Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Прокладка воздуховодов аспирации под углом?
Sargs
сообщение 18.8.2016, 15:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111257



Все коллегам доброго дня!

Я тут в интернете наткнулся на фразу про прокладку воздуховодов аспирации:

"При скоростях до 20 м/с воздуховоды должны прокладываться под углом 60 и более градусов, при скоростях до 25 м/с – до 60 градусов. "

Наверное, имеется ввиду, что при меньших скоростях, чем 20м/с будет оседание, а угол наклона, видимо, призван обеспечить возможность легкой прочистки при засорении (типа постучать палкой, она дальше посыпется)

Фраза фигурирует на многих сайтах, в основном инжиниринговые компании и монтажники.
И вот мне интересно, эта фраза из каких-то норм пришла или эта чья-то фантазия, скопированная много раз? Не смог найти первоисточник.

Сам проектирую горизонтально, подбирая корректную скорость транспортировки.

Вопрос: встречалась ли вам такая норма в более-менее уважаемых источниках?


Сообщение отредактировал Sargs - 18.8.2016, 15:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 22.8.2016, 11:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Sargs @ 18.8.2016, 15:23) *
Сам проектирую горизонтально, подбирая корректную скорость транспортировки.

Вопрос: встречалась ли вам такая норма в более-менее уважаемых источниках?

Речь ведь об опусках к оборудованию, а не о магистралях.

А какие вообще нормы по проектированию аспирации вам известны? Ну или Указания или Рекомендации пусть ведомственные.
Мне только Указания по зерну. Еще у нас в Беларуси вышел норматив свежий по проектированию аспирации в деревообработке. Там этого нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 7.9.2016, 12:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



2.6.4. Воздуховоды рекомендуется прокладывать преимущественно вертикально или с углом наклона к горизонту не менее 60°.

2.6.5. Горизонтальные участки желательно располагать на одном-двух уровнях по высоте.


Позже ещё гляну парочку методик. Сколько проектировал всяких зернокомплексов, никогда не было проблем с горизонтальными участками в аспирационных системах. Главно визировочные лючки не забыть предусмотреть каждые 3 метра.

Сообщение отредактировал Giedi Prime - 7.9.2016, 12:10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________.rar ( 1,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 62
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 23:29