Цитата(aef98370@eoopy.com @ 21.9.2020, 16:08)
Длины можно принять по укрупненным показателям, считая по осям здания. Точное место изменения диаметра не особо нужно - можно принять согласно наиболее логичного расположения данного перехода. Далее считаем потери напора и подбираем насос, желательно трехскоростной, типа UPS, по средней характеристике. В случае, если запас по потерям в расчете оказался слишком велик - будет работать на первой скорости, если фактические потери больше расчетных - то на третьей.
Спасибо за ответ.
У меня еще вопрос есть) Теплопотери помещения 107квт , отопительных регистров 14 шт установлено , могу ли я узнать их гидравлическое сопротивление ? Хотя бы примерное , для расчета местных потерь.
Технической документации никакой на них нет. Известен только кран шаровой VT.227 / VT.215 ду 20
Цитата(UNikilai @ 21.9.2020, 14:20)
на системе, как понимаю, висят радиаторы, полагаю, что теплопотери небольшие и скорее всего даже небольшого насоса хватит чтобы все это прокачать, то есть бахнуть некий трехскоростной насос, чтобы в случае необходимости можно было поставить скорость поменьше. Если нужно прям все четенько, то можно врезать манометры на подаче и обратке (все равно врезаться нужно удет как минимум насосом новым) и посмотреть перепад, если, конечно, нынешняя система +/- обеспечивала нужную температуры
Благодарю за ответ. Теплопотери помещения 107квт . Насос который стоит сейчас - Stratos 25/1-8 can pn10 . Но ответа на вопрос " а зачем его менять" у меня пока нет . Возможно, когда рассчитаю потери напора его окажется мало
не уверен.
+ непонятно, какое принять гидравлическое сопротивление регистров, которые там стоят... Для расчета местных потерь.
Цитата(Юрий_Нд @ 21.9.2020, 11:24)
Просчитайте два самых крайних случая.
Хоть какие-то цифры цифры появятся.
Дальше попробуйте подобрать под эти цифры насос.
Возможно, после подбора сами увидите, что уточнять расчёт нет смысла.
Пытаюсь разобраться с регистрами, для расчета местных потерь, никакой инфы по ним нет .
Есть теплопотери помещения и кол-во регистров. Возможно ли как-то приблизительно найти местные потери с регистра ? по данным параметрам
Сообщение отредактировал GazOmsk - 21.9.2020, 13:36