> внешние сети водоснабжения, тупиковый водопровод длиной более 1км
hurtanina
сообщение 22.2.2016, 9:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 139902



Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста: для обеспечения питьевой водой была пробурена скважина и построен резервуар, построен водовод к началу села. В селе водопроводы необходимо проложить по улицам. Их всего три и все длиной около 1 км, закольцевать их нет возможности. Согласно СНиП 2.04.02-84 тупиковые водопроводы допускаются длиной до 200м. Как быть в этой ситуации. И как решить вопрос с внешним пожаротушением (гидранты на тупиках не ставят).
Буду очень благодарна всем разъяснениям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.2.2016, 11:26
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Согласно СНиП 2.04.02-84 пп.2.11 или пп.8.5. прим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 22.2.2016, 21:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2496
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Дело разворачивается на просторах РФ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 2.4.2016, 13:17
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Сети кольцевать. Рассчитывать их на питье и на нужды пожаротушения. ставить гидранты.
Второй вариант - сети не кольцевать, рассчитывать на хоз-питье. Но тогда через каждые 200-400м села предусматривать пожарные резервуары, водоемы для хранения пожарного запаса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 18:05