> спаренные ПК : можно ли считать эти стояки "разными"
VladS
сообщение 2.4.2020, 15:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.3.2009
Пользователь №: 30879



Коллеги,просьба пояснить: можно ли так
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 1,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 114

применять спаренные ПК и считать, что тушение осуществляется от двух РАЗНЫХ стояков (ПК) согласно п.4.1.12 СП.10.13130-2009,который гласит "...при расчётном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК)"
Если так нельзя, тогда какой смысл в спаренных ПК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 2.4.2020, 16:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



можно. на картинке 2 пк из разных стояков (разные вертикальные участки сети)
гидравлический смысл smile.gif чтоб не было соблазна на ду50 трубу вешать 2 пк.
такие ПК несколько экономят место. и это не спаренные пк, а два шкафа, два отдельных не связанных между собой крана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 2.4.2020, 16:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(VladS @ 2.4.2020, 15:07) *
Коллеги,просьба пояснить: можно ли так
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 1,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 114

применять спаренные ПК и считать, что тушение осуществляется от двух РАЗНЫХ стояков (ПК) согласно п.4.1.12 СП.10.13130-2009,который гласит "...при расчётном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК)"
Если так нельзя, тогда какой смысл в спаренных ПК?

По факту это спаренные ПК,хотя формально стояки разные. При пожаре вблизи шкафа нельзя воспользоваться ни одним из них. В СП10 это не написано,но достаточно очевидно.Спаренные ПК допускаются при расчётном количестве 3 и более. (для жилых зданий 2). Это не обязательное решение.Не нравится-не делайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladS
сообщение 2.4.2020, 16:22
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.3.2009
Пользователь №: 30879



jiexawcr, спасибо за ответ! Просто я сомневаюсь вот в чем: если представить, что пожар рядом в этом месте где эти ПК, то этими двумя ПК вроде и воспользоваться нельзя? Такое мнение присутствует у коллег, хотя нигде именно об этом в РД ничего не сказано...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 3.4.2020, 19:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(VladS @ 2.4.2020, 16:22) *
jiexawcr, спасибо за ответ! Просто я сомневаюсь вот в чем: если представить, что пожар рядом в этом месте где эти ПК, то этими двумя ПК вроде и воспользоваться нельзя? Такое мнение присутствует у коллег, хотя нигде именно об этом в РД ничего не сказано...

об этом и BTS написал. ну и часто в этой ветке писал в других темах более конкретно.
рассудить может только инспектор госнадзора по пожарной безопасности, который будет принимать этот конкретный объект, а также эксперт.

на практике я не слышал о проблемах с такой расстановкой. например в жилых домах всегда 3 шкафа в одной точке с двух стояков и никого это не смущает.
если у вас с магистралей/питающих каждый кран берется, то не вижу особой проблемы разнести ПК.

ПС мое личное мнение: если уж будет такая ситуация, что у ПК пожар, то всегда можно скрутить 2 рукава и подтянуть. также совсем неясна ситуация с требованием в 1 струю, там с таким пожаром вообще беда.
я же трактую это требование, как резервирование на случай ремонта и ставлю между всеми ответвлениями на ПК затвор. тогда в случае ремонта один из двух ПК будет рабочий, что более актуально - пожары во время огневых работ (сварки) не редкость smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения