Вентиляция кабин сортировки тбо |
|
|
|
12.12.2013, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 179815
|
ДД, коллеги. Под новый год озадачили меня вентиляцией кабины для рабочих, кот. сортируют тбо. Понимаю, что по хорошему нужно считать в/о на разбавление вредностей, но технология еще не готова, а нужно выдать задание электрику...как всегда. Вот и приходиться как всегда все делать на глаз ((( Отсюда вопрос может кто то делал нечто подобное, и может подсказать хотябы порядок кратноси 3, 10 или 50? Ситуация такая в холодном цеху конвеер, на нем кабинки в кот. сидят люди и сортируют мусор. Нужно там отопление (планирую эл. конвекторы), вентиляция (планирую приточно-вытяжной агрегат, вопрос правда можно ли перекрестник), и кондиционирование (планирую сплиты) И еще у меня непонятки как в/о будет обеспечиваться ведь есть загрузочное окно и дырки в полу куда и бросают отсортированый мусор, как например обеспечить 20гр летом в жару (кондеи с запасом брать?) ведь все будет в цех уходить тоже самое и с теплом... Вобщем вопросов масса, помогите разобраться...
|
|
|
|
|
12.12.2013, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Какой размер кабины и технологических проемов в ней?
Сообщение отредактировал zaharov63 - 12.12.2013, 11:24
|
|
|
|
|
12.12.2013, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 179815
|
кабин 4-е: 5,6х9,6 проем под конвеер 1,5х1 -2шт 5,6х15 проем под конвеер 1,5х1 -2шт 5,6х10 проем под конвеер 1,5х1 -4шт 4,5х29 проем под конвеер 1,5х1 -4шт еще есть дырки в полу для сортировки щас буду искать их размеры
|
|
|
|
|
12.12.2013, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Когда спрашивал о размерах, мысль была создать подпоры в кабинах притоком... Также о душировании только рабочего места такого типа распределитемями.
|
|
|
|
|
12.12.2013, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 179815
|
думаю надо что типа такого как на фотке, только вот сколько воздуха.... погуглила нашла на фотках разные решения, кто то ставит завесы у проемов, кто то местные отсосы над ленттой, а кто то как фото, но по фоткам не понятен объем пр/выт
Сообщение отредактировал algushka - 12.12.2013, 12:13
|
|
|
|
|
12.12.2013, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 179815
|
в двух кабинках докучи пневмотранспорт полиэтилена на 60000кубов
|
|
|
|
|
13.12.2013, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 179815
|
Рассмотрев вариант для кабинки с пневмотрансопортом в 30 000м3/ч пришла к выводу, что для возмещения удаляемого воздуха, неоьходимо 90кВт эл/эн для калорифера. Что абсолютно не экономично...Думаю над вариантом без организованного притока (компенсация вытяжки- пневмотранспорта через проемы) установки у рабочих мест ИК обогревателей, для локального обогрева. Без прогрева всего помещения. Т.к. если учесть вытяжку как инфильтрацию и посчитать нагрузку на отопление будет 400кВт. Как вам такой вариант?
|
|
|
|
|
13.12.2013, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(algushka @ 13.12.2013, 10:01) Рассмотрев вариант для кабинки с пневмотрансопортом в 30 000м3/ч пришла к выводу, что для возмещения удаляемого воздуха, неоьходимо 90кВт эл/эн для калорифера. Что абсолютно не экономично...Думаю над вариантом без организованного притока (компенсация вытяжки- пневмотранспорта через проемы) установки у рабочих мест ИК обогревателей, для локального обогрева. Без прогрева всего помещения. Т.к. если учесть вытяжку как инфильтрацию и посчитать нагрузку на отопление будет 400кВт. Как вам такой вариант? Вы вообще представляете, что такое 30000 и что будет твориться в вашей кабине?
|
|
|
|
|
13.12.2013, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 179815
|
в том то и дело что представляю...но не представлю что с этим делать... в проеме получется больше 7м/с на раб месте 0,9 жесть...
Сообщение отредактировал algushka - 13.12.2013, 10:36
|
|
|
|
|
13.12.2013, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
А как получились 30000? С именно пневмотранспортом материала лишь однажды столкнулся. Давно и еще на монтаже. там из одного цеха в другой тюки с тканью летали. И расход точно меньше был. А тут легкий полиэтилен...
|
|
|
|
|
13.12.2013, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 179815
|
Это из технических характеристик оборудования. мак 60000м3/ч на 2-е кабинки. Пробую щас точно выяснить у голандцев. Спасибо, что откликнулись...
|
|
|
|
|
13.12.2013, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(algushka @ 13.12.2013, 11:03) Это из технических характеристик оборудования. мак 60000м3/ч на 2-е кабинки. Пробую щас точно выяснить у голандцев. Спасибо, что откликнулись... Какой диаметр воздуховодв пневмотранспорта для 30000 у них? Как понимаю, подбирали на мах габарит п/э отходов, а потом уже скорости.
|
|
|
|
|
13.12.2013, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 179815
|
диаметр не проставлен, а вот отверстие приемное 560 на 10000 получается 12 м/с
|
|
|
|
|
13.12.2013, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(algushka @ 13.12.2013, 11:17) ...отверстие приемное 560 на 10000 получается 12 м/с Где - то описка... . Но размер приемного отверстия мало о чем говорит. Не знаю, как там у голландцев, но по логике пневмотранспорт необязательно из кабины должен начинаться. То есть отходы доставляются или просто "проваливанием" , или конвейером к приемной воронке, и уже забор воздуха вне кабины.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 13.12.2013, 11:34
|
|
|
|
|
13.12.2013, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 179815
|
Приемное отверстие ф560 их 3 штуки на кабину получается по 10000кубов в итоге скорость 12 м/с Приемные отверстия над конвеером к ним подносят руку с пакетом кот. едет по ленте. Так осуществляется ручная сортировка ТБО. здесь видео как это работает http://yandex.ru/video/search?text=Film%20...mId=IVzxMNplUXIБуду ждать ответа технологов, скорее всего объем все таки значительно менньше.
Сообщение отредактировал algushka - 13.12.2013, 11:56
|
|
|
|
|
13.12.2013, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(algushka @ 13.12.2013, 11:45) Приемное отверстие ф560 их 3 штуки на кабину получается по 10000кубов в итоге скорость 12 м/с Приемные отверстия над конвеером к ним подносят руку с пакетом кот. едет по ленте. Так осуществляется ручная сортировка ТБО. здесь видео как это работает http://yandex.ru/video/search?text=Film%20...mId=IVzxMNplUXIБуду ждать ответа технологов, скорее всего объем все таки значительно менньше. Да нет, если как на видео и 3 шт. по 560 то похоже на правду. Хотя если только пакеты, то можно и меньше, на мой взгляд. А почему все в комплексе голландцы не предложили? И что вне кабин творится, с какими параметрами, запахами?
Сообщение отредактировал zaharov63 - 13.12.2013, 12:09
|
|
|
|
|
13.12.2013, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 179815
|
Голландцы предложили все в комплекте, но эти кабины оказались ооооооооочеееееень дороги! Вот и поставили задачу сделать самим! Как думаете идея с точечным ИК обогревом раб мест имеет место быть? Вне кабин транспортеры и технологическое оборудование, все это находится в неотапливаемом ангаре.
Сообщение отредактировал algushka - 13.12.2013, 12:23
|
|
|
|
|
13.12.2013, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 179815
|
Прояснилась ситуация с пневмотранспортом... Расход все таки не 60 000, а 28 000 м3/ч Но, этот расход включать в баланс не нужно, т.к. воздух потом возвращается обратно! Какие будут предложения по кратности?
|
|
|
|
|
13.12.2013, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(algushka @ 13.12.2013, 14:49) Прояснилась ситуация с пневмотранспортом... Расход все таки не 60 000, а 28 000 м3/ч Но, этот расход включать в баланс не нужно, т.к. воздух потом возвращается обратно! Какие будут предложения по кратности? Вот видете, как много прояснилось за сутки. Теперь про кратности. Если возвращается воздух от пневмотранспорта в таком агромадном количестве для такого размера кабин (кстати, любпытства ради, как он распределяется?), то на что может повлиять планируемая вами общеобменка? На фото выше общеобменка есть, но ничего не известно о пневмотранспорте, там именно проемы для сортировки.
|
|
|
|
|
16.12.2013, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 179815
|
Как на что? На качество воздуха в этой кабинке я полагаю... В описании тех процесса от голандцев указано, что устанавливается приточная установка (правда у них нет калорифера, только фильтр и вентилятор), а вот вытяжного вентилятора нет...причем такая схема в кабинках и с пневмотрансортом и без него. И по одному эл. конвектору на 1 рабочее место мощностью 3кВт. Вот размышляю то ли они не предусматривают калорифер т.к. у них температура наружная не такая как у нас, а значительно выше, то ли они просто компенсируют это эл. калориферами, т.к. 30 кВт на кабину 84кв м много имхо (хотя если учесть что там сплошные дырки...) Отсутсвие вытяжного вентилятора оправдываю отверстиями, получается что то типа вытесняющей вентиляции...таким образом полагаю и не будет врываться холодный воздух в кабинку (за счет подпора). Вот только все никак не придумаю какой объем воздуха необходим для притока...
Сообщение отредактировал algushka - 16.12.2013, 10:34
|
|
|
|
|
17.12.2013, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Не знаю, что конкретно посоветовать... Ну возьмите приток по людям, по нормам. Хотя при сортировке и пыль какая-то должна быть. Не знаю, что там с запахами в кабинах без пневмотранспорта. Мне интереснее как раз те, что с пневмотранспортом: как распределяется возвращаемый воздух, с какими концентрациями после очистки, пожалуй воздух и температуру изменить может, пока вернется... поэтому есть ли теплоизоляция...
|
|
|
|
|
17.12.2013, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 179815
|
Спасибо, что не забыли про мою темку Вот как раз эти вопросы выясняю у голландцев. Наш технолог говорит, что этот пневмотранспорт вообще в расчет брать не стоит, а я сомневаюсь... Вот что есть в описании (перевод): Система предназначена для извлечения материала всего из 3 положений. Над конвейером в сортировочной кабине будут установлены вытяжные колпаки в соответствии с Вашим чертежом 02436-0001-12. Извлеченный материал будет транспортироваться в сепаратор материалов. Данный сепаратор материалов отделяет материал от воздушного потока. Воздух удаляется из сепаратора материалов при помощи вентилятора и будет частично возвращен в колпаки, оставшийся объем воздуха будет транспортирован в фильтр. Как видно, не весь воздух возвращается обратно. И куда он девается после фильтра. Все это сейчас выясняю...Про изменение температуры этого воздуха тоже думала, но наверняка у них это не так принципиально (у них темп. наружного воздуха выше), поэтому и не заморачиваются они на теплоизоляции...просто заложили все эти изменения на 3кВт эл.калорифер отопления. (это я так думаю). Мне сейчас самое главное решить конструктивные вопросы. Правильно ли будет не делать вытяжки вообще? А создать подпор, пусть этот воздух сам вытесняется через отверстия и тем самым предотвращая врывание холодного. И нормальным ли будет отопление рабочих мест эл. калориферами по 3кВт. Может и 1,5кВт достаточно, если я на притоке калорифер все же ставлю, а в наших условиях это необходимо.. Я пока нет вредностей от технолога решила брать 10 крат. Как для комнаты бытовых отходов (хоть в ней и нет раб мест) Для наглядности прикрепляю общую картинку технологического процесса
Сообщение отредактировал algushka - 17.12.2013, 9:50
|
|
|
|
|
14.6.2017, 16:30
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.6.2017
Пользователь №: 323178
|
Какая кратность воздухобмена в сортировочной ТБО?
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|