> Расстояние между котлами в котельной
mindchamber
сообщение 3.6.2019, 14:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.7.2017
Пользователь №: 325629



[attachment=135718:Screenshot_4.png]Всем привет.
Проектируется завод по пиломатериалам, нужно запроектировать 2 котла на газе и 1 твердотопливный.
Должно ли быть выдержано расстояние в 5м между этими котлами, как показано на рисунке или это не регламентируется?

СП 89:
Цитата
6.22 Расстояние между фронтом котлов и выступающими частями топок, расположенных друг против друга, должно составлять:
а) для котлов, оборудованных механизированными топками - не менее 4 м;
б) для котлов, работающих на газообразном или жидком топливе - не менее 4 м, при этом расстояние между горелочными устройствами - не менее 2 м;
в) для котлов с ручной загрузкой твердого топлива - не менее 5 м.


Как по мне они не расположены друг напротив друга.
Прошу помощи в разъяснении. Спасибо.

Сообщение отредактировал mindchamber - 3.6.2019, 14:44
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_2.png ( 46,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 5.6.2019, 20:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4174
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



В действительности, для топки с ручной загрузкой требуется много места. Вы суммируйте три метра как до стены плюс метр для обхода котла напротив, получится четыре, стоит ли из-за метра огород городить? Если же совсем не умещаетесь, попробуйте обсудить этот размер с надзорными органами, можно приватно, можно письмом официальным с приложением плана запрос сделать.
У меня был ДКВр 6,5/13 ПМ на березовой щепке, и три метра от топки до стены иногда бывали недостаточными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasdac
сообщение 7.6.2019, 11:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



Цитата(mindchamber @ 3.6.2019, 18:44) *
[attachment=135718:Screenshot_4.png]Всем привет.
Проектируется завод по пиломатериалам, нужно запроектировать 2 котла на газе и 1 твердотопливный.
Должно ли быть выдержано расстояние в 5м между этими котлами, как показано на рисунке или это не регламентируется?

СП 89:


Как по мне они не расположены друг напротив друга.
Прошу помощи в разъяснении. Спасибо.

Так и не берите расстояния, которые даны для расположения напротив друг друга...берите от фронта до стены. Плюс если твердотопливный котел у вас с температурой теплоносителя менее 115гр., то посмотрите правила по котлам, там есть привязка расстояния к размеру колосниковой решетки. Так то если котел небольшой, то и места со стороны лаза под обслуживание ему меньше надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения