Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Индивидуальные коаксиальные дымоходы в блокированных жилых домах
Alex2561
сообщение 27.4.2020, 11:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40490



С экспертом возник следующий спор:
В проекте предусмотрено газоснабжение двухквартирных блокированных жилых домов с устройством индивидуальных коаксиальных дымоходов на фасадах.
Эксперт ссылается на СП 402.1325800.2018 "Здания жилые" приложение Г.16 в котором звучит, что "Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену... для одноквартирного жилого дома..." и в приложении не указано слово "блокированных" в соответствие с этим мы должны выполнять коллективный дымовой канал с выводом через кровлю. Хотя мы оба понимаем что это приложение тупо перекочевало из СП 62 без каких либо доработок
Может у кого есть какие нибудь размышления на этот счет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 27.4.2020, 14:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Alex2561 @ 27.4.2020, 12:56) *
С экспертом возник следующий спор:
В проекте предусмотрено газоснабжение двухквартирных блокированных жилых домов с устройством индивидуальных коаксиальных дымоходов на фасадах.
Эксперт ссылается на СП 402.1325800.2018 "Здания жилые" приложение Г.16 в котором звучит, что "Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену... для одноквартирного жилого дома..." и в приложении не указано слово "блокированных" в соответствие с этим мы должны выполнять коллективный дымовой канал с выводом через кровлю. Хотя мы оба понимаем что это приложение тупо перекочевало из СП 62 без каких либо доработок
Может у кого есть какие нибудь размышления на этот счет?

а кто заставляет руководствоваться СП 402.1325800.2018? проект (ПД) должен соответствовать техрегламентам (и перечням НПА, утверждаемых правительством, зачастую) и Заданию на проектирование. даже ГОСТы добровольного применения, каждый второй производитель выпускает по собственным ТУ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 7.5.2020, 10:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Alex2561 @ 27.4.2020, 11:56) *
Эксперт ссылается на СП 402.1325800.2018 "Здания жилые" приложение Г.16 в котором звучит, что "Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену... для одноквартирного жилого дома..." и в приложении не указано слово "блокированных"

плохо читаем документацию из того же СП 402

Цитата
3.3 блокированный жилой дом: Здание не выше трех этажей квартирного типа, состоящее из двух или более квартир, каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный участок.

и вот Вам пункт.
Цитата
5 раздел
Одноквартирные и блокированные жилые дома
.............
Требования к вентиляционным и дымовым каналам должны предусматриваться в соответствии с приложением Г.
...............

еще
Цитата
7.3 Устройство вентиляционных и домовых систем одноквартирных и блокированных жилых домов следует предусматривать с учетом требований СП 55.13330; многоквартирных жилых зданий - с учетом требований СП 54.13330, а также с учетом с приложения Г.

Так что выше мы прекрасно видим, что СП "знает" про блокированные и одноквартирные дома.

А вот ТС читает плохо.
Цитата
в соответствие с этим мы должны выполнять коллективный дымовой канал с выводом через кровлю.

Выделенное немного вранье т.к. в Г16
Цитата
без устройства вертикального канала

А почему вранье? Да потому что ТС дальше читает п Г19
"многоквартирных жилых зданиях.....коллективные дымовые каналы"
А это не подходит, т.к. у ТС не многоквартирное здание.
И никто не мешает ТС сделать два вертикальных дымохода через стены.
Тем более что все остальные п Г это допускают.

ПС определения из СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные.
Цитата
3.4 здание многоквартирное: Жилое здание, включающее две и более квартиры, помещения общего пользования и общие инженерные системы.


Сообщение отредактировал yozik - 7.5.2020, 10:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 0:58