Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет требуемой воды на АУПТ, Как посчитать расход воды в спринкдерной системе
hturguth
сообщение 30.8.2021, 15:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.2.2021
Пользователь №: 387066



По какому расходу воды расчитывать гидравлический расчет спринклерной системы ?

Например , сп485

0,12 - интенсивность
120 - площадь орошения, умножаем и получаем 14,4 л/с. Но так же указано, Расход*, л/с, не менее 30л/c . Что делать ?

Если взять формулу k=q/p^(-0.5) при давлении в спринклере 1бар, то расход на один спринклер получается 1,33 л/с. Если минимальный расход в системе будет 30л/c , то нужно 23 спринклеров, каждый из которых орошает 12м2, получается, что охраняемая площадь будет 12*23- 276м2. Но по СП нужно расчитать 120м2

То же самое происходит, если орошать 120м2, тогда уже расход воды будет 14,4, что не совпалает с минимальным расходом.

ПРОСЬБА ПОНЯВШИМ ПОМОЧЬ, БУДУ ОЧЕНЬ РАД
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 30.8.2021, 15:43
Сообщение #2


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(hturguth @ 30.8.2021, 15:36) *
то расход на один спринклер получается 1,33 л/с. Если минимальный расход в системе будет 30л/c , то нужно 23 спринклеров, каждый из которых орошает 12м2, получается, что охраняемая площадь будет 12*23- 276м2. Но по СП нужно расчитать 120м2



Давления на сплинкерах чем дальше от диктующего, тем больше (на разницу гидравлических потерь на участке).
Следовательно и расходы на таких сплинкерах будут больше.

я в бытность проектировщиком устанавливал минимальное требуемое давление/расход на диктующем сплинкере, потом шел от него нарастающим итогом, пока не наскребал требуемую защищаемую площадь.
Думаю, что лет за 5 ничего принципиально не изменилось.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 30.8.2021, 15:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Расчет выполняется последовательно от диктующего оросителя. Чем ближе к узлу управления тем выше давление и тем больше расход на оросителе в расчете. В сп 485.1311500.2020 достаточно подробная методика, которая не менялась уже десятки лет. Нельзя просто посчитать расход как произведение площади на интенсивность - это нарушение нтд и методики расчёта. Но если расчетный расход все равно оказался меньше, то берите минимальный нормативный по таблице
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hturguth
сообщение 30.8.2021, 16:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.2.2021
Пользователь №: 387066



Дорогие друзья, насколько я понял, нужно делать так, от самого дальнего спринкдера начинать расчет. Например, если расход оросителя при 1 бар = 80л/мин. то уже второй ороситель от него, будет работать при повышенном давлении, что и значит больше расхода воды. так посчитать 10 спринклеров и взять суммарный результат. По этому расходу и выбирать насос. Верно ?

И если система кольцевая - то расчет делать так :

От насоса выбрать самый дальний спринклер и змейков дойти до него . это будет моей трассой и гидравлический напор расчитать по 15л/с . Верно ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sol
сообщение 30.8.2021, 16:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306



Сами же задаете вопрос про гидравлический расчет, а считаете все простым перемножением.
Гидравлический расчет начинается с дальнего оросителя. Давление на дальнем оросителе задается такое, чтобы этот ороситель обеспечивал нормативную интенсивность на всей своей площади орошения. Определяется это давление по паспорту на ороситель. Оно не обязательно будет составлять 1 бар, может выше.
Дальше от дальнего оросителя выполняете расчет по всем следующим оросителям в пределах расчетной площади.
Как уже написали, давление на предшествующих оросителях будет больше и расходы больше.
Когда досчитаете до конца расчетной площади увидите какой будет суммарный расход. По моему опыту он немного превышает минимальный нормативный. Берете его как требуемый.
Если расчетная площадь закончилась, а суммарный расход менее нормативного, то есть два варианта:
1. Включить в расчет еще несколько оросителей (увеличить расчетную площадь) пока общий расход не совпадет с нормативным.
2. Увеличить напор на диктующем оросителе (увеличить интенсивность), тогда возрастет расход всех оросителей и суммарный расход дойдет до нормативного.


Цитата(hturguth @ 30.8.2021, 18:05) *
Дорогие друзья, насколько я понял, нужно делать так, от самого дальнего спринкдера начинать расчет. Например, если расход оросителя при 1 бар = 80л/мин. то уже второй ороситель от него, будет работать при повышенном давлении, что и значит больше расхода воды. так посчитать 10 спринклеров и взять суммарный результат. По этому расходу и выбирать насос. Верно ?

И если система кольцевая - то расчет делать так :

От насоса выбрать самый дальний спринклер и змейков дойти до него . это будет моей трассой и гидравлический напор расчитать по 15л/с . Верно ?


Примерно так.
Только оросителей не обязательно 10. Вычерчиваете площадь 120 кв.м. (для 2-й группы помещений) и считаете на этой площади потери напора по трубам и расход у всех оросителей вошедших в расчетную площадь.
Потери напора по кольцевому трубопроводу да, считаются от половины расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hturguth
сообщение 30.8.2021, 17:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.2.2021
Пользователь №: 387066



Спасибо всем, все ясно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 31.8.2021, 8:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



И вновь начинается бой, и сердцу тревожно в груди (с)
Таких тем миллион уже было
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=100479
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=95599
и так далее, и так далее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения