Добрый день всем. Может кто поможет. Надеюсь описание понятное smile.gif
Смотрел темы по данному шлюзу в этом форуме похожей проблемы не встретил.
Есть сеть Daikin DIII-net (22 устройства внутренние блоки FCQG140FVEB и FDXS35F2VEB), она подключена к Dms504b51, с помощью сетевого шлюза HAWK240 (http://products.centraline.com/en/ecatdata/pg_clhawk.html), сканирую устройство Dms504b51. В итоге получаю шаблон с 64 устройствами. Проставив номера каждому устройству daikin успешно считал все переменные nvi и nvo. Пример списка переменных во вложении(ss).
Проблема заключается в том что не получается вернуть у управлению с пульта. При изменение задания температуры на кондиционере через LON переменную nviSetpoint меняется также значение уставки и на пульте. Согласно инструкции на эти кондиционеры для возврата управления пульту необходимо изменить LON переменную "Remote Temperature Setting Control Rejection" nviRejSetpoint-(0, 1)(*, 0): Permit (>0, 1): Prohibit(во вложении value как я вижу переменную в Hawk), но при задании нулевого значения и статуса данной переменной значение уставки температуры на пульте применяется только на несколько секунд и сбрасывает на то что заданно в nviSetpoint. Тоесть нет возможности больше задавать с пульта кондиционера, только удаленно через LON сеть.
Задача брать на себя изменение уставки на время, а при выполнении определенных условий возвращать управление к пульту (модель пульта BRC1D52).

Сообщение отредактировал sashokk - 8.5.2015, 11:07
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ss.jpg ( 91,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  value.jpg ( 7,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 8.5.2015, 16:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



вероятно шлюз HAWK240 часто шарашит телеграммы, что не позволяет вклиниться пульту по DIIINet и задать Dms504b5 желаемое значение. Сделайте не периодический обмен данными, а по изменению значений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей Дубок
сообщение 10.5.2015, 13:21
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21086



Сталкивался с такой - же проблемой но безрезультатно. По инструкции на сколько я помню шлюз устанавливается джампером в мастер или слейв и перехватывает команды. Может знатоки DIIINet подскажут возможно ли наличие нескольких мастеров в сети или передача параметров с разных пультов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashokk
сообщение 12.5.2015, 9:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24721



Цитата(Chabol @ 8.5.2015, 17:29) *
вероятно шлюз HAWK240 часто шарашит телеграммы, что не позволяет вклиниться пульту по DIIINet и задать Dms504b5 желаемое значение. Сделайте не периодический обмен данными, а по изменению значений.

Может быть будем искать, как это сделать...Самое интересное включение кондиционера можно делать как удаленно так и через пульт....правда не так как в инструкции, но методом проб и ошибок вроде понял как это делать...А вот уставку температуру все также не получается изменить с пульта, что я уже не пробовал mad.gif ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 14.5.2015, 16:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Пишите о результатах своих проб - будем думать.
Может в сети DIIINet есть еще и мастер (центральный) пульт и он настроен на единую уставку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashokk
сообщение 15.5.2015, 11:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24721



Цитата(Chabol @ 14.5.2015, 16:22) *
Пишите о результатах своих проб - будем думать.
Может в сети DIIINet есть еще и мастер (центральный) пульт и он настроен на единую уставку?

У каждого блока свой пульт...мастер пульта нет ..везде уставки разные...надо ковырять LON. Скорей всего где то несогласование LON и шлюз DIII net.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sashokk
сообщение 24.6.2015, 16:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24721



Вообщем для себя нашел такое решение..
Почитав инструкцию по сетевым переменным на данный шлюз выяснил следующее.
Для изменения переменных, например включение кондиционера, есть переменная для включения\выключения nviOnOff и переменная для отключения управление данной переменной на пульте nviRejOnOff, тоесть блокировка. При блокировке менять переменную с пульта нельзя, если не блокируешь то с пульта можно изменить значение, например выключить, даже если ты его удаленно включил. Такое можно делать с переменными: выбор скорости, включение\отключение, выбор режима. Задание температуры изменять нельзя. Согласно инструкции, если отобрал контроль, тоесть изменил nvi температуры, то с пульта уже не получиться менять так как данная переменная уже изменена.. Нужно отвязывать точку чтобы она снова работала с пульта.
Поэтому я отказался от этой идеи..и управляю только режимом кондиционера и включением\выключением.
Думаю на этом данную тему закрыть можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 17:07