Привет, коллеги! Есть цех по производству крышечек и упаковки из полиэтилена и полипропилена, при нём есть два склада В1 сырья, которые заказчик планирует оборудовать системой порошкового пожаротушения. При этом в каждом складе есть как минимум одно постоянное рабочее место, а через один из складов проходит путь эвакуации. При этом: - 7.3 СП7 Требования пункта 7.2 не распространяются: б) на помещения, оборудованные установками автоматического газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения (кроме закрытых автостоянок с парковкой при участии водителей); - 9.1.3 СП5 Запрещается применение установок: а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала подачи огнетушащих порошков; - 14.6 СП5 Не допускается одновременная работа в защищаемых помещениях систем автоматического пожаротушения (газовых, порошковых и аэрозольных) и дымозащиты. Что делать, граждане? Порошок же не людей защищает, а имущество, и более-менее безопасно бечь людям только наш дым позволит. Полагаю, в этом случае дым надо считать, как будто никакого порошка нет, а потом с запозданием неким запустить порошок. Что скажете?
|