Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция прмышленная
ksb03
сообщение 13.1.2017, 14:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 25988



Добрый день, коллеги! толкнулась в практике впервые с таким случаем: воздуховоды приточной и вытяжной вентиляции ( сталь нержавейка 3мм, размер 1200х800) проложены параллельно скатной кровле с уклоном 0.1. У меня задача - закрепить данные воздуховоды. Подскажите КАК?!!!! нигде нет типовых креплений для воздуховодов с таким уклоном....есть опасение, что его просто порвет....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 13.1.2017, 14:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



А зачем уклон 0,1 нужен?
Вообще нестандартные крепления у Вас, типовые крепления по серии 5.904-1 раздел 2 "основные положения"
При применении деталей, ..., а также при прокладке на улице, вне помещений, детали следует
подвергать расчету для определения возможности их применения, учитывая все дополнительно
возникающие нагрузки и требования соответствующих глав СНиП"

Вы в состоянии сделать перерасчеты?
Т.е. строители-конструктора Вам в помощь или обращайтесь на Hilti или другим пусть Вам посчитают крепления.

Сообщение отредактировал vadimk - 13.1.2017, 15:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 13.1.2017, 15:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Влажный воздух может быть, чтобы конденсат куда-нибудь стекал. У меня недавно такие были от сушильных барабанов в прачечной на платформе. Крепления разрабатывать надо - задание КМщикам и вперед.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 13.1.2017, 15:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Ну просто по водороду
7.11.13 Воздуховоды общеобменных вытяжных систем и систем местных отсосов смеси воздуха с горючими газами легче воздуха следует предусматривать с подъемом не менее 0,005 в направлении движения газовоздушной смеси.
А по влаге
7.11.14 Воздуховоды, в которых возможны оседание или конденсация влаги или других жидкостей, следует выполнять с уклоном не менее 0,005 в сторону движения воздуха и предусматривать дренирование.

А тут в 20 раз больше. Может проще вертикально к стойке или в обрешетке закрепить?

Сообщение отредактировал vadimk - 13.1.2017, 15:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Levsha
сообщение 31.1.2017, 14:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 14.12.2014
Из: Тула
Пользователь №: 254097



Цитата(ksb03 @ 13.1.2017, 14:40) *
Добрый день, коллеги! толкнулась в практике впервые с таким случаем: воздуховоды приточной и вытяжной вентиляции ( сталь нержавейка 3мм, размер 1200х800) проложены параллельно скатной кровле с уклоном 0.1. У меня задача - закрепить данные воздуховоды. Подскажите КАК?!!!! нигде нет типовых креплений для воздуховодов с таким уклоном....есть опасение, что его просто порвет....

А почему именно к кровле крепить???? Была у нас задача на заводе, там по балкам шли... Но у Вас нержавейка!!!!! Вес не из легких, попробуйте положить ее на подставки, то есть упоры по техэтажу здания, под крышей... В чем проблема то???? От "пола" -20-30см. и погнали до выхода из здания!!!!! Фото есть???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения