Аспирация, Защитная мембрана |
|
|
|
30.1.2023, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 25.3.2022
Пользователь №: 403073
|
Здравствуйте коллеги. Сейчас делаю систему аспирации и заказчик хочет поставить защитную мембрану от "схлопывания" воздуховода.
Т.е. допустим в системе аспирации 3 точки забора воздуха и работают они попеременно, а когда нет — то закрываются шиберами и если получится так, что все 3 точки будут перекрыты, а вентилятор будет работать, чтобы воздуховоды не «схлопнулись» под воздействием вакуума, нужна такая МЕМБРАНА, которая порвется, под воздействием вакуума, что образует в системе аспирации отверстие и не допустит схлопывания воздуховода под воздействием вакуума.
Слышу я про такое впервые, может кто подскажет как они правильно называются или ссылку на каталог даст? Обычно в системах аспирации прямошовные воздуховоды 1мм на фланцах и этих ребер жесткости должно быть достаточно, чтобы не было эффекта схлопывания.
|
|
|
|
|
30.1.2023, 9:37
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 777
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
|
Приветствую. А датчик давления не поможет? Мембрана - расходник. А тут поставили датчик давления и сигнал на реле на питающей линии.
|
|
|
|
|
30.1.2023, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 25.3.2022
Пользователь №: 403073
|
А есть такие датчики давления? Обычно их на фильтры ставят там до 500 Па, а в аспирации у меня порядка 1200 Па только на сеть.
|
|
|
|
|
30.1.2023, 11:44
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Этот вопрос решается достаточной прочностью воздуховодов.
|
|
|
|
|
2.2.2023, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
|
Цитата(Ivan_frank @ 30.1.2023, 9:23) Здравствуйте коллеги. Сейчас делаю систему аспирации и заказчик хочет поставить защитную мембрану от "схлопывания" воздуховода.
Т.е. допустим в системе аспирации 3 точки забора воздуха и работают они попеременно, а когда нет — то закрываются шиберами и если получится так, что все 3 точки будут перекрыты, а вентилятор будет работать, чтобы воздуховоды не «схлопнулись» под воздействием вакуума, нужна такая МЕМБРАНА, которая порвется, под воздействием вакуума, что образует в системе аспирации отверстие и не допустит схлопывания воздуховода под воздействием вакуума.
Слышу я про такое впервые, может кто подскажет как они правильно называются или ссылку на каталог даст? Обычно в системах аспирации прямошовные воздуховоды 1мм на фланцах и этих ребер жесткости должно быть достаточно, чтобы не было эффекта схлопывания. вполне себе стандартное изделие https://sovplym.ru/products/razryvnye-membr...4xwp1b263856626Цитата(alem @ 30.1.2023, 11:44) Этот вопрос решается достаточной прочностью воздуховодов. да же в обще обменке складывает, с ее то никакаими давлениями иногда даже прочности заводских установок не хватает, какие уж там воздуховоды. у VTS вышибыло боковые стенки вытяжки и вырывало с корнем клапана воздушные. последний раз год назад сложило вытяжку, по банадьной причине - обесточены ОЗК и за 60 секунд вся сеть вытяжки перекрылась. а вентилятор не остановился а там 20кВт и 70 Гц. 2000 Па.
|
|
|
|
|
2.2.2023, 13:00
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Цитата(olg2004 @ 2.2.2023, 9:45) да же в обще обменке складывает, с ее то никакаими давлениями иногда даже прочности заводских установок не хватает, какие уж там воздуховоды. я говорю, как правильно, а не какие ошибки делают недоученные проектировщики или кто там, делается прочностной расчёт на давление вентилятора, так, чтобы в любом режиме работы повреждение от собственного давления вентилятора было исключено на одном из недавних проектов вывернуло огнезадерживающий клапан, не знаю кто там занимался, но установили не тот класс по давлению
|
|
|
|
|
6.2.2023, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 25.3.2022
Пользователь №: 403073
|
Цитата(olg2004 @ 2.2.2023, 9:45) вполне себе стандартное изделие https://sovplym.ru/products/razryvnye-membr...4xwp1b263856626да же в обще обменке складывает, с ее то никакаими давлениями иногда даже прочности заводских установок не хватает, какие уж там воздуховоды. у VTS вышибыло боковые стенки вытяжки и вырывало с корнем клапана воздушные. последний раз год назад сложило вытяжку, по банадьной причине - обесточены ОЗК и за 60 секунд вся сеть вытяжки перекрылась. а вентилятор не остановился а там 20кВт и 70 Гц. 2000 Па. Взрывная мембрана - это мембрана для ВЗРЫВА, т.е. детонации пылевого вещества от искры или от чего то бы ни было. А я просил подсказать типовое устройство для аварийного сброса давления из системы аспирации, т.е. есть все воздухоприемны еотверстия будут перекрыты по ошибке обслуживающео персоонала, то мембрана, расчитаннная на определенную амплитуду давлений - порвется и вакуума внутри системы аспирации не будет.
|
|
|
|
|
8.2.2023, 16:45
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Хотите колхоза - ставьте КИД обратной стороной.
|
|
|
|
|
9.2.2023, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 25.3.2022
Пользователь №: 403073
|
=D неплохая идея, если на такое давление найду, по предложу заказчику) спасибо)
|
|
|
|
|
10.2.2023, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 25.3.2022
Пользователь №: 403073
|
Короче, видимо никто не знает, нашел наконец то такой клапан Аварийный VCP2730B/ТТСТТС, который как раз устанавливается на производственные системы и не допускает ни разрыва не схлопывания системы, производства Италия, наши умники, очевидно не смогли придумать такой очевидный клапан на пружинах, хотя конструкция - табуретка.
|
|
|
|
|
10.2.2023, 14:36
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Не смогли или он не нужен? Головотяпство и раздолбайство страховать бесполезно, не так, так иначе угробят. А нормальная эксплуатация такого не допустит. Так что "наши умники не смогли" - мимо.
Ну и вам, персонально. В тему "умников". Такой клапан элементарно делается на производстве, с противовесом. Без пружин. С подбором груза. Если уж научить тупых эксплуатантов не выходит.
Сообщение отредактировал Skaramush - 10.2.2023, 14:38
|
|
|
|
|
10.2.2023, 15:00
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Цитата(Ivan_frank @ 10.2.2023, 14:30) наши умники Наши умники, да в общем то и не очень умники, делают чтобы прочность соответствовала давлению. Это нормально. Не наши умники тоже, я неоднократно работал по иностранным проектам. А вот как назвать тех, что не способен обычную сеть сделать, чтобы потом городить защиту, это я даже затрудняюсь. Наноумники похоже. Вижу тут элемент новизны.
|
|
|
|
|
13.2.2024, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 9.12.2008
Из: Ростовская обл
Пользователь №: 26497
|
Цитата(alem @ 10.2.2023, 15:00) Наши умники, да в общем то и не очень умники, делают чтобы прочность соответствовала давлению. Это нормально. Не наши умники тоже, я неоднократно работал по иностранным проектам.
А вот как назвать тех, что не способен обычную сеть сделать, чтобы потом городить защиту, это я даже затрудняюсь. Наноумники похоже. Вижу тут элемент новизны. Назвать можно по всякому, однако идиотизм сегодняшней системы это не отменит. И зачастую приходиться решать задачи у уже поставленных раком условиях. Хотелось бы послушать предложения умников, по решению проблемы... Как защитить воздуховоды от схлопывания если уж такое случилось.... Вариант свершить революцию в отдельно взятой организации не подходит.
|
|
|
|
|
13.2.2024, 13:18
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Соответствующей толщиной металла и конструктивом. Устраивать нагромождение "защит" на неправильно сделанной системе - не выход, от слова "совсем".
|
|
|
|
|
|