> Что не так с дымоходом?
Xmel2411
сообщение 10.1.2018, 15:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 9.2.2017
Пользователь №: 315019



Доброго времени суток, господа инженеры!
Около года назад я обращался к Вам за помощью по поводу конденсата, образовывающегося в вентканале санузла.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...amp;hl=Xmel2411
С тех пор утекло много воды и выяснилось что многие работы, выполненные застройщиком не соответствуют проектной документации. Всё это было оформлено актами и жилец собирается выходить на застройщика в суд.
Но буквально перед новым годом всплывают новые факты, по поводу которых я хочу с Вами посоветоваться.
(простите за лирику) rolleyes.gif
Итак, напомню, имеется трёхэтажный многоквартирный дом с системой индивидуального поквартирного теплоснабжения (газовый настенный котёл) Заявка была по факту остановки котла, из-за отсутствия притока (котёл остановился, выдал ошибку, пришли газовики, посмотрели, сказали проблема с притоком, открыли лючок, завели котёл, велели обратиться к вентиляционщикам и удалились)
При обследовании выяснилось много интересного. Сразу оговорюсь, что выполненные работы не соответствуют проектной документации. (на фото спецификация с описанием дымохода)
Прикрепленный файл  ______________2_.jpg ( 3,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17

А также:
1. в приточном патрубке был обнаружен мусор;
2. приточный патрубок был "забит" в магистральный воздуховод чуть ли не на 2/3 диаметра (на фото приточная магистраль с уже извлечённым патрубком);
Прикрепленный файл  IMG_0131.JPG ( 1,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15

3. приточная и вытяжная магистрали являются общими для всех трёх этажей здания;
4. приточная и вытяжная магистрали выполнены из оцинкованной стали,
Прикрепленный файл  IMG_0136.JPG ( 1,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0

причем вытяжная магистраль подверглась довольно сильной коррозии.
Прикрепленный файл  IMG_0122.JPG ( 1,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  IMG_0128.JPG ( 1,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1

Теперь сам вопрос: допустимо ли объединять в вытяжную магистраль несколько котлов, в данном случае 3. В СП, СНиПах и ГОСТах ничего конкретного не нашел. Котлы Navien Ace.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 11.1.2018, 11:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Конкретизируйте (вы используете свою, непривычную терминологию), не понятно где выговорите о дымоходах, а где о вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Земский
сообщение 11.1.2018, 21:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49509



Теперь сам вопрос: допустимо ли объединять в вытяжную магистраль несколько котлов, в данном случае 3. В СП, СНиПах и ГОСТах ничего конкретного не нашел. Котлы Navien Ace.
[/quote]
Смотри п.11.2.2 " Установки теплогенераторные, мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания". Правила проектирования и устройства."

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 12.1.2018, 7:38
Сообщение #4


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Как припоминаю, в котлах (в руководстве) указано минимально допустимое для них разряжение в дымоходе. Оно должно обеспечиваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения