Lex
сообщение 10.1.2012, 8:33
Сообщение #1


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Коллеги,

в связи с устареванием ноутбуков с PCMCIA встал вопрос выбора преобразователя USB-Lon
для работы с контроллерами PXC (Desigo).
Представительство сименса рекомендует EasyLon USB Interface от Gesytec

Кто-то его реально использует? Если работает, то купим, но
в наличии и так имеются два преобразователя,
NIC709-USB от Loytec

и U10/U20 от Echelon


которые в первом приближении не заработали,
может у кого-то есть опыт практической работы с ними для консультаций?

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sir_puding
сообщение 10.1.2012, 13:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644



Используем свисток от эшелон. С десиго не работали, но куча всякого разнопланового без проблем работает. Нодутил тоже валит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rapid
сообщение 10.1.2012, 18:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347



Мы работаем с Gesytec.
Работает медленнее, чем через PCMCIA. А так проблем нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ManMadeGod
сообщение 12.1.2012, 14:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 21.7.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20838



Gesytec, +1, все работает стабильно, в т.ч. и из виртуальной машины (полезно, если хочется на рабочем компе иметь семерку).

U20 - через раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey_12345
сообщение 16.1.2012, 8:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 5.8.2011
Пользователь №: 117688



С Loytec USB проблем неикогда не было, (2.36, 2.37. 4.1- работают устойчиво), Gesytec - устойчиво с 4.1. С Echelon U10 - проблемы, приходится патчить XWORKS (в процессе). Т.к. XWORKS - штука глючная ( похоже, так задумывалось авторами), то приходится каждый раз использовать бубен. Их политика - покупайте то, что МЫ рекомендуем. Это касается и роутеров сторонних производителей. А Echelon они , похоже, тихо ненавидят. Даже кабель для LON рекомендуют немецкий, но при этом упоминают и рекомендации "отцов" LON.
Вот так, приблизительно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 16.1.2012, 9:00
Сообщение #6


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Всем спасибо за ответы. Sergey_12345 отправил ЛС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IPlohoy
сообщение 26.1.2012, 11:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 12.12.2008
Пользователь №: 26642



Использую Gesytec уже 2 года. После танцев с бубном в утилите настройки работает стабильно (XWORKS 2.37 и 4.0).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skan
сообщение 10.4.2012, 14:01
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.4.2012
Пользователь №: 146972



Подскажите, кто знает, какие все-таки танцы танцевать с бубном чтобы echelons u10 заработал в XWorks. Ехал специально за ним в Москву из Беларуси и столкнулся с проблемой на объекте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 10.4.2012, 14:18
Сообщение #9


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(skan @ 10.4.2012, 17:01) *
Подскажите, кто знает, какие все-таки танцы танцевать с бубном чтобы echelons u10 заработал в XWorks. Ехал специально за ним в Москву из Беларуси и столкнулся с проблемой на объекте.

хе...
а почему было не купить один из других, которые в этой теме подтверждались как "работающие с Дезигой"?
и про u10 только Sergey_12345 знает ... smile.gif

Сообщение отредактировал Lex - 10.4.2012, 14:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skan
сообщение 10.4.2012, 23:33
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.4.2012
Пользователь №: 146972



Цитата(Lex @ 10.4.2012, 14:18) *
хе...
а почему было не купить один из других, которые в этой теме подтверждались как "работающие с Дезигой"?
и про u10 только Sergey_12345 знает ... smile.gif


Echelon сами представители siemens порекомендовали, как более дешевую альтернативу их неоправданно дорогим..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 11.4.2012, 5:41
Сообщение #11


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(skan @ 11.4.2012, 2:33) *
Echelon сами представители siemens порекомендовали, как более дешевую альтернативу их неоправданно дорогим..

ну дык тогда у них и спрашивайте...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skan
сообщение 13.4.2012, 11:27
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.4.2012
Пользователь №: 146972



Подскажите, кто знает и понимает, в чем в принципе может быть проблема? Возможно какими-то настройками адаптера поиграть (размеры, число сетевых буферов, буферов приложений и т.п. )? Кто с Desigo работает, посмотрите значения параметров вашего Lon-адаптера, попробую банально их вбить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shylock
сообщение 13.4.2012, 15:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 13.1.2007
Из: UK
Пользователь №: 5511



Все буфферы должны быть максимальными, т.е. 255 байтов. Собственно во всех адаптерах, что я видел, именно такие буфферы и были.
Количество не так уж важно. Даже при одной штуке каждого (in/out net/app) должно работать в тестовых условиях. На реальном объекте лучше бы побольше, конечно.

Сообщение отредактировал shylock - 13.4.2012, 15:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegoos77
сообщение 2.7.2012, 8:47
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.6.2012
Пользователь №: 155231



Есть проблема с Gesytec Easylon® Interfaces+ VNI (интерфейс по виду как на картинке в шапке поста,но с синими торцами), программа Desigo RXT ver. 10.3 не видет LON сеть через этот адаптер. Все другие проги вроде как с ним работают, может кто сталкивался с этой проблемой и просто какие то настройки самой платы нужно сделать? А так же не запускается утилита LONWORKS Plug `n Play, пишет что не обнаружен какой то регистрационный ключь интерфейса и нужно внести какие то изменения в настройку конфигурации интерфейса???? Прошу помощи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAB
сообщение 3.7.2012, 7:07
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.12.2007
Пользователь №: 13887



Цитата(Olegoos77 @ 2.7.2012, 9:47) *
Есть проблема с Gesytec Easylon® Interfaces+ VNI (интерфейс по виду как на картинке в шапке поста,но с синими торцами), программа Desigo RXT ver. 10.3 не видет LON сеть через этот адаптер. Все другие проги вроде как с ним работают, может кто сталкивался с этой проблемой и просто какие то настройки самой платы нужно сделать? А так же не запускается утилита LONWORKS Plug `n Play, пишет что не обнаружен какой то регистрационный ключь интерфейса и нужно внести какие то изменения в настройку конфигурации интерфейса???? Прошу помощи.


А Вы LNS сервер установили?! rolleyes.gif

Сообщение отредактировал SAB - 3.7.2012, 7:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegoos77
сообщение 4.7.2012, 9:25
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.6.2012
Пользователь №: 155231



Да установил. В комплекте с Xworks есть плагин (не помню как называется) который не запускается при отсутствии LNS сервер . Он запускается. Сервер работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegoos77
сообщение 9.7.2012, 8:41
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.6.2012
Пользователь №: 155231



В итоге приобрели USB LON интерфейс от Gesytec как на картинке в шапке поста (с черными торцами и без VNI в названии) . С ним всеработает без глюков. Из первого который называется EasyLon VNI USB interfece сделали брелок, ибо с сименсом глючит безбожно.

Сообщение отредактировал Olegoos77 - 9.7.2012, 8:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
redmadhat
сообщение 8.11.2014, 0:10
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 24.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20022



У нас в конторе не давно купили от Loytec NIC-709. Вроде все работает четко, при программировании больше не пользуюсь терминаторами, т.к. до не давнего времени пользовался карточой PCMCIA, она не всегда срабатывала (глючила). С Insight были в начале танцы с бубном но в конце заработал. Пока доволен, хотя в самом сименсе только пользуются EasyLon.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nelov
сообщение 30.1.2015, 15:52
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 26.9.2012
Пользователь №: 164631



Никто не сталкивался с проблемой на Easylon USB Interface Gesytec мигает желтый диод со стороны Lon интерфейса. устройство определяется но сети лон не видит. При диагностики EasyChek пишет что нет ответа от сетевого интерфейса.

Прикрепленный файл  __________.jpg ( 24,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29



Сообщение отредактировал Nelov - 30.1.2015, 15:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikchser
сообщение 23.5.2017, 13:02
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.3.2016
Пользователь №: 291988



Доброго времени суток. Приобрели Easylon USB Interface(TP/FT). Пытаюсь установить драйвер для него на XP - все замечательно устанавливается(зеленый индикатор мигает), только одно НО - не видится COM-порт, без которого не приконектиться к контроллеру. Что делаю не так? Может драйвер не тот? Установливал EasylonDriver-7.20.2173.1, а после пробовал еще EasylonDriver-7.22.2177.0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 23.5.2017, 13:21
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



А причем тут com-порт? Вы что собираетесь делать?Прошивку заливать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikchser
сообщение 23.5.2017, 13:22
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.3.2016
Пользователь №: 291988



Цитата(Sigezmund @ 23.5.2017, 13:21) *
А причем тут com-порт? Вы что собираетесь делать?Прошивку заливать?


Да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 23.5.2017, 13:24
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Прошивка заливается не через Gesytec.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikchser
сообщение 23.5.2017, 13:36
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.3.2016
Пользователь №: 291988



Цитата(Sigezmund @ 23.5.2017, 13:24) *
Прошивка заливается не через Gesytec.


У меня уже был Gesytec, и приконектиться к контроллеру получалось(во всяком случае посмотреть что у него внутри, заливать не пробовал), но прибор брали у других людей на недельку, а тут приобрели свой. Вот и проблемка...
А через что заливается прошивка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 23.5.2017, 13:49
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Все верно, чтобы сконфигурировать контроллер и залить Вашу ПРОГРАММУ в контроллер и посмотреть данные онлайн - нужен Gesytec. Он нужен для LONовских контроллеров. COM порт тут непричем. В CFC при подключении к контроллеру нужно выбрать LON и там же у Вас должен определиться ваш LON адаптер. Для IP контроллеров достаточно патч корда. Если же Вам нужно залить ПРОШИВКУ, то в LONовских контроллерах она заливается только через RS-232. Для этого нужен COM-порт на компе, либо переходник USB-COM, а также переходник COM-RJ45.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikchser
сообщение 23.5.2017, 14:16
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.3.2016
Пользователь №: 291988



У меня PXC100.D c прошивкой и программой, которую нужно перезалить; и PXC36D без прошивки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 23.5.2017, 14:28
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Перезалить программу или прошивку? А как получилось что в PXC36 у вас нет прошивки? с завода контроллеры приходят с прошивкой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikchser
сообщение 23.5.2017, 14:38
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.3.2016
Пользователь №: 291988



Цитата(Sigezmund @ 23.5.2017, 14:28) *
Перезалить программу или прошивку? А как получилось что в PXC36 у вас нет прошивки? с завода контроллеры приходят с прошивкой


Перезалить нужно программу. А контроллер действительно пришел с прошивкой, но "умельцы" нажатием кнопок на контроллере убрали прошивку, поэтому ее нужно восстановить. Проездом были спецы, которые посмотрев на контроллер сказали, что надежда есть, пока еще не кирпич
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 23.5.2017, 14:51
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Тогда для заливки программы Вам нужен Gesytec. Чтобы оживить 36 контроллер потребуется переходник usb-com (например moxa UPort 1150 или аналог), специальный сименсовый переходник DB9 в RJ-45 (у сименса своя распиновка), патчкорд, а также софт Desigo Firmware Download Tool от версии 5 и выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikchser
сообщение 23.5.2017, 14:59
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.3.2016
Пользователь №: 291988



Цитата(Sigezmund @ 23.5.2017, 14:51) *
Тогда для заливки программы Вам нужен Gesytec. Чтобы оживить 36 контроллер потребуется переходник usb-com (например moxa UPort 1150 или аналог), специальный сименсовый переходник DB9 в RJ-45 (у сименса своя распиновка), патчкорд, а также софт Desigo Firmware Download Tool от версии 5 и выше.


Да, все верно, только Firmware Download Tool 5-й версии не найдешь к сожалению, у меня только 4-ая, которая и запрашивает COM-порт при попытке сконектиться хотябы с 100-м контроллером
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 22:13