в частности.
К сожалению поиском, в данном разделе форума не нашёл.
|
|
|
|
|
12.12.2018, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Впарить государству диспетчеризацию не удастся - надо чтоб было ТЗ - а "там, где дают ТЗ" не знают, что такое диспетчеризация. Там бабульки типа как на скамейке у подъезда. И дедульки. И внучата у них такие же.
Но попробовать уговорить можно: СП 60.13130.2012 12.21 Диспетчеризацию систем следует предусматривать для производственных, жилых, общественных и административно-бытовых зданий, в которых предусмотрена диспетчеризация технологических процессов или работы инженерного оборудования.
ГОСТ Р 54862-2011 Энергоэффективность зданий. 5 Влияние BACS и TBM на энергетическую эффективность зданий 5.1 Общие положения Системы автоматизации и управления здания обеспечивают эффективное управление системами отопления, вентиляции, охлаждения, горячего водоснабжения и освещения и др., позволяют повысить энергетическую и операционную эффективность систем. В целях энергосбережения работа служб здания и программное обеспечение систем должны предусматриваться так, чтобы осуществлять управление зданием с учетом реальных потребностей пользователей, исключая или уменьшая неоправданные затраты энергии в соответствии с [5].
Сообщение отредактировал kosmos440o - 12.12.2018, 14:13
|
|
|
|
|
12.12.2018, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(kosmos440o @ 12.12.2018, 13:03) Диспетчеризацию систем следует предусматривать .... в которых предусмотрена диспетчеризация Если уже есть на объекте, то новое оборудование долно в нее включаться Цитата(kosmos440o @ 12.12.2018, 13:03) Системы автоматизации и управления здания обеспечивают эффективное управление ........В целях энергосбережения работа служб здания и программное обеспечение систем должны предусматриваться так, чтобы осуществлять управление зданием с учетом реальных потребностей пользователей, исключая или уменьшая неоправданные затраты энергии в соответствии с [5]. А "целях энергосбережения" надо обосновать (расчеты, описание методов и т.д) так что ближе всего "Впарить государству диспетчеризацию не удастся "
|
|
|
|
|
12.12.2018, 14:24
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 669
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929
|
Цитата(kosmos440o @ 12.12.2018, 14:03) СП 60.13130.2012 12.21 Диспетчеризацию систем следует предусматривать для производственных, жилых, общественных и административно-бытовых зданий, в которых предусмотрена диспетчеризация технологических процессов или работы инженерного оборудования.
ГОСТ Р 54862-2011 Энергоэффективность зданий. 5 Влияние BACS и TBM на энергетическую эффективность зданий 5.1 Общие положения Системы автоматизации и управления здания обеспечивают эффективное управление системами отопления, вентиляции, охлаждения, горячего водоснабжения и освещения и др., позволяют повысить энергетическую и операционную эффективность систем. В целях энергосбережения работа служб здания и программное обеспечение систем должны предусматриваться так, чтобы осуществлять управление зданием с учетом реальных потребностей пользователей, исключая или уменьшая неоправданные затраты энергии в соответствии с [5]. Спасибо! Прочту повнимательнее данные документы. Цитата(yozik @ 12.12.2018, 14:12) Если уже есть на объекте, то новое оборудование долно в нее включаться
А "целях энергосбережения" надо обосновать (расчеты, описание методов и т.д) 1. На объекте есть оборудование ОВиК. Сплиты, мультизональные системы, кондиционеры в серверных помещениях. А вот диспетчеризации нет. совсем. 2. Сотрудники (большое офисное здание) уходят. кондиционеры не выключают. Точно нужны расчёты ?
Сообщение отредактировал Alex2001 - 12.12.2018, 14:21
|
|
|
|
|
12.12.2018, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(Alex2001 @ 12.12.2018, 13:24) Точно нужны расчёты ? Хм... А как обосновать, что при введении диспетчеризации получим "целях энергосбережения" Можно и статистикой, как kosmos440o в этой теме
|
|
|
|
|
12.12.2018, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(Alex2001 @ 12.12.2018, 15:24) Спасибо! Прочту повнимательнее данные документы.
1. На объекте есть оборудование ОВиК. Сплиты, мультизональные системы, кондиционеры в серверных помещениях. А вот диспетчеризации нет. совсем.
2. Сотрудники (большое офисное здание) уходят. кондиционеры не выключают. Точно нужны расчёты ? Ну, какие-то расчёты нужны. Если это действующее здание, то полезно энергоаудит провести - посмотреть тепловизором, как работают системы ОВК, энергии разной и ресурсов сколько кушает. По теплу часто можно обещать 30 процентов, по электроэнергии на кондиционирование тоже. Рекуператоры стопудово быстро окупятся, если в центральной полосе или на Севере. Тут уже на конкретный объект надо смотреть. К нам зачастили коммерсанты, все хотят экономить.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 12.12.2018, 16:30
|
|
|
|
|
28.12.2018, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581
|
Как аттестованный эксперт Минстроя по направлению "Автоматизация, сигнализация и связь" добавлю о наличии СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования. Там есть Таблица 1 – Требования по оснащению групп функциональных объектов системами электросвязи, а в п. 5.6.2 этого СП есть ссылка на великий и ужасный ГОСТ Р 22.1.12-2005 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования.
|
|
|
|
|
28.12.2018, 13:49
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 669
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929
|
Цитата(Vasiliy @ 28.12.2018, 10:03) Как аттестованный эксперт Минстроя по направлению "Автоматизация, сигнализация и связь" добавлю о наличии СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования. Там есть Таблица 1 – Требования по оснащению групп функциональных объектов системами электросвязи, а в п. 5.6.2 этого СП есть ссылка на великий и ужасный ГОСТ Р 22.1.12-2005 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования. Хороший перечень: ГОСТ Р 22.1.12-2005 СМИС в обязательном порядке должны быть оснащены: - Особо опасные и технически сложные объекты; - Промышленные объекты с числом занятых более 10 тыс. человек; - Объекты коммунального и культурно-бытового назначения с максимальным расчетным пребыванием 500 человек и более; - Гостиничные предприятия (в г. Москве); - Объекты жизнеобеспечения, выход из строя которых приводит к в возникновению чрезвычайной ситуации; - Объекты капитального строительства, имеющие хотя бы одну из характеристик: высота более 100 м. пролет более 100 м. консоль более 20 м. заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более 15 м.
|
|
|
|
|
28.12.2018, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Alex2001 @ 12.12.2018, 14:24) Спасибо! Прочту повнимательнее данные документы.
1. На объекте есть оборудование ОВиК. Сплиты, мультизональные системы, кондиционеры в серверных помещениях. А вот диспетчеризации нет. совсем.
2. Сотрудники (большое офисное здание) уходят. кондиционеры не выключают. Точно нужны расчёты ? Судя по написанному- зак коммерческая структура и первым документом является задание на проектирование, в котором объем параметров подлежащих диспетчеризации чаще всего превосходит нормативный( иначе площади в БЦ плохо в аренду сдаются и убытки с этого идут). Первым делом к Заку- можно и с своими предложениями, но чаще уже по московским закам занятым реализацией проектов БЦ там уже есть "рыба", в которой подправят объем необходимого сообразно воззрениям на уровень этого БЦ. А то, что у вас пока нет ЗП на диспечеризацию, то просто неразбериха и оно просто "откололось" на каком то этапе от основного и не дошло до адресата. Может и при делении разделов меж субчиками- у одного отобрали, а другому не включили и раздел "пропал" меж субчиками.
|
|
|
|
|
29.12.2018, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(Alex2001 @ 28.12.2018, 14:49) СМИС в обязательном порядке должны быть оснащены: СМИС/СМИК к счастью или к огорчению, отдельный раздел.
|
|
|
|
|
30.12.2018, 13:38
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 669
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929
|
Цитата(инж323 @ 28.12.2018, 14:57) Судя по написанному- зак коммерческая структура и первым документом является задание на проектирование, в котором объем параметров подлежащих диспетчеризации чаще всего превосходит нормативный( иначе площади в БЦ плохо в аренду сдаются и убытки с этого идут). Первым делом к Заку- можно и с своими предложениями, но чаще уже по московским закам занятым реализацией проектов БЦ там уже есть "рыба", в которой подправят объем необходимого сообразно воззрениям на уровень этого БЦ. А то, что у вас пока нет ЗП на диспечеризацию, то просто неразбериха и оно просто "откололось" на каком то этапе от основного и не дошло до адресата. Может и при делении разделов меж субчиками- у одного отобрали, а другому не включили и раздел "пропал" меж субчиками. Примерно так - только ещё "веселее". Пректной организации производившей проектные работы больше не существует. Гарантия на оборудование ОВИК закончилась... и т.д. Цитата(kosmos440o @ 29.12.2018, 14:15) СМИС/СМИК к счастью или к огорчению, отдельный раздел. Правильно понимаю что СМИК является подразделом СМИС ? СМИС (Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений) - включает в себя диспетчеризацию ОВИК (отопление вентиляция и кондиционирование) ?
|
|
|
|
|
30.12.2018, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Теребите Зака после праздников. Это самый короткий путь.Но сперва по тлф, что б без подстав, а далее по ситуации , мол апгрейд задания или актуализация новой редакции, вобщем аккуратно. И будете иметь из первых рук инфу, даже если вам это задание придется самому писать, а зак лишь прочитав кивнет с знак согласия и поставит подпись с датой и печатью, что вам будет только на руку.
|
|
|
|
|
31.12.2018, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(Alex2001 @ 30.12.2018, 14:38) Примерно так - только ещё "веселее". Пректной организации производившей проектные работы больше не существует. Гарантия на оборудование ОВИК закончилась... и т.д.
Правильно понимаю что СМИК является подразделом СМИС ?
СМИС (Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений) - включает в себя диспетчеризацию ОВИК (отопление вентиляция и кондиционирование) ? СМИК входит в СМИС, СМИС это больше система безопасности. И на верхнем уровне там должен быть МЧС. При желании можно и совместить, или брать с BMS какие-то сигналы.
|
|
|
|
|
|