Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Один конденсационный котел или два обычных в каскаде
Vladbor
сообщение 30.8.2017, 22:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.8.2017
Пользователь №: 327293



Вопрос!
Рассматриваю один конденсационный котел настенный или два атмосферных.
Два атмо дешевле и есть резерв.
Но! Конденсационник жрет меньше газа.
Кто решал такую задачу?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 31.8.2017, 13:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Vladbor @ 30.8.2017, 22:47) *
Вопрос!
Рассматриваю один конденсационный котел настенный или два атмосферных.

Неизвестно какая общая мощность котлов должна быть, т.е. какая потребляемая системой мощность.

Возможно, что каскад и не нужен.

Если речь идет только о резервировании, то рассмотрите конденсационный котел и в качестве резервного неконденсационный турбокотел.

Атмосферные котлы не советую. У них КПД ниже, чем у турбо. Также и другие недостатки, которые долго описывать.

Сообщение отредактировал Inchin - 31.8.2017, 13:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladbor
сообщение 31.8.2017, 14:57
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.8.2017
Пользователь №: 327293



Цитата(Inchin @ 31.8.2017, 13:58) *
Неизвестно какая общая мощность котлов должна быть, т.е. какая потребляемая системой мощность.

Возможно, что каскад и не нужен.

Если речь идет только о резервировании, то рассмотрите конденсационный котел и в качестве резервного неконденсационный турбокотел.

Атмосферные котлы не советую. У них КПД ниже, чем у турбо. Также и другие недостатки, которые долго описывать.


Общая мощность 60 квт.
конденсационный и атмо это жирно, да иобслуживать одного типа проще и дешевле.
а кпд при стоимости газа, думаю это уже мелочи)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 14:16