Цитата(slipp1984 @ 20.11.2017, 11:54)
Пример для чистых помещений, фарм производство.
Если в помещении находится 1 чел на него 60 м3/час. Но при этом нормы пишут 20 крат. есть тепловыделения без дополнительных вредностей:
1. можно поставить центральный кондиционер с камерой смешения подмешивать 60 м3/ч воздуха остальное в рецыкл.?
2. Можно поставить рекуператор и полностью менять воздух. ?
20 крат в этом случаи как понимать?
С чистыми надо окуратней.
Были случаи - что "дополнительно" ставят систему "фильтрации" - и она может "себя" обеспечить на 20-ти кратах.
Вот иногда и возникает вместо 10-ти крат - 20ть.
А там уже решаете что и как.
И Так к слову - Там где нормы декларируют "20 крат" - вы НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА считать по людям.
Поэтому у вас физически не может получиться 60 кубов - остальное в "рецикл".
Везде где у нас нормируется минимальный воздухообмен для любого типа помещений с обозначением "кр" - вы ОБЯЗАНЫ считать именно так.
Может быть сказано по разному - "просто 20крат", "по расчету - но не менее 10крат", ... вот везде где есть эти "пресловутые" крат - это только по свежему воздуху - никаких рециркуляций.
И никаких "фривольностей" - по людям 60м3/чел.