> Выбор фиттингов стальных труб, их рабочее давление и испытательное
hturguth
сообщение 9.9.2021, 9:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.2.2021
Пользователь №: 387066



Дорогие коллеги, я новый инженер проектировщик и поэтому в последнее время очень нуждаюсь в вашей помощи, просто напишу что у меня в голове, как я рассуждаю, а вы, пожалуйста помогите советами.

В общем, проектирую АУП-ТРВ систему, для начала нарисовал трассировку, расположил оросители и сделал гидравлический расчет. Когда уже все доходит до выбора специфический изделий ( соединений труб, фиттингов и т.д) у меня возникают следующие проблемы.

1) Выбор соединения оцинкованных труб по ГОСТ 10704-91. Где-то пишет , что сварка недопустима для оцинкованных труб, получается нужно использовать грувлоки, но максимальное рабочее давление грувлоков 1,6 МПа, а при испытании мое давление превосходит 16 бар ( у меня примерно раб . давление 1,1 и 1,5 МПа). Что делать ? как поступать

2) Не могу выбирать фиттинги по ГОСТу. По мне, фиттинги (отводы, тройники, редюсерры) должны иметь тоже макс. рабочее давление, но ни в каком ГОСТЕ не пишет, например при давлении выше 10бар, нужно использовать такой-то такой фиттинг. и Еще, так как я новый в проектировании, я знаю совсем мало производителей в России, обычно использовал раньше Victaulic Fittingsб в пожаротушении, но тут кажется их нет. Как вообще выбираются фиттинги ? Важен же тип соединения при выборе фиттингов тоже или нет ?

Спасибо заранее, буду ждать ваших советов и помощи


С уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 9.9.2021, 9:34
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Это же рабочее давление 1,6 МПа у грувлоков, а не испытательное. Испытывайте, как полагается, давлением Рисп=1,25Рраб для системы с рабочим давлением 1,5 МПА и Рисп=1,5Рраб для системы с рабочим 1,1 МПа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hturguth
сообщение 9.9.2021, 9:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.2.2021
Пользователь №: 387066



В документах не указано максималное гидравлическое давленик грувлоков, только рабочее и я думаю, что если система подвергнется давлению больше 1,6МПа , то там уже будут утечки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 9.9.2021, 10:07
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну я пояснил. Дальше думайте, как сами пожелаете
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 9.9.2021, 10:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



https://groovex.ru/catalog/gruvlochnye-soed...mufta-zhestkay/

Можно применять для вашего давления.
А вот максимальное давления для сплинкерных головок надо смотреть.

Сообщение отредактировал svoroponov - 9.9.2021, 10:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hturguth
сообщение 9.9.2021, 17:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.2.2021
Пользователь №: 387066



Цитата(svoroponov @ 9.9.2021, 10:45) *
https://groovex.ru/catalog/gruvlochnye-soed...mufta-zhestkay/

Можно применять для вашего давления.
А вот максимальное давления для сплинкерных головок надо смотреть.


Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 7:43