> Расчет размеров швеллера для неподвижки
Александр268
сообщение 9.8.2019, 22:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.9.2018
Пользователь №: 347786



Поделитесь опытом, первый раз с таким столкнулся. Поставили задачу посчитать размеры швеллера, который служит в качестве неподвижной опоры канальной теплотрассы. Из всех данных имеется только диаметр труб. Как быть? С чего начать расчёт? Что необходимо вообще рассчитать для определения размеров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 10.8.2019, 10:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1640
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Я как технолог выдаю строителям задание на неподвижные опоры со следующей информацией - диаметр трубопровода, диаметр трубопровода с изоляцией, удельный вес в рабочем состоянии, удельный вес при гидравлическом испытании, отметки низа трубопровода, усилия и моменты, передаваемые трубой на неподвижную (и подвижную тоже) опоры. Строители разрабатывают КЖ и КМ, выдают размеры и расположение фундаментов в генплан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр268
сообщение 12.8.2019, 19:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.9.2018
Пользователь №: 347786



А как Вы высчитываете все эти параметры? По каким-то нормативам, формулам, таблицам?
Посчитал я значит вертикальную нагрузку от веса трубы, получил 37,5 Т. Она, если я правильно понял, своим весом давит только на нижний швеллер. Но есть ещё же и горизонтальная нагрузка. Вот как её посчитать понятия не имею. Она наверняка как-то зависит от удлиннений, от расположения компенсаторов и наличия ответвлений. Ума не приложу, как дальше действовать. bang.gif

Сообщение отредактировал Александр268 - 12.8.2019, 19:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 12.8.2019, 22:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1640
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



В нашей организации для определения нагрузок на опоры используется программа Старт. У ОВ-шников есть какие-то номограммы вроде для решения этой задачи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 12.8.2019, 22:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32787
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Александр268 @ 12.8.2019, 19:03) *
А как Вы высчитываете все эти параметры? По каким-то нормативам, формулам, таблицам?
Посчитал я значит вертикальную нагрузку от веса трубы, получил 37,5 Т. Она, если я правильно понял, своим весом давит только на нижний швеллер. Но есть ещё же и горизонтальная нагрузка. Вот как её посчитать понятия не имею. Она наверняка как-то зависит от удлиннений, от расположения компенсаторов и наличия ответвлений. Ума не приложу, как дальше действовать. bang.gif

Прога Старт могла б помочь, но можно и в рукопашную- см. здесь на форуме в библиотеке книгу Николаева по теплосетям. В ней есть метода расчета в ручную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.8.2019, 7:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Александр268 @ 12.8.2019, 19:03) *
А как Вы высчитываете все эти параметры? По каким-то нормативам, формулам, таблицам?
Посчитал я значит вертикальную нагрузку от веса трубы, получил 37,5 Т. Она, если я правильно понял, своим весом давит только на нижний швеллер. Но есть ещё же и горизонтальная нагрузка. Вот как её посчитать понятия не имею. Она наверняка как-то зависит от удлиннений, от расположения компенсаторов и наличия ответвлений. Ума не приложу, как дальше действовать. bang.gif

Вертикальную нагрузку нужно рассчитывать не от всей трубы, а на одну неподвижную/подвижную опору. Макс. расстояния между опорами регламентированы нормами/рекомендациями/расчётами.
Вам правильно посоветовали справочник Николаева - см. тут. В нём есть и рекомендации по расстановке опор, и расчётные формулы для определения всех нагрузок на эти опоры

Цитата(инж323 @ 12.8.2019, 22:42) *
Прога Старт могла б помочь, ...

Вы забыли продолжить rolleyes.gif - тому, кто уже знаком с теорией и может правильно задать исходные данные, а, главное, проанализировать полученные результаты программного расчёта. Судя по вопросам ТС, он пока совсем не знаком с теорией конструирования и расчёта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения