> Наладочный расход дымоудаления
vorchun
сообщение 24.3.2008, 14:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 3.3.2008
Пользователь №: 16191



Не стал бы заводить эту тему, если бы не попавшееся по работе интересное письмо (см. приложение) наших членов (имеется в виду членов АВОК) в соответствии с которым "Производительность системы дымоудаления не зависит от температуры удаляемого воздуха или дымовоздушной смеси" !!!!! Вот так вот!!!! Чего копья ломать... И это за подписью ГИПа крупной и уважающей себя компании...
Про то как рассчитать наладочный расход в форуме уже было (тема от 14.12.07 что то про лестничные клетки) где наш Киевский коллега выложил дельную методичку.
Вопросы вот какие:
1. Есть ли методика определения наладочного расхода систем дымоудаления хоть кем нибудь утвержденная (имеются в виду Российские нормы или справочные пособия и т.д.)
2. Как правильно определить мощность вентилятора, так как производитель дает мощность для 20оС, 400оС и 600оС причем для 20 и 400 отличается в 2 раза, то есть если принять по 20оС то на дым запас 2 раза и следовательно переплата, а если на 400 оС то на холодном воздухе перегруз двигателя...

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Письмо.doc ( 61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 572
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vorchun
сообщение 31.3.2008, 15:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 3.3.2008
Пользователь №: 16191



Господа! если кто знает ответ на предыдущий вопрос, не держите пожалуйста в себе, оч. хочется разобраться...

Попробовал посчитать, получается что вентилятор дымоудаления (по уверениям производителя) дает одинаковый расход при температуре 300 (400) и при 20 оС, при условии короткой сети (из цеха)...
По факту расход отличается... (ну в смысле я замерил на холодном воздухе)- расход реально меньше проектного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 31.3.2008, 21:51
Сообщение #3





Guest Forum






Хочу поддержать коллегу. Общался с знакомыми наладчиками. К примеру в здании 20 этажей организовано д.у из коридоров. На каждом этаже расположен клапан размерами 600х500. Вентилятор расчитан на 25.тыс м3. Производительность через клапан открытый на 1 этаже- до 9000м3. (Скорость-8 м/с). Вообще он говорит что скорость через клапан открытый на 1 этаже в 7-9 м/с являеться самой распространенной. Но удивило не это. Оказуеться общая производительность системы д.у расчитываеться при открытых дымовых клапанах на всех этажах. (Сума расходов через все клапана)., или как минимум 3-х верхних. Сейчас просто нет особо времени. Хочу чуть позже разместить на форуме данные о наладачных расходах с нескольких объетов.Если получиться возможно достану еще и проект с расчотными расходами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 1.4.2008, 9:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1414
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



1 Объемный (не путать с массовым)расход вентилятора не зависит от изменения плотности перемещаемой среды (изменение развиваемого давления эквивалентно именению сопротивления сети).
2 Мощность на валу двигателя вентилятора дымоудаления меняется прямо пропорционально плотности перемещаемой среды. Установочная мощность двигателя принимается с учетом необходимости обеспечения периодических испытаний вентилятора дымоудаления (обычно раз в год при температуре перемещаемой среды = температуре воздуха в обслуживаемом помещении он включается на 0,5...2 часа).
3 Объемный расход, естественно, определяют на расчетном режиме, т.е. клапана должны быть открыты только в одной дымовой зоне.
4 Причин недобора расхода 4:
- несоответствие действительной характеристики вентилятора заявленной;
- несоответствие реального сопротивления сети проектному;
- неучтенные утечки воздуха мимо дымоприемных отверстий;
- неточное определение объемного расхода через дымоприемное отверстия.
Последняя причина очень вероятна. Неравномерность скоростей по сечению и вихри создают серьезные трудности с замерами. По американской практике для точного замера скоростей необходимо разбить проем на 30-64 равных по площади зон или использовать специальный измерительный насадок для измерении расхода в сечении с выравненным профилем скоростей.
С уважением, NOVIK_N.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_geoly_*
сообщение 8.4.2008, 23:53
Сообщение #5





Guest Forum






к vorchun, сообщение №1 к вопросу 2)
Для перерасчета характеристик вентилятора на температуру удаляемого дыма, определенную в расчете дымоудаления, необходимо давление умножить на коэффициент К=293/(273+Т), где Т - значение температуры удаляемого дыма в гр. С. Следует иметь ввиду, что потребляемая вентилятором мощность также изменяется в К раз.

Сообщение отредактировал geoly - 8.4.2008, 23:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vorchun
сообщение 14.4.2008, 16:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 3.3.2008
Пользователь №: 16191



Коллеги, спасибо за участие!
Извините, задержался с ответом, был в комадировке.
Однако тема не проясняется:
Во первых нет уверенности что потери давления по сети в той же степени зависят от температуры воздуха в какой и давление развиваемое вентилятором (так как потери на трение зависят от коэффициента кинематической вязкости а он здорово гуляет в зависимости от температуры, а формулы по вентилятору еще не смотрел).
Во вторых: стандартное дымоудаление из многоэтажки добавит к давлению вентилятора прилично (так как большая разность плотностей) а естественное давление учитывается при расчете, и производительность вентилятора соответственно будет выше так как он только "добирает" давление, при наладке же его нет... Вот и выходит что наладочный расход считать необходимо...
Потом, если взять Киевскую методичку (если отыщу кину ссылку) и просчитать то получается почти в 2 раза меньше: лажа в методичке? Вот и получается что нужно либо подтвердить либо опровергнуть другой методикой.

И еще вопрос (некстати но интересно) для чего выпускают вентиляторы дымоудаления №2,5 ил 3,15 ? у меня ни разу меньше 6,3 не получалось, была конференция производителей - ничего вразумительного не ответили...

Сообщение отредактировал vorchun - 14.4.2008, 16:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 15.4.2008, 9:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1414
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



To vorchun.
Замечание о неясности по делу.
Рассуждения о неизменности расхода дымоудаления при разных температурах допустимы, если считать потери на трение пренебрежительно малыми по сравнению с местными потерями в сети и если не учитывать возрастание естественной тяги в шахте дымоудаления при пожаре (мал перепад высот или температур, или проектировщик таким образом создает запас по расчету).
Для ориентации (не для дискуссии по методу расчета, изложенному в старом СНИПе), в гараже принято считать температуру дымового слоя наиболее высокой - 450 градусов С. На самом деле при развившемся горении одного легкового автомобиля среднего класса средняя температура дымового слоя не превышает 120-130 градусов.
С уважением, NOVIK_N.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vorchun
сообщение 15.4.2008, 15:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 3.3.2008
Пользователь №: 16191



Черт с ним, с расчетом и теорией!
Надо методику по которой можно посчитать расход который должна давать система (смонтированная) на холодном воздухе. Икем-то эта методика должна быть утверждена или куда нибудь включена и т. д. чтобы подошла для пожарного инспектора...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 15.4.2008, 17:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1414
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



To vorchun.
Искомая метода здесь, но вряд ли она Вас обрадует. Объемный расход холодный=объемному расходу при пожаре.
С уважением, NOVIK_N

Сообщение отредактировал NOVIK_N - 15.4.2008, 18:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vorchun
сообщение 16.4.2008, 10:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 3.3.2008
Пользователь №: 16191



Спасибо за участие! Это враги писали! НЕ МОЖЕТ равняться объемный расход воздуха на холодную и при пожаре если есть хоть какая-то вертикальная сеть!
Ежу же ясно... А с массовым расходом наоборот лишнего... Выходит на твсех просторах необъятной при сдаче объектов дымоудаления фактический расход подделывается?
Пойти сдохнуть что ли...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 9.2.2012, 12:43
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



У меня такая же проблема возникла, пришли ко мне на работу товарищи и просят дать расход который должна давать система "на холодную". Возник тот же вопрос как и у предидущих авторов как мне расчитать обьем воздуха который даст вентилятор с 1-го этажа? Чисто теоретически можно ли расчитать как изменится расход вентилятора если мы знаем потери давления в сети Р1 и Р2. То есть потери давления с учетом естественной тяги и без ее учета. Например если я знаю что с учетом естественного давления при плотности 0,6 кг/м3 давление которое должен развивать вентилятор 450Па(ведь система должна работать при плотности 0,61). После этого зная что естественное давление 250 Па (например) ищем рабочую точку при давлении 700 Па (450Па+250Па)и находим расход по идее это и должен быть наладочный расход. То же можно найти зная давление развиваемое вентилятором при плотности 1,2 кг/м3. Только давления будут соответственно 450*2 и 700*2 (так как давление развиваемое вентилятором прямопропорционально плотности). Вообщем весь вопрос сводится к тому есть ли какие то формулы которые позволяют произвести расчет зависимости Р1/Р2=Q1/Q2 зная например всего одну рабочую точку вентилятора (по графику вентилятора не определить так как обычно то что замеряют находится за пределами рабочей характеристики). То есть главный вопрос в том есть ли какая-нибудь зависимость расхода и давления вентилятора? Пдскажите если кто знает что то я не могу найти такой формулы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vorchun
сообщение 9.2.2012, 14:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 3.3.2008
Пользователь №: 16191



Зависимость расхода и давления вентилятора - это характеристика вентилятора, она дана и для горячего воздуха и для н.у. (20 оС) и весь вопрос как раз не в этой характеристике а в том какая редиска написала в НПБ 240-97 что объемный расход в горячем и холодном виде равны (ф. 5). И наплевать что при наличии вертикальной составляющей из за естественной тяги и пологой характеристики вентилятора это по законам физики не может быть достигнуто, главное что метода утверждена, по ней и действуем. То есть подбираем вентилятор на холодный расход, так как сдавать будем тоже на холодный.
Украинская методичка пересчета где то проскакивала, но она для местных пожарников не указ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 10.2.2012, 10:13
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Ну то что расход не будет равен проектному при пуске на наружном воздухе это и ежу ясно. Я кстати разобрался вроде как посчитать наладочный расход. При известных параметрах вытяжной сети(длина и КМС) у нее (сети) может быть только одна точка на рабочей характеристике вентилятора. То есть имея на руках расчет ДУ (или не имея biggrin.gif ), зная характеристики сети нужно сделать снова расчет. Только при температуре 20 град, постепенно увеличивая расход в сети (метод приближений как бы) мы найдем единственную точку на характерисике вентилятора которая будет соответствовать работе сети при 20 град.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 10.2.2012, 16:59
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1414
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(vorchun @ 9.2.2012, 14:48) *
То есть подбираем вентилятор на холодный расход, так как сдавать будем тоже на холодный.
Ну и стоит так сильно горевать о том, что старый нормативный документ Вас подталкивает в расчете пренебрегать естественной тягой, образующейся при пожаре, во имя создания запаса по безопасности людей?
Цитата(Norb @ 10.2.2012, 10:13) *
имея на руках расчет ДУ (или не имея ), зная характеристики сети нужно сделать снова расчет. Только при температуре 20 град, постепенно увеличивая расход в сети...
Зачем? Откажитесь от влияния гравитационного давления и пересчитайте полученную потерю давление сети на 20 гр. С и вся недолга. Пересечение такой параболы с характеристикой вентилятора при 20 гр. С и даст расход, на соответствие которому и следует проверять замеры при приемо-сдаточных испытаний.
А если не хотите пренебрегать гравитационным давлением, то укажите значение расхода системы при замерах в "холодную" отдельной строкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vorchun
сообщение 14.2.2012, 11:35
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 3.3.2008
Пользователь №: 16191



Еще раз повторюсь: КАК СДАВАТЬ СИСТЕМУ ПОЖАРНИКАМ? Им эти пересчеты без надобности, у них есть метода в которой написано: должно тянуть на холодную столько же сколько и на горячую.
Так что согласен- пересчитать сеть на холодную и проверить вентилятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 15.2.2012, 13:26
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



У нас тут так сдают что вы не поверите laugh.gif чессс слово clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
роман5
сообщение 29.4.2012, 20:23
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.9.2011
Пользователь №: 120366



Цитата(NOVIK_N @ 1.4.2008, 10:43) *
1 Объемный (не путать с массовым)расход вентилятора не зависит от изменения плотности перемещаемой среды (изменение развиваемого давления эквивалентно именению сопротивления сети).
2 Мощность на валу двигателя вентилятора дымоудаления меняется прямо пропорционально плотности перемещаемой среды. Установочная мощность двигателя принимается с учетом необходимости обеспечения периодических испытаний вентилятора дымоудаления (обычно раз в год при температуре перемещаемой среды = температуре воздуха в обслуживаемом помещении он включается на 0,5...2 часа).
3 Объемный расход, естественно, определяют на расчетном режиме, т.е. клапана должны быть открыты только в одной дымовой зоне.
4 Причин недобора расхода 4:
- несоответствие действительной характеристики вентилятора заявленной;
- несоответствие реального сопротивления сети проектному;
- неучтенные утечки воздуха мимо дымоприемных отверстий;
- неточное определение объемного расхода через дымоприемное отверстия.
Последняя причина очень вероятна. Неравномерность скоростей по сечению и вихри создают серьезные трудности с замерами. По американской практике для точного замера скоростей необходимо разбить проем на 30-64 равных по площади зон или использовать специальный измерительный насадок для измерении расхода в сечении с выравненным профилем скоростей.
С уважением, NOVIK_N.


Добрый вечер! Подскажите пожалуйста по наладке вентилятора дымоудаления: для чего мы приводим расчетное давление при пожаре к нормальным условиям, насколько я понимаю объемный расход не меняется при надалке (что при 20, что при 300 градусах, да и потери сети тоже (хотя не факт, не проверял! Прошу прокаментировать.) Просто, если мы выставим расчетный объем при наладке масса увеличивается в 1,2, соответственно и мощность вентилятора должна увеличиваться! Тогда по идее надо пересчитать (т.е. ументшить) расход при 20 градуах на сопротивление той же сети до такого цыфры, чтобы при пожаре получить расчетный расход дыма, только не понятно, как это сделать? Тогда и мощьность вентилятора не надо менят!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 2.5.2012, 9:28
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



К нормальным условиям давление развиваемое вентилятором приводится потому что подбираете вы его на 20 град. Например вы посчитали сеть 300 град. и получили 500 Па потерь, 30000 м3. Расход в м3 всегда const, а давление при 20 град. должно быть 1000 Па( так как плотность 1,2 кг/м3 при 20 град. и 0,6кг/м3 при 300). Давление развиваемое вентилятором прямопропорционально плотности перемещаемой среды. Расходы в итоге должны быть примерно одинаковыми если сеть короткая что на воздух что на расчетный случай. Если сеть имеет протяженный вертикальный участок то в дело вступает еще и естественное давление газов. Там немного сложнее, надо искать точку в которой будет работать вентилятор при 20 град. и отсутствии естественного давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 2.5.2012, 13:52
Сообщение #19


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8795
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



А я всегда считала, что воздух в кг/ч=const rolleyes.gif А кубы в зависимости от плотности больше или меньше...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 2.5.2012, 14:30
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Да вот хотя бы посмотреть пункт 62 пособия ВНИИПО где расход в кубах для подбора он так и остается. Приводится только давление по формуле 63. А что 20 или 300 град. - объемный расход перемещаемый вентилятором, одинаковый видимо. А давление развиваемое вентилятором прямопропогционально плотности перемещаемой среды и квадрату частоты вращения насколько я понимаю ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 2.5.2012, 14:53
Сообщение #21


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8795
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Ну вы даёте... Как раз наоборот. И уж тогда формула (62), а не пункт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 2.5.2012, 16:06
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Про давление и частоту напутал ( что то меня переклинило ). Ну так вы согласны что L объемный-const. А давление приводим к стандартным условиям. Так ведь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 2.5.2012, 16:16
Сообщение #23


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8795
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Нет же. Массовый - постоянный, не зависит от плотности перемещаемой смеси, по нему и считаем всё. А потом переводим в объёмный при 20-ти градусах, чтобы вентилятор подобрать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 3.5.2012, 7:11
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Я про подбор вентилятора и говорил blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 3.5.2012, 12:44
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1414
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(EJIEHA @ 2.5.2012, 14:52) *
А я всегда считала, что воздух в кг/ч=const... А кубы в зависимости от плотности больше или меньше...

Не всегда так, ув. 'EJIEHA'. При расчете для развившегося пожара (квазистационарный режим) этот постулат работает. Но после того, как вентилятор подобран, система спроектирована, смонтирована и передана в эксплуатацию, она может использоваться в разных режимах: при периодических испытаниях (в холодную) с массовым расходом значительно большим расчетного; в начальной стадии пожара при обеспечении безопасности эвакуации людей (дым достаточно холодный) с массовым расходом также значительно большим расчетного; в развившейся стадии пожара для обеспечения работы пожарных подразделений с массовым расходом близким расчетному и т.п.

Вентилятор - объемная машина и потребляемая им мощность прямо пропорциональна плотности перемещаемой среды. Поэтому очень важно четко представлять себе, что в реалиях вентилятор удаления дыма будет работать с разной массовой производительностью.

С учетом температурных условий начальной стадии пожара и частоты периодических испытаний, принятых в мировой практике обслуживания противодымной вентиляции, техническими требованиями к вентиляторам удаления дыма запрещена перегрузка их двигателей в обычных условиях. Об этом прямо указывается в стандартах ISO, EN, ASCHRAE-ANSI и косвенно (п. 6.1), в ГОСТ Р 53302-2009.
Цитата(EJIEHA @ 2.5.2012, 17:16) *
Массовый - постоянный, не зависит от плотности перемещаемой смеси, по нему и считаем всё. А потом переводим в объёмный при 20-ти градусах, чтобы вентилятор подобрать.

Неправильное утверждение. Из массового приводим в объемный не при 20 гр., а при температуре на входе в вентилятор. Далее, имея давление на входе в вентилятор при полученной расчетом температуре, приводим это давление к 20 гр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 3.5.2012, 22:50
Сообщение #26


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8795
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(NOVIK_N @ 3.5.2012, 13:44) *
Неправильное утверждение. Из массового приводим в объемный не при 20 гр., а при температуре на входе в вентилятор. Далее, имея давление на входе в вентилятор при полученной расчетом температуре, приводим это давление к 20 гр.


Точно... что-то меня переклинило, конечно, температура смеси. А вот с остальным. Да, подбираем на одно, испытываем при других условиях, а работать будет ( не приведи Господи) при третьих. Получается необходим дополнительный расчёт по подбору вентилятора на разные режимы... только я такого не видела, а самой придумать времени нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 4.5.2012, 6:34
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1414
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(EJIEHA @ 3.5.2012, 23:50) *
Точно... что-то меня переклинило, конечно, температура смеси. А вот с остальным. Да, подбираем на одно, испытываем при других условиях, а работать будет ( не приведи Господи) при третьих. Получается необходим дополнительный расчёт по подбору вентилятора на разные режимы... только я такого не видела, а самой придумать времени нет.

Да нет такой проблемы. Ставьте вентиляторы производителей, которые не допускают перегруза своих двигателей и спите спокойно.
А для многоэтажных зданий своей волей проектировщика введите в документацию указание о производительности системы без воздействия гравитационного давления (которое должно получаться при испытаниях производительности в холодную), определить ведь несложно. И вся недолга.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 4.5.2012, 19:52
Сообщение #28


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8795
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Спасибо! Мне бы ещё понять какие вентиляторы не допускают перегруза. ... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 4.5.2012, 21:36
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1414
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(EJIEHA @ 4.5.2012, 20:52) *
Мне бы ещё понять какие вентиляторы не допускают перегруза.

Это сделать просто - методом исключений.

Некоторые отечественные производители по наивности в своих каталогах так и пишут, что двигатели их вентиляторов в холодную перегружаются от 10 до 50 %.

И почти никто не осмеливается написать, что их вентиляторы могут применяться в режиме общеобменной вентиляции без ограничений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 5.5.2012, 13:05
Сообщение #30


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8795
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Спасибо! Буду много думать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 13:18