> Расстановка пожарных гидрантов от здания.
jackUAROBEY
сообщение 19.4.2018, 14:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 24.12.2009
Из: анапа
Пользователь №: 43264



Добрый день.
СП8.13130.2009
п. 8.6 ... Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.11, по дорогам с твердым покрытием.
п. 9.11 Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в РАДИУСЕ:
при наличии автонасосов - 200 м;



Вопрос. Какой радиус имеется ввиду? Геометрический или что то иное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 20.4.2018, 6:51
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3356
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Думаю, что это длина по дорогам с твёрдым покрытием
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.5.2018, 15:34
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9174
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(jackUAROBEY @ 19.4.2018, 14:58) *
Вопрос. Какой радиус имеется ввиду? Геометрический или что то иное?

Посмотрите в СНиП 2.04.02-84*. Там понятней написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тастан
сообщение 6.6.2018, 12:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487



Цитата(jackUAROBEY @ 19.4.2018, 18:58) *
Добрый день.
СП8.13130.2009
п. 8.6 ... Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.11, по дорогам с твердым покрытием.
п. 9.11 Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в РАДИУСЕ:
при наличии автонасосов - 200 м;



Вопрос. Какой радиус имеется ввиду? Геометрический или что то иное?


Насколька я понял если допустим менее 15л/с то пожаротушение будет не из ПГ а из пож.резервуара или искусственного водоема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 6.6.2018, 13:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



если есть пож.водопровод, то и из ПГ будет.

Сообщение отредактировал Dima_UA - 6.6.2018, 13:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тастан
сообщение 6.6.2018, 16:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487



[quote name='jackUAROBEY' date='19.4.2018, 18:58' post='1368127']
Добрый день.
СП8.13130.2009
п. 8.6 ... Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.11, по дорогам с твердым покрытием


Судья на 8.6 пропускная способность наружного гидранта 15л/с , но в литературе Качалова пишут 30-40л/с ? Может у гидрантов есть регулировачные краны?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.6.2018, 11:45
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9174
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(jackUAROBEY @ 19.4.2018, 18:58) *
Добрый день.
СП8.13130.2009
п. 8.6 ... Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.11, по дорогам с твердым покрытием


Судья на 8.6 пропускная способность наружного гидранта 15л/с , но в литературе Качалова пишут 30-40л/с ? Может у гидрантов есть регулировачные краны?

Нет. Пропускная способность тут вообще ни при чём.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тастан
сообщение 7.6.2018, 14:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487



Цитата(Serg Ivanov @ 7.6.2018, 15:45) *
Нет. Пропускная способность тут вообще ни при чём.


п. 8.6 ... Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более.........
Почему если 15л/с и больше должна обеспечивать от 2-х гидратнтов? Хотя можна и от одного гидранта обслужить? Допустим у меня расчетный расход нар.пож 15л/с. Насколька моя начальница говорила у одного гидранта расход 15л/с. Получается как я могу тушить из 2-х гидрантов если у одного 15л/с. helpsmilie.gif Раскойте пож. смысл п. 8.6?

Сообщение отредактировал тастан - 7.6.2018, 14:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 7.6.2018, 14:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



"перехват"? не может же 1 пожарный 3 часа непрерывно держать ствол с рукавом Ду80 (вроде же такие у пожарников)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тастан
сообщение 7.6.2018, 14:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487



Цитата(jiexawcr @ 7.6.2018, 18:46) *
"перехват"? не может же 1 пожарный 3 часа непрерывно держать ствол с рукавом Ду80 (вроде же такие у пожарников)?

Извините но я совсем не понял. Вы имеете ввиду что пожарнику будет тяжело держать 3 часа ствол, из за этого надо подключить 2 гидрант? rolleyes.gif Значит здесь расход гидранта не имеет значение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 7.6.2018, 16:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



тастан
Цитата
Раскойте пож. смысл п. 8.6?

Резервирование источника водоснабжения. Для пожароопасных зданий важно обеспечить гарантированную установку автонасоса на гидрант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тастан
сообщение 7.6.2018, 16:27
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487



Цитата(Sindarkon @ 7.6.2018, 20:13) *
тастан

Резервирование источника водоснабжения. Для пожароопасных зданий важно обеспечить гарантированную установку автонасоса на гидрант.


Значит вдруг со 2 гидрантом что нибудь случился (поламался во время тушения) будет работать 1 гидрант. Имеется ввиду в резерве?

Сообщение отредактировал тастан - 7.6.2018, 16:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.6.2018, 19:47
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9174
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(тастан @ 7.6.2018, 16:27) *
Значит вдруг со 2 гидрантом что нибудь случился (поламался во время тушения) будет работать 1 гидрант. Имеется ввиду в резерве?

Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 8.6.2018, 16:23
Сообщение #14


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3356
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(тастан @ 7.6.2018, 16:19) *
Насколька моя начальница говорила у одного гидранта расход 15л/с.

Интересно, 15 л/с откуда цифра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sckameikin22
сообщение 8.6.2018, 16:52
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.6.2018
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 343225



Да, интересен первоисточник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.6.2018, 20:18
Сообщение #16


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9174
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(тастан @ 7.6.2018, 14:19) *
Насколька моя начальница говорила у одного гидранта расход 15л/с.

Спросите её сколько нужно гидрантов на 90 л/с. Есть и такие города. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тастан
сообщение 10.6.2018, 22:27
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487



Цитата(Serg Ivanov @ 9.6.2018, 0:18) *
Спросите её сколько нужно гидрантов на 90 л/с. Есть и такие города. rolleyes.gif


Но это же для населенных мест? Если объяснить по СНиПу там пишут не менее 2 гидранта ....... получается 90/15=6 пож.машин....Или здесь может надо включить лафетных стволов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тастан
сообщение 11.6.2018, 5:36
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487



Цитата(Ferdipendoz @ 8.6.2018, 20:23) *
Интересно, 15 л/с откуда цифра?


В литературе А.А.Качалова стр. 87 табл.16,17 расход написано от 200-900л/мин . 900л/мин=15л/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.6.2018, 9:48
Сообщение #19


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9174
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(тастан @ 10.6.2018, 22:27) *
Но это же для населенных мест? Если объяснить по СНиПу там пишут не менее 2 гидранта ....... получается 90/15=6 пож.машин....Или здесь может надо включить лафетных стволов?

А у Вас место не населённое? rolleyes.gif
2 гидранта в радиусе 200 метров по дорогам с твёрдым покрытием. И причём здесь пожарные машины? Их может и больше приехать, а может и меньше. Или Вы по 6 колодцев через каждые 400 м собрались ставить? Для населённых мест. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 11.6.2018, 10:46
Сообщение #20


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3356
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(тастан @ 11.6.2018, 7:36) *
В литературе А.А.Качалова стр. 87 табл.16,17 расход написано от 200-900л/мин . 900л/мин=15л/с.

Повзик - Пожарная тактика
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 33,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.6.2018, 15:36
Сообщение #21


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9174
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Ferdipendoz @ 11.6.2018, 10:46) *
Повзик - Пожарная тактика
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 33,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48

У пожарной колонки - ДВА патрубка. Считайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 11.6.2018, 18:45
Сообщение #22


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3356
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Serg Ivanov @ 11.6.2018, 17:36) *
У пожарной колонки - ДВА патрубка. Считайте.

Я и привёл картинку из Повзика, чтобы товарищ понял, что во-первых, даже один 80й патрубок даже при минимальном давлении даёт больше, чем 15 л/с, а во-вторых их два
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тастан
сообщение 12.6.2018, 21:52
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487



Цитата(Sindarkon @ 7.6.2018, 20:13) *
тастан

Резервирование источника водоснабжения. Для пожароопасных зданий важно обеспечить гарантированную установку автонасоса на гидрант.


Спасибо.


Цитата(Sindarkon @ 7.6.2018, 20:13) *
тастан

Резервирование источника водоснабжения. Для пожароопасных зданий важно обеспечить гарантированную установку автонасоса на гидрант.


Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.6.2018, 8:49
Сообщение #24


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9174
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(тастан @ 7.6.2018, 16:27) *
Значит вдруг со 2 гидрантом что нибудь случился (поламался во время тушения) будет работать 1 гидрант. Имеется ввиду в резерве?

Да. Банально на люке мерседес стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 9:24