> Аспирация, Защитная мембрана
Ivan_frank
сообщение 30.1.2023, 9:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 25.3.2022
Пользователь №: 403073



Здравствуйте коллеги.
Сейчас делаю систему аспирации и заказчик хочет поставить защитную мембрану от "схлопывания" воздуховода.

Т.е. допустим в системе аспирации  3 точки забора воздуха и работают они попеременно,
а когда нет — то закрываются шиберами и если получится так, что все 3 точки будут перекрыты, а вентилятор будет работать,
чтобы воздуховоды не «схлопнулись» под воздействием вакуума, нужна такая МЕМБРАНА, которая
порвется, под воздействием вакуума, что образует в системе аспирации отверстие и не допустит схлопывания воздуховода под воздействием вакуума.

Слышу я про такое впервые, может кто подскажет как они правильно называются или ссылку на каталог даст?
Обычно в системах аспирации прямошовные воздуховоды 1мм на фланцах и этих ребер жесткости должно быть достаточно, чтобы не было эффекта схлопывания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 30.1.2023, 9:37
Сообщение #2


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 777
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Приветствую. А датчик давления не поможет? Мембрана - расходник. А тут поставили датчик давления и сигнал на реле на питающей линии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan_frank
сообщение 30.1.2023, 10:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 25.3.2022
Пользователь №: 403073



А есть такие датчики давления? Обычно их на фильтры ставят там до 500 Па, а в аспирации у меня порядка 1200 Па только на сеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 30.1.2023, 11:44
Сообщение #4


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Этот вопрос решается достаточной прочностью воздуховодов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 2.2.2023, 9:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(Ivan_frank @ 30.1.2023, 9:23) *
Здравствуйте коллеги.
Сейчас делаю систему аспирации и заказчик хочет поставить защитную мембрану от "схлопывания" воздуховода.

Т.е. допустим в системе аспирации  3 точки забора воздуха и работают они попеременно,
а когда нет — то закрываются шиберами и если получится так, что все 3 точки будут перекрыты, а вентилятор будет работать,
чтобы воздуховоды не «схлопнулись» под воздействием вакуума, нужна такая МЕМБРАНА, которая
порвется, под воздействием вакуума, что образует в системе аспирации отверстие и не допустит схлопывания воздуховода под воздействием вакуума.

Слышу я про такое впервые, может кто подскажет как они правильно называются или ссылку на каталог даст?
Обычно в системах аспирации прямошовные воздуховоды 1мм на фланцах и этих ребер жесткости должно быть достаточно, чтобы не было эффекта схлопывания.



вполне себе стандартное изделие https://sovplym.ru/products/razryvnye-membr...4xwp1b263856626

Цитата(alem @ 30.1.2023, 11:44) *
Этот вопрос решается достаточной прочностью воздуховодов.


да же в обще обменке складывает, с ее то никакаими давлениями

иногда даже прочности заводских установок не хватает, какие уж там воздуховоды.

у VTS вышибыло боковые стенки вытяжки и вырывало с корнем клапана воздушные.


последний раз год назад сложило вытяжку, по банадьной причине - обесточены ОЗК и за 60 секунд вся сеть вытяжки перекрылась. а вентилятор не остановился а там 20кВт и 70 Гц. 2000 Па.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 2.2.2023, 13:00
Сообщение #6


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(olg2004 @ 2.2.2023, 9:45) *
да же в обще обменке складывает, с ее то никакаими давлениями
иногда даже прочности заводских установок не хватает, какие уж там воздуховоды.


я говорю, как правильно, а не какие ошибки делают недоученные проектировщики или кто там, делается прочностной расчёт на давление вентилятора, так, чтобы в любом режиме работы повреждение от собственного давления вентилятора было исключено

на одном из недавних проектов вывернуло огнезадерживающий клапан, не знаю кто там занимался, но установили не тот класс по давлению
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan_frank
сообщение 6.2.2023, 9:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 25.3.2022
Пользователь №: 403073



Цитата(olg2004 @ 2.2.2023, 9:45) *
вполне себе стандартное изделие https://sovplym.ru/products/razryvnye-membr...4xwp1b263856626



да же в обще обменке складывает, с ее то никакаими давлениями

иногда даже прочности заводских установок не хватает, какие уж там воздуховоды.

у VTS вышибыло боковые стенки вытяжки и вырывало с корнем клапана воздушные.


последний раз год назад сложило вытяжку, по банадьной причине - обесточены ОЗК и за 60 секунд вся сеть вытяжки перекрылась. а вентилятор не остановился а там 20кВт и 70 Гц. 2000 Па.




Взрывная мембрана - это мембрана для ВЗРЫВА, т.е. детонации пылевого вещества от искры или от чего то бы ни было.
А я просил подсказать типовое устройство для аварийного сброса давления из системы аспирации, т.е. есть все воздухоприемны еотверстия будут перекрыты по ошибке обслуживающео персоонала, то мембрана, расчитаннная на определенную амплитуду давлений - порвется и вакуума внутри системы аспирации не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.2.2023, 16:45
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Хотите колхоза - ставьте КИД обратной стороной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan_frank
сообщение 9.2.2023, 11:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 25.3.2022
Пользователь №: 403073



=D неплохая идея, если на такое давление найду, по предложу заказчику) спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan_frank
сообщение 10.2.2023, 14:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 25.3.2022
Пользователь №: 403073



Короче, видимо никто не знает, нашел наконец то такой клапан Аварийный VCP2730B/ТТСТТС, который как раз устанавливается на производственные системы и не допускает ни разрыва не схлопывания системы, производства Италия, наши умники, очевидно не смогли придумать такой очевидный клапан на пружинах, хотя конструкция - табуретка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 10.2.2023, 14:36
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не смогли или он не нужен?
Головотяпство и раздолбайство страховать бесполезно, не так, так иначе угробят. А нормальная эксплуатация такого не допустит. Так что "наши умники не смогли" - мимо.

Ну и вам, персонально. В тему "умников". Такой клапан элементарно делается на производстве, с противовесом. Без пружин. С подбором груза. Если уж научить тупых эксплуатантов не выходит.

Сообщение отредактировал Skaramush - 10.2.2023, 14:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 10.2.2023, 15:00
Сообщение #12


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Ivan_frank @ 10.2.2023, 14:30) *
наши умники


Наши умники, да в общем то и не очень умники, делают чтобы прочность соответствовала давлению. Это нормально. Не наши умники тоже, я неоднократно работал по иностранным проектам.

А вот как назвать тех, что не способен обычную сеть сделать, чтобы потом городить защиту, это я даже затрудняюсь. Наноумники похоже. Вижу тут элемент новизны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жестяной
сообщение 13.2.2024, 9:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 9.12.2008
Из: Ростовская обл
Пользователь №: 26497



Цитата(alem @ 10.2.2023, 15:00) *
Наши умники, да в общем то и не очень умники, делают чтобы прочность соответствовала давлению. Это нормально. Не наши умники тоже, я неоднократно работал по иностранным проектам.

А вот как назвать тех, что не способен обычную сеть сделать, чтобы потом городить защиту, это я даже затрудняюсь. Наноумники похоже. Вижу тут элемент новизны.


Назвать можно по всякому, однако идиотизм сегодняшней системы это не отменит. И зачастую приходиться решать задачи у уже поставленных раком условиях. Хотелось бы послушать предложения умников, по решению проблемы... Как защитить воздуховоды от схлопывания если уж такое случилось.... Вариант свершить революцию в отдельно взятой организации не подходит.
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.2.2024, 13:18
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Соответствующей толщиной металла и конструктивом. Устраивать нагромождение "защит" на неправильно сделанной системе - не выход, от слова "совсем".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 22:49