> ИТП в детском саду, Проектирование теплового пункта в детском саду.
martisvs
сообщение 4.9.2017, 18:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.2.2014
Пользователь №: 224541



Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста, иду ли я по правильному пути. Или может где-то ошибаюсь.
Ситуация: необходимо выполнить проект (рабочка без стадии П) ИТП для детского сада. Никаких данных, ТУ/ТЗ пока нет, заказчик принципиально не хочет понимать, что они нужны. Заказчик просит выполнить проект быстро, просто и недорого. Дабы обезопасить себя пишу письмо заказчику, где ссылаюсь на следующие пункты:

1. Детский сад относится к первой категории по теплоснабжению ( п 4.2 СП 124.13330.2012)
2. В детском саду запрещен транзит тепловой сети (п 9.4 СП 124.13330.2012)
3. Необходимо выполнение резервирования (п 6.33 СП 124.13330.2012)
4. Минимальное число водоподогревателей (п 14.12 СП 124.13330.2012)
5. Установка трапа либо приямка в ИТП (п 14.20 СП 124.13330.2012)
6. Температура в системе отопления не более 95 градусов (таблица Д1 Приложение Д СП 60.13330.2012)
7. Учесть требования СанПиН 2.4.1.1249-03, а именно раздел 2.6; 2.7 (прошу обратить внимание на п 2.6.4 и п 2.7.7 этих разделов)
8. Требования к уровню шума СН 2.2.4/2.1.8.562 (п 6.3 Таблица №3)
9. Температура в ГВС (Т3) - не более 37 градусов.

Прикладываю примерную принципиальную схему ИТП (на цифры, надписи - не обращайте внимание, схема из другого проекта)

Заказчик хочет уйти от такой схемы и не очень то соглашается с описанными выше пунктами.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 131,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 5.9.2017, 9:26
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



резервирований вводов в доу никогда не выполнялось, на это все закрывают глаза

1 категория? у вас в доу круглосуточно дети? интернат что ли? если да то вы верно ссылаетесь, если нет то большинство пунктов в топку

в отоплении 80 по санпину, помню дрючили по этому поводу

37 гвс решается не в итп а термосмесителями и то только на детских водоразборных точках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 5.9.2017, 9:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



без ТУ ни кто на проект и смотреть не станет.
Сходите в ТСО. Там вам расскажут о категории и резервировании. И о температуре 37 в ГВС в пищеблоке. )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nedrok
сообщение 5.9.2017, 13:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862



Тех условия требуются в соответствии с градостроительным кодексом РФ (190-ФЗ). Статья 48, п.6.
Разрабатывать схему без ТУ бессмысленно.

Если у вас ремонт, нужно сделать теплопункт один к одному как он был. Тогда ТУ ненужны (вроде-бы).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения