сообщение 3.2.2020, 3:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.2.2020
Пользователь №: 372372



Пожалуйста, подскажите в чем проблема. При включении ГВС, резко падает давление в котле, затем с шумом резко поднимается и котёл отключается. Что может быть и как исправить? Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.2.2020, 6:43
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Фёдор Зинченко @ 3.2.2020, 3:26) *
При включении ГВС, резко падает давление в котле, затем с шумом резко поднимается и котёл отключается.

При чём здесь "газоснабжение"? blink.gif
Котёл газовый?

Сообщение отредактировал tiptop - 3.2.2020, 6:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 3.2.2020, 7:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(Фёдор Зинченко @ 3.2.2020, 3:26) *
Пожалуйста, подскажите в чем проблема. При включении ГВС, резко падает давление в котле, затем с шумом резко поднимается и котёл отключается. Что может быть и как исправить? Заранее спасибо.

Котёл какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фёдор Зинченко
сообщение 3.2.2020, 11:43
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.2.2020
Пользователь №: 372372



Котёл двухконтурный настенный газовый ROC
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 3.2.2020, 13:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(Фёдор Зинченко @ 3.2.2020, 11:43) *
Котёл двухконтурный настенный газовый ROC

Контур ГВС давно промывали от накипи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фёдор Зинченко
сообщение 3.2.2020, 13:24
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.2.2020
Пользователь №: 372372



Цитата(dmchehow @ 3.2.2020, 13:05) *
Контур ГВС давно промывали от накипи?

Ещё не промывал. По вопросу понял и совет. Спасибо. Если причина в другом, буду обращаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фёдор Зинченко
сообщение 3.2.2020, 18:44
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.2.2020
Пользователь №: 372372



Цитата(Фёдор Зинченко @ 3.2.2020, 13:24) *
Ещё не промывал. По вопросу понял и совет. Спасибо. Если причина в другом, буду обращаться.

Промыл Контур. Проблема осталась. Что может быть ещё?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 3.2.2020, 19:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(Фёдор Зинченко @ 3.2.2020, 18:44) *
Промыл Контур. Проблема осталась. Что может быть ещё?

Чем и как промывали? И опишите подробней где падает давление а где растет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фёдор Зинченко
сообщение 3.2.2020, 20:21
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.2.2020
Пользователь №: 372372



Цитата(dmchehow @ 3.2.2020, 19:11) *
Чем и как промывали? И опишите подробней где падает давление а где растет?

Снял тепло обменник. Засыпал лимонную кислоту, залил кипятком. Стоял час. Слил. Вода была зеленоватая. Второй раз также, вода без оттенка, прозрачная. Тоже сделал через фильтр колбу. Засыпал кислоты, залил кипятком и правил подачей воды. Постояла вода, слил.
Давление падает и поднимается по манометр видно и шум и треск сильный. А вот где конкретно трещит не понял. После отключения на дисплее ошибка Е4. Это перегрев котла, но на дисплее показывает заданную температуру (52градуса)

Цитата(Фёдор Зинченко @ 3.2.2020, 20:17) *
Снял тепло обменник. Засыпал лимонную кислоту, залил кипятком. Стоял час. Слил. Вода была зеленоватая. Второй раз также, вода без оттенка, прозрачная. Тоже сделал через фильтр колбу. Засыпал кислоты, залил кипятком и правил подачей воды. Постояла вода, слил.
Давление падает и поднимается по манометр видно и шум и треск сильный. А вот где конкретно трещит не понял. После отключения на дисплее ошибка Е4. Это перегрев котла, но на дисплее показывает заданную температуру (52градуса)

Видимо не правильно или не тем промываю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 4.2.2020, 2:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(Фёдор Зинченко @ 3.2.2020, 20:21) *
Снял тепло обменник. Засыпал лимонную кислоту, залил кипятком. Стоял час. Слил. Вода была зеленоватая. Второй раз также, вода без оттенка, прозрачная. Тоже сделал через фильтр колбу. Засыпал кислоты, залил кипятком и правил подачей воды. Постояла вода, слил.
Давление падает и поднимается по манометр видно и шум и треск сильный. А вот где конкретно трещит не понял. После отключения на дисплее ошибка Е4. Это перегрев котла, но на дисплее показывает заданную температуру (52градуса)


Видимо не правильно или не тем промываю.

Фильтров на циркуляции нет? Чисиые?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фёдор Зинченко
сообщение 4.2.2020, 11:21
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.2.2020
Пользователь №: 372372



Цитата(dmchehow @ 4.2.2020, 2:30) *
Фильтров на циркуляции нет? Чисиые?

Если Вы говорите о фильтрах на входе воды, то нету. Если в самом котле, то я не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фёдор Зинченко
сообщение 5.2.2020, 20:20
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.2.2020
Пользователь №: 372372



Цитата(Фёдор Зинченко @ 4.2.2020, 11:21) *
Если Вы говорите о фильтрах на входе воды, то нету. Если в самом котле, то я не знаю.

Промыл оба теплообменника. Насколько было видно они были чистыми. Из них ничего не вытикало. Собрал, проблема осталась. Кто-то может дать дельный совет без бла бла чётко и по делу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.2.2020, 22:01
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Фёдор Зинченко @ 3.2.2020, 3:26) *
При включении ГВС, резко падает давление в котле, затем с шумом резко поднимается и котёл отключается.

Цитата(Фёдор Зинченко @ 3.2.2020, 11:43) *
Котёл двухконтурный настенный газовый ROC

Цитата(Фёдор Зинченко @ 3.2.2020, 20:21) *
Давление падает и поднимается по манометр видно и шум и треск сильный. А вот где конкретно трещит не понял. После отключения на дисплее ошибка Е4. Это перегрев котла, но на дисплее показывает заданную температуру (52градуса)

В этом котле есть регулятор перепада давления "0,4 бар"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фёдор Зинченко
сообщение 5.2.2020, 22:03
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.2.2020
Пользователь №: 372372



Цитата(tiptop @ 5.2.2020, 22:01) *
В этом котле есть регулятор перепада давления "0,4 бар"?

Есть такой, только 0,5 бар
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.2.2020, 22:10
Сообщение #15


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Фёдор Зинченко @ 5.2.2020, 22:03) *
Есть такой, только 0,5 бар

Проверьте его состояние: может быть, залип золотник? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фёдор Зинченко
сообщение 6.2.2020, 11:47
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.2.2020
Пользователь №: 372372



Цитата(tiptop @ 5.2.2020, 22:10) *
Проверьте его состояние: может быть, залип золотник? unsure.gif

Датчик рабочий. Меня смущает механизм переключения трехходового крана. Может быть не правильно он работает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.2.2020, 12:35
Сообщение #17


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Фёдор Зинченко @ 6.2.2020, 11:47) *
Меня смущает механизм переключения трехходового крана.

Какое наименование у Вашего котла?

В нём нет такой детали, как я указал здесь на картинке?

Прикрепленный файл  ROC_MINI.png ( 137,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фёдор Зинченко
сообщение 6.2.2020, 15:01
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.2.2020
Пользователь №: 372372



Цитата(tiptop @ 6.2.2020, 12:35) *
Какое наименование у Вашего котла?

В нём нет такой детали, как я указал здесь на картинке?
Такой детали нет. На трёхходовом клапан сверху стоит какая то хрень. Прикрепленный файл  IMG_20200206_144523.jpg ( 2,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5

Прикрепленный файл  ROC_MINI.png ( 137,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11

Прикрепленный файл  IMG_20200206_144557.jpg ( 2,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20200206_144523.jpg ( 2,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 1:54