Trox, Возможно ли регулировка |
|
|
|
22.2.2018, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330108
|
Здравствуйте, подскажите кто знает как производить регулировку TROX? Вот к примеру у нас имеется регулятор расхода воздуха который настроен заводом и поддерживает перепад в помещении в 25 Па. Как мне изменить это значение к примеру в 20 Па? И вообще возможно ли это? Можно ли потенциометром добиться +-5 Па (к примеру). Как я понимаю принцип действия у TROX такой: 1. С датчика перепада давления TROX поступает сигнал (0-5 V) на привод Trox-a 2. Сигнал обрабатывается и заслонка закрывается или открывается Можно ли каким то образом прямо пропорционально понижать или повышать сигнал поступающий c датчика перепада давления? Из логики, тем самым мы могли бы регулировать исходное, зашитое значение у TROX.
Сообщение отредактировал legik2003 - 22.2.2018, 11:28
|
|
|
|
|
22.2.2018, 11:35
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
TROX это торговая марка производителя, название завода. О каком устройстве идёт речь?
|
|
|
|
|
22.2.2018, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330108
|
Цитата(Skaramush @ 22.2.2018, 12:35) TROX это торговая марка производителя, название завода. О каком устройстве идёт речь? Я понимаю что это название завода, просто мне интересен метод управления и возможен ли он так как я описал в 1-ом сообщении. А тип регулятора переменного расхода воздуха TVRD/315/D2/BG3/A- +25Pa Имеет элементы управления: регулятор VAV, контроллер перепада давления VRP-STP
Сообщение отредактировал legik2003 - 22.2.2018, 12:16
|
|
|
|
|
22.2.2018, 12:23
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
|
|
|
|
|
22.2.2018, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330108
|
Цитата(Skaramush @ 22.2.2018, 13:23) У меня имеется это "долбанное руководство". Вопрос не в том, что это за приблуды установлены у меня на системе. Цитата(legik2003 @ 22.2.2018, 12:26) Как я понимаю принцип действия у TROX такой: 1. С датчика перепада давления TROX поступает сигнал (0-5 V) на привод Trox-a 2. Сигнал обрабатывается и заслонка закрывается или открывается
Можно ли каким то образом прямо пропорционально понижать или повышать сигнал поступающий c датчика перепада давления? Из логики, тем самым мы могли бы регулировать исходное, зашитое значение у TROX. В руководстве не заинтересованы в том, чтобы рассказывать то, как можно обойти то ограничение в 25 Па, которое зашито заводом изготовителем, а заинтересовано в том, чтобы покупали новое оборудование.
Сообщение отредактировал legik2003 - 22.2.2018, 12:33
|
|
|
|
|
22.2.2018, 12:55
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
И как вы регулятором расхода "на себе" поддерживаете перепад давления в помещении?
|
|
|
|
|
22.2.2018, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330108
|
Цитата(Skaramush @ 22.2.2018, 13:55) И как вы регулятором расхода "на себе" поддерживаете перепад давления в помещении? Не понятно, что "на себя"? Регулятор расхода производитель TROX тип TVRD/315/D2/BG3/A- который рассчитан на перепад давлений в +25Pa между коридором и помещением. В этом руководстве я не нашел как я могу занизить перепад или завысить, от чего стал думать, что перепад просчитывает датчик в который запрограмированно значение в 25 Па и в случае превышения перепада подает сигнал на открытие сервопривода и при уменьшении - закрытие.
|
|
|
|
|
22.2.2018, 13:29
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Не между коридором и помещением, а на регуляторе, измеряемый датчиком на самом регуляторе. Если есть "долбаная инструкция", изучите её. Вопросы сразу сократятся.
...Отвлечённо от конкретного регулятора Trox, вам известно, как на диафрагме двумя манометрами определяется расход? Так вот. Обсуждаемый тип - РЕГУЛЯТОР РАСХОДА.
|
|
|
|
|
22.2.2018, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.2.2007
Пользователь №: 6229
|
Для вашего клапана TVRD/315/D2/BG3/A- требуемый перепад давления устанавливается на заводе. Параметры перепада давления могут быть скорректированы позднее с помощью потенциометра. Для этого нужен доступ к контроллеру. Насколько помню, минимальный перепад, который можно установить - 15 Па. Информация теоретическая - из каталогов, сам его в руках никогда не держал, потенциометр не крутил.
|
|
|
|
|
22.2.2018, 14:44
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Не 15, по данным каталога - от 20 до 1500. Но на самом регуляторе.
|
|
|
|
|
22.2.2018, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330108
|
Цитата(Skaramush @ 22.2.2018, 14:29) Не между коридором и помещением, а на регуляторе, измеряемый датчиком на самом регуляторе. Я в том смысле, что он поддерживает давление в помещение такое, которое больше на 25 Па давления того что в коридоре. Цитата(Skaramush @ 22.2.2018, 15:44) Не 15, по данным каталога - от 20 до 1500. Но на самом регуляторе. Нет самого регулятора, там ТОЛЬКО потенциометр. Цитата(It031 @ 22.2.2018, 15:14) Для вашего клапана TVRD/315/D2/BG3/A- требуемый перепад давления устанавливается на заводе. Параметры перепада давления могут быть скорректированы позднее с помощью потенциометра. Для этого нужен доступ к контроллеру. Насколько помню, минимальный перепад, который можно установить - 15 Па. Информация теоретическая - из каталогов, сам его в руках никогда не держал, потенциометр не крутил. Спасибо, я об этом и говорил в 1-ом сообщении. Сейчас не вспомню точно, но потенциометр позволяет +-5 Па отыграть. Я просто думал можно ли больше если воздействовать на управляющий сигнал.
|
|
|
|
|
22.2.2018, 14:53
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата TVRD/315/D2/BG3/A- +25Pa Нет регулятора?
|
|
|
|
|
22.2.2018, 15:16
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Слева штуцеры приёма давления. Это контролер, управляющий положением лопатки. И ещё раз - это регулятор расхода.
|
|
|
|
|
22.2.2018, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330108
|
Такие то регуляторы расхода я настраивать знаю как. А в этом что я описываю нет, регулировки так как это дельта зашита в контройлер и поменять только можно подключившись к нему через ПК имея специальное ПО. Цитата(Skaramush @ 22.2.2018, 16:16) Слева штуцеры приёма давления. Это контролер, управляющий положением лопатки. И ещё раз - это регулятор расхода. Понять не могу, я что спорю с этим что ли?)
22222222222222222222222222222222222222222222222.png ( 47,01 килобайт )
Кол-во скачиваний: 28
|
|
|
|
|
22.2.2018, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.2.2007
Пользователь №: 6229
|
Открыл сейчас инструкцию к статическому контроллеру Universal, в исполнении BG3. Там в описании написано, для контроля перепада давления в помещении: при дельта Р ном. 25 Па, мин. перепад от 8 Па. Как я понимаю, при заказе вы можете выбрать контроллер 25, 50 и 100 Па. Затем вы можете уменьшать перепад потенциометром до 30% от номинального.
|
|
|
|
|
22.2.2018, 15:43
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
K5-1.3 71
"Параметры перепада давления могут быть скорректированы позднее с помощью потенциометра"
И страницы далее - что, как и куда.
|
|
|
|
|
22.2.2018, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330108
|
Цитата(Skaramush @ 22.2.2018, 15:53) Нет регулятора?
333333333333333333.png ( 142,61 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17Цитата(It031 @ 22.2.2018, 16:29) Открыл сейчас инструкцию к статическому контроллеру Universal, в исполнении BG3. Там в описании написано, для контроля перепада давления в помещении: при дельта Р ном. 25 Па, мин. перепад от 8 Па. Как я понимаю, при заказе вы можете выбрать контроллер 25, 50 и 100 Па. Затем вы можете уменьшать перепад потенциометром до 30% от номинального. Спасибо. А можно уточнить а можно только уменьшать перепад до 30% или еще можно увеличивать? Я просто вот этой информации не нашел(в смысле то чтобы даже цифры были известны). Просто если можно уменьшать и увеличивать на 30% то это бы меня выручило и я бы смог добиться необходимого каскада.
|
|
|
|
|
22.2.2018, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.2.2007
Пользователь №: 6229
|
Как я понимаю, при заказе вы выбираете из трех возможных диапазонов Δpnom - 25, 50, 100 Па. Номинальное значение достигается, когда потенциометр на 10В. Потенциометром вы можете только уменьшать.
30%, потому что потенциометр регулирует от 2-10 В. Но лучше этот вопрос уточнить у производителя.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|