Цитата(lassclassic @ 31.5.2020, 9:06)
Система. Этиленгликоль 7/12 заменяем на 10/15. В помещении нужно поддерживать дельту 10°. Забор 27 приток 17. Средняя температура в испарителе поднимается,поднимается и температура притока. Как мне сохранить 17 градусов. Я так понимаю при замене гликоля увеличивается Q, тогда на эту Q подбираем вентилятор в кондиционере с большим расходом воздуха. Если не верно, поправьте
Убирать теплоизбытки подавая охлаждённый приточный воздух - это, конечно, то ещё расточительство.
Если с гликолем 7/12 вы приток охлаждаете до 17, то перейдя на график 10/15 и увеличив расход, далеко не факт, что охладитель выдаст желаемую вами дельту 10.