Desigo Xworks интерфейс в lon, Какой интерфейс USB-Lon можно использовать для Desigo Xworks |
|
|
|
10.1.2012, 8:33
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
|
Коллеги, в связи с устареванием ноутбуков с PCMCIA встал вопрос выбора преобразователя USB-Lon для работы с контроллерами PXC (Desigo). Представительство сименса рекомендует EasyLon USB Interface от Gesytec Кто-то его реально использует? Если работает, то купим, но в наличии и так имеются два преобразователя, NIC709-USB от Loytec и U10/U20 от Echelon которые в первом приближении не заработали, может у кого-то есть опыт практической работы с ними для консультаций? Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
10.1.2012, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644
|
Используем свисток от эшелон. С десиго не работали, но куча всякого разнопланового без проблем работает. Нодутил тоже валит.
|
|
|
|
|
10.1.2012, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347
|
Мы работаем с Gesytec. Работает медленнее, чем через PCMCIA. А так проблем нет.
|
|
|
|
|
12.1.2012, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 21.7.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20838
|
Gesytec, +1, все работает стабильно, в т.ч. и из виртуальной машины (полезно, если хочется на рабочем компе иметь семерку).
U20 - через раз.
|
|
|
|
|
16.1.2012, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 5.8.2011
Пользователь №: 117688
|
С Loytec USB проблем неикогда не было, (2.36, 2.37. 4.1- работают устойчиво), Gesytec - устойчиво с 4.1. С Echelon U10 - проблемы, приходится патчить XWORKS (в процессе). Т.к. XWORKS - штука глючная ( похоже, так задумывалось авторами), то приходится каждый раз использовать бубен. Их политика - покупайте то, что МЫ рекомендуем. Это касается и роутеров сторонних производителей. А Echelon они , похоже, тихо ненавидят. Даже кабель для LON рекомендуют немецкий, но при этом упоминают и рекомендации "отцов" LON. Вот так, приблизительно...
|
|
|
|
|
16.1.2012, 9:00
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
|
Всем спасибо за ответы. Sergey_12345 отправил ЛС.
|
|
|
|
|
26.1.2012, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 12.12.2008
Пользователь №: 26642
|
Использую Gesytec уже 2 года. После танцев с бубном в утилите настройки работает стабильно (XWORKS 2.37 и 4.0).
|
|
|
|
|
10.4.2012, 14:01
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.4.2012
Пользователь №: 146972
|
Подскажите, кто знает, какие все-таки танцы танцевать с бубном чтобы echelons u10 заработал в XWorks. Ехал специально за ним в Москву из Беларуси и столкнулся с проблемой на объекте.
|
|
|
|
|
10.4.2012, 14:18
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
|
Цитата(skan @ 10.4.2012, 17:01) Подскажите, кто знает, какие все-таки танцы танцевать с бубном чтобы echelons u10 заработал в XWorks. Ехал специально за ним в Москву из Беларуси и столкнулся с проблемой на объекте. хе... а почему было не купить один из других, которые в этой теме подтверждались как "работающие с Дезигой"? и про u10 только Sergey_12345 знает ...
Сообщение отредактировал Lex - 10.4.2012, 14:18
|
|
|
|
|
10.4.2012, 23:33
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.4.2012
Пользователь №: 146972
|
Цитата(Lex @ 10.4.2012, 14:18) хе... а почему было не купить один из других, которые в этой теме подтверждались как "работающие с Дезигой"? и про u10 только Sergey_12345 знает ... Echelon сами представители siemens порекомендовали, как более дешевую альтернативу их неоправданно дорогим..
|
|
|
|
|
11.4.2012, 5:41
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
|
Цитата(skan @ 11.4.2012, 2:33) Echelon сами представители siemens порекомендовали, как более дешевую альтернативу их неоправданно дорогим.. ну дык тогда у них и спрашивайте...
|
|
|
|
|
13.4.2012, 11:27
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.4.2012
Пользователь №: 146972
|
Подскажите, кто знает и понимает, в чем в принципе может быть проблема? Возможно какими-то настройками адаптера поиграть (размеры, число сетевых буферов, буферов приложений и т.п. )? Кто с Desigo работает, посмотрите значения параметров вашего Lon-адаптера, попробую банально их вбить.
|
|
|
|
|
13.4.2012, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 13.1.2007
Из: UK
Пользователь №: 5511
|
Все буфферы должны быть максимальными, т.е. 255 байтов. Собственно во всех адаптерах, что я видел, именно такие буфферы и были. Количество не так уж важно. Даже при одной штуке каждого (in/out net/app) должно работать в тестовых условиях. На реальном объекте лучше бы побольше, конечно.
Сообщение отредактировал shylock - 13.4.2012, 15:45
|
|
|
|
|
2.7.2012, 8:47
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.6.2012
Пользователь №: 155231
|
Есть проблема с Gesytec Easylon® Interfaces+ VNI (интерфейс по виду как на картинке в шапке поста,но с синими торцами), программа Desigo RXT ver. 10.3 не видет LON сеть через этот адаптер. Все другие проги вроде как с ним работают, может кто сталкивался с этой проблемой и просто какие то настройки самой платы нужно сделать? А так же не запускается утилита LONWORKS Plug `n Play, пишет что не обнаружен какой то регистрационный ключь интерфейса и нужно внести какие то изменения в настройку конфигурации интерфейса???? Прошу помощи.
|
|
|
|
|
3.7.2012, 7:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.12.2007
Пользователь №: 13887
|
Цитата(Olegoos77 @ 2.7.2012, 9:47) Есть проблема с Gesytec Easylon® Interfaces+ VNI (интерфейс по виду как на картинке в шапке поста,но с синими торцами), программа Desigo RXT ver. 10.3 не видет LON сеть через этот адаптер. Все другие проги вроде как с ним работают, может кто сталкивался с этой проблемой и просто какие то настройки самой платы нужно сделать? А так же не запускается утилита LONWORKS Plug `n Play, пишет что не обнаружен какой то регистрационный ключь интерфейса и нужно внести какие то изменения в настройку конфигурации интерфейса???? Прошу помощи. А Вы LNS сервер установили?!
Сообщение отредактировал SAB - 3.7.2012, 7:07
|
|
|
|
|
4.7.2012, 9:25
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.6.2012
Пользователь №: 155231
|
Да установил. В комплекте с Xworks есть плагин (не помню как называется) который не запускается при отсутствии LNS сервер . Он запускается. Сервер работает.
|
|
|
|
|
9.7.2012, 8:41
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.6.2012
Пользователь №: 155231
|
В итоге приобрели USB LON интерфейс от Gesytec как на картинке в шапке поста (с черными торцами и без VNI в названии) . С ним всеработает без глюков. Из первого который называется EasyLon VNI USB interfece сделали брелок, ибо с сименсом глючит безбожно.
Сообщение отредактировал Olegoos77 - 9.7.2012, 8:47
|
|
|
|
|
8.11.2014, 0:10
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 24.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20022
|
У нас в конторе не давно купили от Loytec NIC-709. Вроде все работает четко, при программировании больше не пользуюсь терминаторами, т.к. до не давнего времени пользовался карточой PCMCIA, она не всегда срабатывала (глючила). С Insight были в начале танцы с бубном но в конце заработал. Пока доволен, хотя в самом сименсе только пользуются EasyLon.
|
|
|
|
|
30.1.2015, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 26.9.2012
Пользователь №: 164631
|
Никто не сталкивался с проблемой на Easylon USB Interface Gesytec мигает желтый диод со стороны Lon интерфейса. устройство определяется но сети лон не видит. При диагностики EasyChek пишет что нет ответа от сетевого интерфейса.
__________.jpg ( 24,77 килобайт )
Кол-во скачиваний: 29
Сообщение отредактировал Nelov - 30.1.2015, 15:53
|
|
|
|
|
23.5.2017, 13:02
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.3.2016
Пользователь №: 291988
|
Доброго времени суток. Приобрели Easylon USB Interface(TP/FT). Пытаюсь установить драйвер для него на XP - все замечательно устанавливается(зеленый индикатор мигает), только одно НО - не видится COM-порт, без которого не приконектиться к контроллеру. Что делаю не так? Может драйвер не тот? Установливал EasylonDriver-7.20.2173.1, а после пробовал еще EasylonDriver-7.22.2177.0
|
|
|
|
|
23.5.2017, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
А причем тут com-порт? Вы что собираетесь делать?Прошивку заливать?
|
|
|
|
|
23.5.2017, 13:22
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.3.2016
Пользователь №: 291988
|
Цитата(Sigezmund @ 23.5.2017, 13:21) А причем тут com-порт? Вы что собираетесь делать?Прошивку заливать? Да
|
|
|
|
|
23.5.2017, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Прошивка заливается не через Gesytec.
|
|
|
|
|
23.5.2017, 13:36
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.3.2016
Пользователь №: 291988
|
Цитата(Sigezmund @ 23.5.2017, 13:24) Прошивка заливается не через Gesytec. У меня уже был Gesytec, и приконектиться к контроллеру получалось(во всяком случае посмотреть что у него внутри, заливать не пробовал), но прибор брали у других людей на недельку, а тут приобрели свой. Вот и проблемка... А через что заливается прошивка?
|
|
|
|
|
23.5.2017, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Все верно, чтобы сконфигурировать контроллер и залить Вашу ПРОГРАММУ в контроллер и посмотреть данные онлайн - нужен Gesytec. Он нужен для LONовских контроллеров. COM порт тут непричем. В CFC при подключении к контроллеру нужно выбрать LON и там же у Вас должен определиться ваш LON адаптер. Для IP контроллеров достаточно патч корда. Если же Вам нужно залить ПРОШИВКУ, то в LONовских контроллерах она заливается только через RS-232. Для этого нужен COM-порт на компе, либо переходник USB-COM, а также переходник COM-RJ45.
|
|
|
|
|
23.5.2017, 14:16
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.3.2016
Пользователь №: 291988
|
У меня PXC100.D c прошивкой и программой, которую нужно перезалить; и PXC36D без прошивки
|
|
|
|
|
23.5.2017, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Перезалить программу или прошивку? А как получилось что в PXC36 у вас нет прошивки? с завода контроллеры приходят с прошивкой
|
|
|
|
|
23.5.2017, 14:38
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.3.2016
Пользователь №: 291988
|
Цитата(Sigezmund @ 23.5.2017, 14:28) Перезалить программу или прошивку? А как получилось что в PXC36 у вас нет прошивки? с завода контроллеры приходят с прошивкой Перезалить нужно программу. А контроллер действительно пришел с прошивкой, но "умельцы" нажатием кнопок на контроллере убрали прошивку, поэтому ее нужно восстановить. Проездом были спецы, которые посмотрев на контроллер сказали, что надежда есть, пока еще не кирпич
|
|
|
|
|
23.5.2017, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
Тогда для заливки программы Вам нужен Gesytec. Чтобы оживить 36 контроллер потребуется переходник usb-com (например moxa UPort 1150 или аналог), специальный сименсовый переходник DB9 в RJ-45 (у сименса своя распиновка), патчкорд, а также софт Desigo Firmware Download Tool от версии 5 и выше.
|
|
|
|
|
23.5.2017, 14:59
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.3.2016
Пользователь №: 291988
|
Цитата(Sigezmund @ 23.5.2017, 14:51) Тогда для заливки программы Вам нужен Gesytec. Чтобы оживить 36 контроллер потребуется переходник usb-com (например moxa UPort 1150 или аналог), специальный сименсовый переходник DB9 в RJ-45 (у сименса своя распиновка), патчкорд, а также софт Desigo Firmware Download Tool от версии 5 и выше. Да, все верно, только Firmware Download Tool 5-й версии не найдешь к сожалению, у меня только 4-ая, которая и запрашивает COM-порт при попытке сконектиться хотябы с 100-м контроллером
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|