> Подбор калорифера
Гость_Юный Карлосон_*
сообщение 3.2.2010, 9:57
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте.
В наличии есть система приточной вентиляции (L=5070) с вентилятором прямоугольным канальным "LNG KANALFLAKT" RK800-500F3 n=1390об/мин, N=5,5кВт и канальным нагревателем "VEAB" PGV 800Х500-2-2,5. Проблема в том, что при температуре наружного воздуха -20, подаче теплоносителя +103 и обратке теплоносителя +73 температура воздуха в канале не поднимается выше +25. Подозреваю, что неверно подобран в.нагреватель, подскажите как проверить и подобрать другой, который нагреет воздух хотябы до 40 градусов Ц?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ail
сообщение 3.2.2010, 10:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 265
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455



по проверке - необходимо замерить геометрию теплообменника - длина оребрения, высота пластин, шаг трубки по горизонтале и вертикале, рядов я понимаю - 2, расстояние между пластинами - 2,5? ходов сколько? расход воздуха за теплообменником замерять -
после этого по гюнтнеру можно посчитать, чт о такой теплообменник может давать в принципе

по подбору - посчитайте, сколько воздуха на сколько нагреть, сколько есть воды с какими параметрами и запросите ближайшего поставщика вентоборудования сделать расчет на ваши размеры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 3.2.2010, 10:23
Сообщение #3


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Способ проще (без замеров)

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34568&st=220 пост 223. Качаете прогу и пересчитываете или проверяете калорифер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nickboss
сообщение 3.2.2010, 10:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 30.1.2009
Из: Chisinau
Пользователь №: 28415



Вам нужен калорифер "VEAB" PGV 800Х500-3-2,5 это трехрядный теплообменник и при такой температуре воды 103/73 он даст 123 kW, Вам нужна 120 kW чтобы поднять температуру до 40 градусов, а предыдущий калорифер не поднимал больше температуру так как его производительность 87,6 kW.
С уважением Николай.

Сообщение отредактировал nickboss - 3.2.2010, 10:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 3.2.2010, 11:25
Сообщение #5


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Цитата(nickboss @ 3.2.2010, 10:43) *
Вам нужен калорифер "VEAB" PGV 800Х500-3-2,5


Из данного калорифера вы выжмите максимум 27°С на выходе по воздуху при 103°С воды на подаче.

А почему вам надо 40°С? У вас воздушное отопление? И вентилятор у вас какой то дико прожорливый. 5.5 кВт кушают венты за десятку тысяч кубов обычно. И судя по маркеровке это Ostberg

Сообщение отредактировал WhiteShark - 3.2.2010, 11:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nickboss
сообщение 3.2.2010, 16:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 30.1.2009
Из: Chisinau
Пользователь №: 28415



Уважаемый WhiteShark я с вами не согласен, посмотрите пожалуйста что мне дает программа Recalc от итальянского производителя теплообменников RoenEst.

Сообщение отредактировал nickboss - 3.2.2010, 16:49
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Roen_Est.JPG ( 68,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 4.2.2010, 23:07
Сообщение #7


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Виноват. Действительно предложенный калорифер прогреет до 38°С. Опечаточка вышла tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Юный Карлосон_*
сообщение 5.2.2010, 9:28
Сообщение #8





Guest Forum






Всем большое спасибо, вы молодцы rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 10.1.2020, 13:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Коллеги, а ни у кого программы roen'овской не завалялось? Вроде раньше был recalc старенький, но куда дел не помню. На сайте скачал, но просят зарегистрироваться. Отправил заявку, но пока тишина.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 10.1.2020, 14:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Присоединяюсь к вопросу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 14:33