super.dev
сообщение 11.10.2015, 18:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 11.10.2015
Из: киев, европа
Пользователь №: 279923



добрый день
планируется покупать для управления калорифером симисторный Pulser. но нужно недельное программирование : с утра и вечером одна температура, ночью другая, днем третья.
все хронотермостаты что есть в инете - только для теплых полов и фенкойлов. есть ли такие для калориферов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
super.dev
сообщение 11.10.2015, 20:19
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 11.10.2015
Из: киев, европа
Пользователь №: 279923



вопрос №2: если в квартире пропадает электричество, а ТЕН был включен - его продува по таймеру не будет и возможен ли пожар? (если да, то что делать?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 11.10.2015, 20:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Глянь у овена
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
super.dev
сообщение 12.10.2015, 12:53
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 11.10.2015
Из: киев, европа
Пользователь №: 279923



den.mgn спасибо/ так что делать с пожаром? или вентилятор на ИБП поставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 16.10.2015, 10:28
Сообщение #5


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Цитата(super.dev @ 12.10.2015, 16:53) *
так что делать с пожаром? или вентилятор на ИБП поставить?


Если ТЭН не мощный (до 4...5кВт), то пожара скорее всего не будет (если хотя-бы воздушные жалюзи останутся открытыми). Если мощнее - однозначно будет. Вентилятор на ИБП это вариант пожалуй
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
super.dev
сообщение 17.10.2015, 21:15
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 11.10.2015
Из: киев, европа
Пользователь №: 279923



kdu жалюзи=приточная решотка? или это с улицы решотка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
super.dev
сообщение 27.10.2015, 14:10
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 11.10.2015
Из: киев, европа
Пользователь №: 279923



тему можно закрывать
продолжение хистори http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=107301
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 3:00