Цитата(Meniker @ 6.6.2018, 18:46)
...можно ли сделать на кровле автоматические фонари, которые в случае пожара откроются?
Цитата(Composter @ 6.6.2018, 22:52)
такое допускается ...
К сожалению, до утверждения и вступления в силу ИЗМов к СП 7
такое не допускается - см. п. 7.10 (последнее предложение). Пока это возможно только по запросу во ВНИИПО.
Цитата(Meniker @ 4.6.2018, 18:39)
3) ... Окна на втором этаже не открываются. Площадь зала примерно 200 м2 на 70 человек.
3. Нужно ли делать дымоудаление, если окна на 2 этаже не открываются совсем?
Прошу помочь СП 7 перечитал, но ответов не нашел...
Т.е. как не нашёл?
Цитата
7.2 ...
ж) ... из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:
- площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 м2 площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.);
Так что по этому пункту и определяетесь.
Но для 2-го эт. предусмотрен только один эв. выход - это противоречит п. 4.2.1 СП 1. На вскидку, есть и др. нарушения норм пож. безопасности в части объёмно-планировочных решений - лестница из подвала на 1-й эт. не отгорожена от коридора. Собственно, там вообще нет коридора в понимании СП 7 - там произв. помещения кафе с пож. нагрузкой, а в эв. коридоре пож. нагрузки быть не должно.
Все указания СП по проектированию противодымной вентиляции справедливы
только для нормативных объёмно-планировочных решений.
Вам нужно поставить в известность Заказчика о необходимости привлечения квалифицированного специалиста АР/ПБ для приведения планировок к нормам пож. безопасности - в противном случае Ваши решения бесполезны и не будут приняты пож. инспектором.
Цитата(Meniker @ 4.6.2018, 18:39)
2)На первом этаже есть обеденный зал площадью 150 м2 на 60 мест. ...Окна в зале открываются на 1/4 часть (всего около 3м окна).
2. Не пойму попадаем ли мы на пункт 7.13130 ж? Нужно ли делать дымоудаление из обеденного зала, если фрамуги открываются в ручную?
Вам уже правильно ответили
Цитата(Composter @ 4.6.2018, 21:04)
2)тут нужно считать да и к тому же нужно не просто иметь окна а еще чтобы они соответствовали п8.5
Правда, опять-таки, надо проверяться по п. 7.2.ж) в части свободной площади на человека (посетители+обслуж. персонал)
Цитата(Meniker @ 6.6.2018, 18:46)
...Получается так, что нам либо подавать подпор в коридор (откуда делается ДУ), либо делается незадымляемая лестница. Или я не так что-то понимаю
Совсем не понимаете.
Во-первых, разберитесь - чем подпор отличается от компенсирующего притока, чтобы правильно применять термины, а, соответственно, и проектные решения.
Во-вторых, ОВ-шник
никогда не определяе самостоятельно тип ЛК. Это делает специалист АР/ПБ по соответствующим нормам и указывает тип ЛК в задании Вам. Указанная Вами лестница даже не является ЛК - о каком подпоре там вообще можно говорить?