Код
Что брать за тепловую нагрузку на калорифер?
Тепловые потери Q (Вт) помещения при расчетной наружной зимней температуре tнз и расчетной внутренней tвн
Температура притока после калорифера будет являться tк. Данная температура как и расход воздуха величины искомые, т.е задаваемые, а затем уточняемые в зависимости одна от другой
если после калорифера есть прямой участок воздуховода для замера скорости, замерьте скорость и посчитайте расход воздуха L=V*S*3600 (м3/ч)
Далее определите требуемую температуру воздуха после калорифера
tк=tвн+Q/(L*0.334)
где Q - теплопотери помещения или мощность калорифера Вт
L - расход воздуха через калорифер,
Марка калорифера у вас есть. Температура T1 теплониселя есть. Температуру Т2 можете померять при работе системы.
Манометры на входе/выходе калорифера есть? Если есть, то по перепаду давления можно грубо определить расход теплоносителя отнесенный к площади входных патрубков. G=3600*S*V
где S - внутрення площадь патрубка трубопровода. V-скорость движения теплоносителя. V=(2*DP/(r*ksi))^2, где DO - перепад давления в Па, r - плотность воды, ksi - коэффициент гидравлического сопротивления калорифера. берется по справочным данным производителя или в справочнике проектировщика
Далее когда все есть, берете прогрммаму подбора и делаете несколько поверочных расчетов, чтобы уточнить чего у вас не хватает, а чего в избытке.
Но скрорее всего судя по тому что система не выполняет свою функцию у вас малый раход теплоностиля через калорифер и как следствие большой перепад температур между подачей и обраткой.