Цитата(Саймон77 @ 18.6.2019, 22:27)
в п.1.1 сказано, что требования ПТЭ ТЭ распространяются на "- производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200 град. С на всех видах органического топлива, а также с использованием нетрадиционных возобновляемых энергетических ресурсов". Пара то в котельной нет!
Составители этих правил могли бы, конечно, написать так: "с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа
или с температурой воды не более 200 град".
Как бы то ни было, вода-то в вашей котельной есть?
Цитата(Саймон77 @ 18.6.2019, 22:27)
в соответствии с требованиями п.4.2.46 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок: "На каждый газопровод и оборудование газорегуляторных пунктов составляется паспорт с основными данными, характеризующими газопровод, оборудование, контрольно-измерительные приборы и помещение газорегуляторных пунктов. В паспорт также заносятся сведения о ремонте газопроводов и оборудования газорегуляторных пунктов."
Я трактую это так: паспорт нужен только на газопровод и оборудование газорегуляторного пункта
Логично. Не написано же "газорегуляторных установок" или, например, "котельных". Написано "газорегуляторных пунктов". Там рядом есть даже словосочетание "помещение газорегуляторных пунктов" (обычно ГРП - это отдельностоящее здание).
...Но есть ещё требования ФНиП.
Вот, например:
Цитата
22. На каждый газопровод (наружный и внутренний), технологическое устройство (ГРП, ГРУ), котел должны быть составлены паспорта, содержащие основные данные, характеризующие газопровод, помещение ГРП, помещение котельной, технические устройства и КИП, а также сведения о проведенном техническом обслуживании и ремонте.
Сообщение отредактировал tiptop - 18.6.2019, 23:06