С какой инспекцией РТН имеете дело? Если газовая инспекция - там все просто: расписываете последовательность действий при пуске газа в газопроводы. Но, судя по названию документа с Вас требуют полновесную программу пуска котельной. Вообще в эксплуатации, если это большая котельная, то пуск с нуля или после полного останова делается именно по программе. Обычно её эксплуатация сама разрабатывает (но если пуск новой котельной - то пусконаладочная организация
). Там конкретно расписывается вся последовательность действий: открыть задвижку такую-то, закрыть дренаж там, открыть воздушник там, заполнить коллектор такой-то, включить насос такой-то и т.д. с указанием номеров арматуры, оборудования, времени, задействованного персонала и пр. Рыбы никакой быть не может, программа составляется по конкретной тепловой схеме данной котельной. Наладчики пусть горбатого не лепят, а включают голову и пишут.
Сообщение отредактировал lentyai - 9.3.2011, 23:30