> Теплоизоляционные материалы в котельной, Можно ли использовать горючие материалы для труб в котельной?
Anton-fes
сообщение 18.8.2018, 20:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.8.2018
Пользователь №: 346642



Всем добрый день! Столкнулись с вопросом выбора теплоизоляционных материалов для котельной...возможно ли применять теплоизоляцию Г1 или только НГ. По тепловым пунктам вроде понятно, категория Д - только НГ, а вот как на счет котельных? В СНИП вроде ничего однозначного не нашел...никто не сталкивался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexWin
сообщение 24.8.2018, 10:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 5.4.2017
Из: Казань
Пользователь №: 318871



Цитата(Anton-fes @ 18.8.2018, 20:31) *
Всем добрый день! Столкнулись с вопросом выбора теплоизоляционных материалов для котельной...возможно ли применять теплоизоляцию Г1 или только НГ. По тепловым пунктам вроде понятно, категория Д - только НГ, а вот как на счет котельных? В СНИП вроде ничего однозначного не нашел...никто не сталкивался?


Котельная это Опасный производственный объект и использование воспламеняемых материалов категорически противопоказано!!!

У нас везде не горючие материалы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 24.8.2018, 13:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



У вас и документик найдется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 24.8.2018, 21:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Twonk @ 24.8.2018, 13:21) *
У вас и документик найдется?

Урядник, что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.8.2018, 22:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Twonk @ 24.8.2018, 13:21) *
У вас и документик найдется?

Присоединяюсь к вопросу ! Дайте пжл, ссылку на конкретный документ.
В техническом диалоге аргументом не является такое заявление wink.gif
Цитата(AlexWin @ 24.8.2018, 10:01) *
У нас везде не горючие материалы


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 24.8.2018, 22:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(ИОВ @ 24.8.2018, 22:28) *
Присоединяюсь к вопросу ! Дайте пжл, ссылку на конкретный документ.
В техническом диалоге аргументом не является такое заявление wink.gif

Не-е, ребята, вы не правы! Раз вам хочется оспорить заявление одного из участников форума, будьте как бобры - предоставьте НТД опровергающую суждения оппонента.
А заявлять - мол докажи, что сам не верблюд - это не по АВОКовски! Вообще! sport_boxing.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.8.2018, 10:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Галиев @ 24.8.2018, 22:52) *
Не-е, ребята, вы не правы! Раз вам хочется оспорить заявление одного из участников форума, будьте как бобры - предоставьте НТД опровергающую суждения оппонента.
А заявлять - мол докажи, что сам не верблюд - это не по АВОКовски! Вообще! sport_boxing.gif

Вы невнимательны - пока никто ничего не оспаривает, ведётся диалог. Мы хотим увидеть ссылку на документ, которым руководствуется человек, утверждая
Цитата(AlexWin @ 24.8.2018, 10:01) *
...использование воспламеняемых материалов категорически противопоказано!!!

Если же ссылки на любой нормативный документ нет, то это просто личное мнение автора поста, которое может и не совпадать с мнением кого-то ещё. Но тогда и о категорическом запрете пока речь идти не может.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 25.8.2018, 10:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(ИОВ @ 25.8.2018, 10:00) *
Вы невнимательны - пока никто ничего не оспаривает, ведётся диалог. Мы хотим увидеть ссылку на документ, которым руководствуется человек, утверждая

Если же ссылки на любой нормативный документ нет, то это просто личное мнение автора поста, которое может и не совпадать с мнением кого-то ещё. Но тогда и о категорическом запрете пока речь идти не может.

Я очень внимателен, в отличии от Вас. Кто-то, что-то просит, не предоставив ничего взамен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 25.8.2018, 10:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(Галиев @ 25.8.2018, 12:46) *
Я очень внимателен, в отличии от Вас. Кто-то, что-то просит, не предоставив ничего взамен.

Перестаньте, это демагагия. Я могу свой вопрос изложить иначе: "На основе кокого документа строится Ваше утверждение?" А взамен я могу предоставить слова, что мы всегда используем Г4, например.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 25.8.2018, 11:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Twonk @ 25.8.2018, 10:58) *
Перестаньте, это демагагия. Я могу свой вопрос изложить иначе: "На основе кокого документа строится Ваше утверждение?" А взамен я могу предоставить слова, что мы всегда используем Г4, например.

Дык, это Вы, получается демагаг. Раз документик просите, а контр документик не кажете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.8.2018, 11:38
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Галиев @ 25.8.2018, 10:46) *
Кто-то, что-то просит, не предоставив ничего взамен.

Мне кажется, Вы пытаетесь перевести диалог по определённому техническому вопросу в позицию "а ты сам дурак". По-моему, ничего конструктивного в диалог Ваши посты не вносят. И дело вовсе не в чьей-то демагогии - нет её в этом диалоге, извините, кроме Ваших постов.
Принципы "у нас всегда так"/"мы так всегда делали" пока никак не подкреплены соответствующими нормами, а, значит, могут быть и ошибочными.

Я не специалист по котельным, но меня заинтересовал вопрос ТС и категоричный ответ AlexWin.
Как правильно заметил ТС, указаний о группе горючести теплоизоляции в СП 89 нет. В общем случае следует тогда выполнять указания СП 61 - а по нему (п. 5.18) можно применять материалы групп Г1 и Г2.
Вот я и хочу узнать - существует ли какой-либо ведомственный/отраслевой документ, регламентирующий этот вопрос.
Если Вам такой документ известен, то дайте, пжл, ссылку на него. В противном случае Ваше участие в этой теме совершенно неконструктивно и неинформативно. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 25.8.2018, 12:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(ИОВ @ 25.8.2018, 11:38) *
Мне кажется, Вы пытаетесь перевести диалог по определённому техническому вопросу в позицию "а ты сам дурак". По-моему, ничего конструктивного в диалог Ваши посты не вносят. И дело вовсе не в чьей-то демагогии - нет её в этом диалоге, извините, кроме Ваших постов.
Принципы "у нас всегда так"/"мы так всегда делали" пока никак не подкреплены соответствующими нормами, а, значит, могут быть и ошибочными.

Я не специалист по котельным, но меня заинтересовал вопрос ТС и категоричный ответ AlexWin.
Как правильно заметил ТС, указаний о группе горючести теплоизоляции в СП 89 нет. В общем случае следует тогда выполнять указания СП 61 - а по нему (п. 5.18) можно применять материалы групп Г1 и Г2.
Вот я и хочу узнать - существует ли какой-либо ведомственный/отраслевой документ, регламентирующий этот вопрос.
Если Вам такой документ известен, то дайте, пжл, ссылку на него. В противном случае Ваше участие в этой теме совершенно неконструктивно и неинформативно. wink.gif

В Ваших словах есть немного правды. Вы первый, кто предложил хоть какую то информацию по теме вопроса.
Было бы правильно услышать мнение проектировщиков, кто непосредственно сталкивался с этой тематикой.
Мне удалось нарыть следующее:

6.9.1 Требования настоящего подраздела следует соблюдать при проектировании зданий и сооружений котельных. При проектировании встроенных, пристроенных и крышных котельных следует дополнительно руководствоваться требованиями строительных норм и правил тех зданий и сооружений, для теплоснабжения которых они предназначены.

6.9.2 Отдельно стоящие здания котельных по степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности, высоте зданий и площади этажа в пределах пожарного отсека принимаются в соответствии с требованиями для зданий производственного назначения.

Здания отдельно стоящих, пристроенных и встроенных котельных выполняются I и II степени огнестойкости класса пожарной опасности С0; III степени огнестойкости классов пожарной опасности С0 и С1.

Здания отдельно стоящих котельных, относящихся ко второй категории по надёжности отпуска тепла потребителям, могут также выполняться IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С0, С1.

Конструкции крышных котельных должны иметь степень огнестойкости не ниже III и относиться к классу пожарной опасности С0.


При этом, класс пожарной опасности строительных конструкций соответствует К0 и К1: http://65.mchs.gov.ru/document/538445
Там же: Без испытаний конструкций допускается устанавливать классы их пожарной опасности: К0 - для конструкций, выполненных только из материалов группы горючести НГ;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.8.2018, 13:06
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Похоже, Вы не отличаете строительные конструкции здания котельной (регламентируются СП 2 и СП 89) от теплоизоляционных материалов для трубопроводов и оборудования в здании, которые регламентируются СП 61, если нет конкретных ужесточающих требований в др. нормах, в т.ч. ведомственных/отраслевых.

Сообщение отредактировал ИОВ - 25.8.2018, 13:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 25.8.2018, 13:28
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(ИОВ @ 25.8.2018, 13:06) *
Похоже, Вы не отличаете строительные конструкции здания котельной (регламентируются СП 2 и СП 89) от теплоизоляционных материалов для трубопроводов и оборудования в здании, которые регламентируются СП 61, если нет конкретных ужесточающих требований в др. нормах, в т.ч. ведомственных/отраслевых.

Ага, не отличаю. Что строительные конструкции, что теплоизоляционные материалы - все едино.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.8.2018, 14:06
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



В таком случае не вижу для себя смысла продолжать с Вами диалог, покидаю тему.
Тем более, что полагаю, AlexWin вряд ли приведёт ссылку на какой-либо нормативный документ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 25.8.2018, 16:28
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(ИОВ @ 25.8.2018, 14:06) *
В таком случае не вижу для себя смысла продолжать с Вами диалог, покидаю тему.

Сударь! Вы куда?! Я требую стати..., нет, саци..., нет, не то. О! Сатисфакции!!! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 25.8.2018, 23:09
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(ИОВ @ 25.8.2018, 12:38) *
Как правильно заметил ТС, указаний о группе горючести теплоизоляции в СП 89 нет. В общем случае следует тогда выполнять указания СП 61 - а по нему (п. 5.18) можно применять материалы групп Г1 и Г2.

иных требований тоже не встречал и, думаю, для котельной не будет. да и приписывать всякую котельную к ОПО слишком опрометчиво (есть критерии поднадзорности).
насчет горючести - есть производители БМК, покрывающие трубы в серийно выпускаемых котельных теплоизолирующей краской - группа Г1. И требований о группе НГ для теплоизоляции в котельной нет.
интереснее другое в ситуации с котельными, какую категорию пожарной опасности им присваивать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasdac
сообщение 27.8.2018, 8:58
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



Цитата(AlexWin @ 24.8.2018, 14:01) *
Котельная это Опасный производственный объект

Какое резкое заявление! посмотрите ФЗ 116 по поводу какие объекты относятся к ОПО

Цитата(timofeyprof @ 26.8.2018, 3:09) *
иных требований тоже не встречал и, думаю, для котельной не будет. да и приписывать всякую котельную к ОПО слишком опрометчиво (есть критерии поднадзорности).
насчет горючести - есть производители БМК, покрывающие трубы в серийно выпускаемых котельных теплоизолирующей краской - группа Г1. И требований о группе НГ для теплоизоляции в котельной нет.

В самом СП89.13330 по поводу изоляции дана ссылка на СП 60 и СП 61. Других конкретных требований нет. Хотя и мы в свое время когда разрабатывали теплоизоляцию оборудования/трубопроводов для котельных или других энерготехнологических комплексов, то всегда использовали только негорючие материалы. И пару раз красили теплоизолирующими красками, наподибие тех, что Вы описываете.
Цитата(timofeyprof @ 26.8.2018, 3:09) *
интереснее другое в ситуации с котельными, какую категорию пожарной опасности им присваивать...

Ориентировочные категории опять же есть в приложении к СП 89, а так по хорошему все считаться должно по СП12, согласно пожарной нагрузке, которая в котельной имеется...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хэлло
сообщение 21.9.2018, 13:42
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46183



СП 373.1325800.2018 на встроенные/пристроенные/крышные котельные, который вступает в действие 25.11.18, требует тепловую изоляцию класса НГ. Для отдельно стоящих котельных таких требований нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения