> Стояк гвс
Alexander 886
сообщение 1.4.2019, 20:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.4.2019
Пользователь №: 358255



Доброго времени суток
Проектом многоквартирного монолитного дома предусмотрено два кольца ГВС, оба кольца (возврат верхнего стояка и начало нижнего стояка) проходя через одну из квартир ( на 10 этаже) через коридор и санузел на высоте + 2,200 открытым способом. Решение мягко сказать смотрится страшно) возникает вопрос:
1)почему не сделали скрытую проводку в перекрытиях ( арматуры на трубопроводах стояков ГВС в квартире не предусмотрено, все расположено на лестничной клетке)?
2)если нельзя проложить трубопровод скрыто до стояка квартиры по почему нельзя проложить обе трубы под потолком (высота 2.600)

Не могу найти на нормы для формулировки замечания. Нашел только расстояние от трубопровода ГВС до эл. щитка не менее 1 метра (выполняется) и высота коридора в многоквартирном доме не менее 2.1 м (выполняется)

Спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.4.2019, 20:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32783
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Потому что дешевле скинуть цену на пару квартир на 10 -м этаже, чем городить тех этаж для устройства "красивой " разводки двух зон. И шахту не расширять под прокладку лишних труб зоны в транзитной зоне. А в монолит- трубы служат меньший срок, чем дом и в монолите их заложить нельзя- получиться необслуживаемая часть и не ремонтопригодная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 2.4.2019, 14:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Добавлю по высоте:
так как расположить воздухоотводчик в квартире совсем не верно, его размещают в МОП. Ставить несколько - не целесообразно, по этому ставят 1 на главном стояке. Сам воздухоотводчик должен быть само собой выше трубы и если делать в лоб, то это 100-150мм, если делать с уменьшением монтажной высоты - горизонтально, то можно 50-80мм сократить. или делать вообще чисто ручной с опуском, то будет 30-50мм.
далее от воздухоотводчика трубы должны идти с уклоном к квартире, в которой они станут ниже на примерно 20м*0,005=0,1м, в сумме с установкой воздухоотводчика 150мм + расстояние до перекрытия 50мм.
в итоге и выходит от перекрытия расстояние 300-400мм (с учетом диаметра трубы), при высоте потолков 2,5м (наверняка же есть какие то выступы или еще чего) как раз и выходит 2,1-2,2м от пола. При желании можно перед каждой квартирой сделать воздухоотводчик и от него пойдет опуск, то есть поднять более чем до 2,35-2,4 не получится. +сместить к "нужной" стенке, что бы проще зашить было.


ПС жалобу вы не оформите с вероятностью 99,9%. скорее всего все по нормам, проекту и экспертизе smile.gif

в полу еще жесткие требования по стяжке: над поверхностью трубы должно быть не менее 40мм стяжки, то есть для трубы Дн40мм и изоляции 13мм стяжка должна быть не меньше 40+40+13+13=106мм или 110мм (это без учета перехлестов с отоплением, которые дадут еще 25+13+13=50мм +-) при стандартной 50мм увеличение на 60мм, умножьте на площадь этажа и тыщи на 3, получите цену за "убрать в стяжку", а так же еще и нарушение договора, так как высота этажа станет меньше либо поднимать строительную высоту последнего этажа, что скорее всего еще дороже.

ПСС да трубы под потолком убого, но таковы реалии современного строительства, так дешевле и уйти от этого дорого.
в питере видел супер проекты бюджетного жилья со студиями 15-20м2 и несущей колонной по центру, что куда хуже, чем декоративная балка с трубами по потолку.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 2.4.2019, 14:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 3.4.2019, 15:49
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5138
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



схема почему так

Сообщение отредактировал Водяной - 3.4.2019, 15:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________127.png ( 44,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 1:51