IPBIPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

СТО АВОК 7.7–2018
"Музеи. Отопление, Вентиляция, Кондиционирование воздуха"
АВОК в соц. сетях
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Гидравлический расчёт системы. Пояснения для начинающего, Гидравлический расчет системы отопления
nrjst
сообщение 28.7.2018, 19:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 30.7.2012
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 158104



Здравствуйте!

Подошел к первому опыту в проектировании небольшой системы отопления (дом около 100м2)

Рассчитал потери, подобрал приборы в каждой комнате, поделил на две ветки , вышло поровну - по 5кВт. Вообщем подошел к сабжу - гидравлике...

Почитал немножко литературу, - Щекин пишет следующее: "потери давления в циркуляционных кольцах двухтрубных систем водяного отопления могут отличаться не более, чем на 15% при попутной схеме разводки магистралей и на 25% - при тупиковой"

Так как у меня нагрузка делится поровну - мне и проще, подобрать диаметры под одинаковые сопротивления исходя из рекомендуемых скоростей течения..

Но, мне вот стало интересно - а как описывается зависимость, характеризующая распределение теплоносителя исходя из сопротивления колец?
Не нашел пока такую формулу...

То есть, будь у меня в одной ветке приборов на 5кВт, а в другой - на 10 кВт, значит ли то .что мне пришлось бы подбирать сопротивление первой ветки в два раза больше, чтобы обеспечить соответствующий, двукратно превышающий проток теплоносителя во второй ветке?...

Или, говоря иначе- есть ли здесь аналогия с электрической цепью и распределением тока как при параллельном соединении?..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.7.2018, 20:07
Сообщение #2


I'm "ga'inja".


Группа: Участники форума
Сообщений: 7918
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(nrjst @ 28.7.2018, 19:00) *
То есть, будь у меня в одной ветке приборов на 5кВт, а в другой - на 10 кВт, значит ли то .что мне пришлось бы подбирать сопротивление первой ветки в два раза больше, чтобы обеспечить соответствующий, двукратно превышающий проток теплоносителя во второй ветке?...

Или, говоря иначе- есть ли здесь аналогия с электрической цепью и распределением тока как при параллельном соединении?..

Аналогия есть.
Аналог электрического сопротивления - "характеристика сопротивления" (условно постоянная величина).
Аналог проводимости - "пропускная способность" (условно постоянная величина).

Аналог падения напряжения на участке - перепад давления (гидравлическое сопротивление). Если упрощать, то он имеет степенную зависимость от расхода (силы тока).

Ну, и правила Кирхгофа.

Сообщение отредактировал tiptop - 28.7.2018, 20:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 30.7.2018, 10:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2449
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
подобрать диаметры под одинаковые сопротивления исходя из рекомендуемых скоростей течения..

Диаметры нужно подбирать не исходя из скоростей течения, а исходя из удельных потерь на трение по длине (значение скорости является пределом). Тогда взяв длины двух веток и средние потери на трение в них вы сможете оценить невязку в потерях давления.
Цитата
То есть, будь у меня в одной ветке приборов на 5кВт, а в другой - на 10 кВт, значит ли то .что мне пришлось бы подбирать сопротивление первой ветки в два раза больше

Нет, сопротивления при расчетных расходах через ветки должны быть приблизительно равны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.7.2018, 13:21
Сообщение #4


I'm "ga'inja".


Группа: Участники форума
Сообщений: 7918
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(nrjst @ 28.7.2018, 19:00) *
будь у меня в одной ветке приборов на 5кВт, а в другой - на 10 кВт, значит ли то .что мне пришлось бы подбирать сопротивление первой ветки в два раза больше, чтобы обеспечить соответствующий, двукратно превышающий проток теплоносителя во второй ветке?...

У первой ветки пропускная способность (аналог проводимости) должна быть в два раза меньше чем у второй.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OYL
сообщение 1.8.2018, 5:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484



Формула dP=SG2 (G в квадрате). При общем перепаде давления dP квадрат расхода в ветке зависит от ее сопротивления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.8.2018, 6:45
Сообщение #6


I'm "ga'inja".


Группа: Участники форума
Сообщений: 7918
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



На самом деле, для системы отопления зачастую всё может быть несколько сложнее. Имеет место вовсе не квадратичная зависимость (ламинарный или переходной режим течения), и участвует гравитационный напор.

Сообщение отредактировал tiptop - 1.8.2018, 6:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nrjst
сообщение 1.8.2018, 7:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 30.7.2012
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 158104



Я пытаюсь осмыслить все написанное, но вот чтобы окончательно понять ситуацию:

два контура отопительных подключаются к одному источнику тепла, в одной точке (т.е. перепад давления одинаков для обоих контуров).
но первому контуру нужно потребить в два раза больше тепла, - соответственно, при одних параметрах, в два раза больше теплоносителя по нему должнО пропустить...
соответственно, гидравлическое сопротивление его должно быть в 1,41 раза меньше, чем у второго? Тогда квадратичная зависимость обеспечит в два раза большую циркуляцию.

Все так?

P.S. пренебрегая естественной циркуляцией вследствие гравитационного напора.. и считая зависимость квадратичной... а если не квадратичная - нужно рассчитывать исходя из конкретного случая.

Сообщение отредактировал nrjst - 1.8.2018, 7:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему