Цитата(BEA @ 4.10.2016, 16:18)
подскажите пожалуйста,в программе КВМ дым площадь очага пожара принята про шагу спринклеров. т.е. если они у меня 4х4 то площадь очага 16м2. а у меня нет этой системы,только гидранты.Если я пишу что их нет,то он площадь берет всю помещение.а оно у меня 467м2. как принимать эту площадь.и можно ли что то с этим сделать?
он это кто? программа?
Если у Вас нет АПТ, то площадь очага пожара рассчитывается по формуле - см.
здесь ф-лу в пункте 1; то же самое
здесь. Но, конечно, расч. площадь не более площади самого помещения, ограниченного стенами/перегородками.
А время прибытия пож. подразделений
тут (последний абзац поста)
И
сделать с этим ничего, к сожалению, нельзя. Либо АПТ + ДУ меньшей производительности, либо большая производительность ДУ без АПТ.