> Расчет кол-ва выделяемого пара, прошу помощи
Денис0174
сообщение 26.1.2018, 9:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.1.2018
Пользователь №: 335720



Друзья, добрый день!

Необходимо рассчитать кол-во выделяемого пара, который образуется в процессе кипения продукта в баке
исходные данные:
известны все параметры бака, известно кол-во жидкости в баке, известна что это за жидкость

Заранее спасибо всем кто откликнется, очень надеюсь на помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 26.1.2018, 19:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Жидкость же не просто так кипит, так ведь? Чтобы жидкость закипела, необходимо к ней подвести тепло. Для вычисления количества образования пара (кг/с) известной жидкости необходимо известное количество подводимого тепла (кДж/с) разделить на скрытую теплоту парообразования этой известной жидкости (кДж/кг)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.1.2018, 20:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Это же просто, как дважды два! Школьный курс термодинамики... Извлекаете скрытую теплоту парообразования в пересчете на энтальпию и, поскольку все остальные величины известны, получаете искомое - вуаля!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис0174
сообщение 9.2.2018, 8:26
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.1.2018
Пользователь №: 335720



друзья, формулу для расчета нашел (прикрепил)
но вот беда с вычислением данных для расчета, подскажите как же рассчитать:
1. Vв - относительная скорость движения воздуха над поверхностью испарения, м/с;
2. Р2 - парциальное давление водяного пара, которое соответствует температуре поверхности воды, кПа. При испарении, без подведения теплоты к воде, значение Р2 определяется при температуре окружающего воздуха по мокрому термометру.
3. Р1 - давление водяного пара в воздухе помещения, кПа;
4. РБ - расчетное барометрическое давление для данной местности, кПа.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.jpg ( 217,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 15.2.2018, 20:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Вы уж определитесь кипит/не кипит:
1 пост: в процессе кипения продукта в баке
2 пост: от некипящей жидкости
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 18.2.2018, 22:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



D=Q/[(iк-iн)+r]

где D - количество выделяемого пара; кг/ч
Q - количество подводимого тепла; ккал/ч
iк - энтальпия кипящей нагреваемой среды; ккал/кг
iн - энтальпия начальная для нее же; ккал/кг
r - теплота парообразования; ккал/кг

И таки если в баке просто стоит некая жидкость, то рано или поздно на первый член знаменателя можно будет забить и делить подводимое тепло только на теплоту парообразования.

Если втекает и вытекает, то собственно тепло вначале уйдет на нагрев среды, а потом на ее кипячение, если что останется
конечная энтальпия продукта в баке будет i"=i'+Q/cp*G, сравнивайте полученную цифру с энтальпией кипящей жидкости и если тепло еще останется, то считайте пар

ср - теплоемкость среды в баке
G- расход


а все остальные вещи типа скорость воздуха можно опустить. ИМХО неправильно кипятить чего-то зимой на улице, с открытой крышкой и под вентилятором laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eduard17
сообщение 14.3.2018, 9:54
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 14.3.2018
Пользователь №: 338463



Добрый день!

Помогите, пожалуйста, рассчитать расход перегретого пара: давлением - 3,5-5 кгс/см2, температурой 150-180 градусов, необходимого для нагрева воды с 7 до 60 градусов для емкости 24м3. Емкость за сутки должна наполнятся через каждые 4 часа. Система без насосов. Вода греется в скоростных водоподогревателях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 8:33