[attachment=135718:Screenshot_4.png]Всем привет.
Проектируется завод по пиломатериалам, нужно запроектировать 2 котла на газе и 1 твердотопливный.
Должно ли быть выдержано расстояние в 5м между этими котлами, как показано на рисунке или это не регламентируется?
СП 89:
Цитата
6.22 Расстояние между фронтом котлов и выступающими частями топок, расположенных друг против друга, должно составлять:
а) для котлов, оборудованных механизированными топками - не менее 4 м;
б) для котлов, работающих на газообразном или жидком топливе - не менее 4 м, при этом расстояние между горелочными устройствами - не менее 2 м;
в) для котлов с ручной загрузкой твердого топлива - не менее 5 м.
Как по мне они не расположены друг напротив друга.
Прошу помощи в разъяснении. Спасибо.
Сообщение отредактировал mindchamber - 3.6.2019, 14:44