Отопление и естественная вентиляция гостиничного номера |
|
|
|
13.11.2017, 10:11
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.5.2017
Пользователь №: 320650
|
Гостиница "без звезд". вентиляция в номерах естественная. номер на среднем этаже. трансмиссионные теплопотери 500 Вт. а потери теплоты на нагрев вентиляционной нормы воздуха 1340 Вт. (по СП 257.1325800.2016 30 м3/ч на одного человека, номера двухместные). Архитекторы проектируют низкие подоконники, так там вообще получаются радиаторы по 20 секций, а на последнем этаже и в угловых еще больше. я начинаю сомневаться правильно ли я мыслю. и еще: как посоветуете сделать естественный приток? оконные клапаны или клапаны в стене?
|
|
|
|
|
13.11.2017, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20680
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Тнар воздуха - ?
|
|
|
|
|
13.11.2017, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(jota @ 13.11.2017, 12:12) Тнар воздуха - ? ТС, судя по профилю, из Оренбурга - там расчётная -32 град. Полагаю, допускаемый для "без звезд" ест. приток при таких нар. температурах применять не следует - по вине постояльцев вода в радиаторах может замёрзнуть со всеми вытекающими (в прямом и переносном смысле) последствиями.
|
|
|
|
|
13.11.2017, 13:30
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.5.2017
Пользователь №: 320650
|
Цитата(ИОВ @ 13.11.2017, 15:35) ТС, судя по профилю, из Оренбурга - там расчётная -32 град. Полагаю, допускаемый для "без звезд" ест. приток при таких нар. температурах применять не следует - по вине постояльцев вода в радиаторах может замёрзнуть со всеми вытекающими (в прямом и переносном смысле) последствиями. да, все верно. минус 32. спасибо за ответ. что же нужно сделать, чтоб вода замерзла.. можно припугнуть заказчика по этому поводу. но все же: если принять естественную вентиляцию, то ход моих вычислений верен?
|
|
|
|
|
13.11.2017, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Нужно всего лишь, чтобы постоялец ушёл из номера на несколько часов, оставил приточный клапан открытым, а нар. температура в этот период резко упала до серьёзного мороза - замерзание теплоносителя и разрыв трубопроводов и радиаторов СО гарантированы. А в общем случае Вы правы - нагрев ест. притока осуществляется системой отопления.
|
|
|
|
|
13.11.2017, 13:49
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.5.2017
Пользователь №: 320650
|
Цитата(ИОВ @ 13.11.2017, 16:40) Нужно всего лишь, чтобы постоялец ушёл из номера на несколько часов, оставил приточный клапан открытым, а нар. температура в этот период резко упала до серьёзного мороза - замерзание теплоносителя и разрыв трубопроводов и радиаторов СО гарантированы. А в общем случае Вы правы - нагрев ест. притока осуществляется системой отопления. я не буду с Вами спорить. мне честно говоря, сложно это представить)) мне кажется, наоборот, что никто никогда эти клапаны открывать не будет или вообще они перемерзнут в сильные морозы. жалко такое количество секций закладывать)) может, правда, дешевле получится механическая приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором
|
|
|
|
|
13.11.2017, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Цитата(ilm6346@yandex.ru @ 13.11.2017, 10:11) как посоветуете сделать естественный приток? оконные клапаны или клапаны в стене? Если отопительные приборы под окном - то лучше оконные...
|
|
|
|
|
13.11.2017, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20680
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(ilm6346@yandex.ru @ 13.11.2017, 9:11) потери теплоты на нагрев вентиляционной нормы воздуха 1340 Вт. (по СП 257.1325800.2016 30 м3/ч на одного человека, номера двухместные). Многовато получилось..... Ориентировочно: 0,34*60м3/ч*52*С=1060 Вт
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
20.11.2017, 21:00
|
Guest Forum
|
Цитата(jota @ 13.11.2017, 16:27) Ориентировочно: 0,34 Вот спасибо, Jota! Второй раз мне напомнили! А то в этой суете уже путается всё! Не то 0,34, не то 0,43, не то на куб, не то на градус! А жизнь продолжает ставить вопросы. И некогда уже выбирать, куб там или градус! А переспрашивать уже совестливо, а то ещё двоечником обзовут, или вообще дураком! И вот новый индейский вопрос, который возник по ходу очередной фундаментальной разработки... Вот если литр воды выкипятить... То сколько литров стопроцентного пара получится при атмосферном давлении? Прямой цифры в литературе не нашёл, вероятно они не в курсе, поэтому посчитал сам. У меня получилось ровно 1700 литров, с небольшим допуском на ошибку, буквально полпорядка-порядок в обе стороны, не больше. И не меньше. А сколько же на на самом деле? К тому ли результату я пришёл?
Сообщение отредактировал канавостроитель - 20.11.2017, 21:18
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
20.11.2017, 21:31
|
Guest Forum
|
При атмосферном давлении и сохранении температуры кипения. То есть предположим 100 градусов.
|
|
|
|
|
20.11.2017, 23:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
По справочнику 1673,8 л
|
|
|
|
Гость_канавостроитель_*
|
21.11.2017, 7:59
|
Guest Forum
|
Почти в десятку. Вот спасибо! Вот всегда знал, что никогда не оставят без помощи! Появилось стойкое подозрение, что 1700 тоже в справочнике увидел. Но потом, когда опять всё перепуталось в рутинной борьбе, решил что сам вычислил. Хотя может и не так. Но не важно уже! Будем запоминать! Ещё раз спасибо, Wiz!
Сообщение отредактировал канавостроитель - 21.11.2017, 8:01
|
|
|
|
|
27.11.2017, 10:08
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.5.2017
Пользователь №: 320650
|
Цитата(jota @ 13.11.2017, 19:27) Многовато получилось..... Ориентировочно: 0,34*60м3/ч*52*С=1060 Вт Jota, спасибо огроменное! Считаю по формуле Q = 0,28 * L * p * с * (tв - tн). Вбила формулку в excel и вместо плотности внутреннего воздуха считала с плотностью наружного... Хорошо, что хоть недавно это сделала, а то бы ошибка из проекта в проект гуляла. Действительно, если формулу упростить, она как Ваша будет))
|
|
|
|
|
|