Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Трубопроводы стальные, из нержавеющей стали на пресс фитингах, Какие плюсы и минусы?
lenovosakh
сообщение 10.10.2012, 13:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.4.2012
Пользователь №: 149119



Можно ли использовать трубы из нержавеющей стали в поэтажной разводке в системе отопления многоэтажных жилых домов?
При сдаче дома примит ли комиссия такую систему? кто не будь встречался с этим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 10.10.2012, 16:59
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Не встречались.
Нормальная нержавейка на прессах раза в два дороже аналогичной меди. Смысл?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 10.10.2012, 21:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



По поводу нержавейки в системе отопления, учтите, что алюминиевые и биметаллические радиаторы сгниют быстро из-за электрохимической коррозии т.к. образуют гальванопару
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 11.10.2012, 8:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(J. Antonio @ 10.10.2012, 21:15) *
По поводу нержавейки в системе отопления, учтите, что алюминиевые и биметаллические радиаторы сгниют быстро из-за электрохимической коррозии т.к. образуют гальванопару

Был у нас в городе случай в 90-е. Крутая фирма себе весь теплоузел из нержавейки сделала. Так там именно вся нержавейка в течении года сгнила. В сущности процесса, если не ошибаюсь, так тогда никто и не разобрался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 11.10.2012, 11:57
Сообщение #5


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(A.R. @ 11.10.2012, 9:30) *
В сущности процесса, если не ошибаюсь, так тогда никто и не разобрался.

Жаль. Понять бы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.10.2012, 12:03
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(lenovosakh @ 10.10.2012, 14:58) *
Можно ли использовать трубы из нержавеющей стали в поэтажной разводке в системе отопления многоэтажных жилых домов?
При сдаче дома примит ли комиссия такую систему? кто не будь встречался с этим?

В своё время, одна контора, сделала такой запрос на Viega. Так немцы даже не поняли по началу - о чём их спросили. А когда получили подтверждение запроса, то после некоторой паузы, просто ответили, что у них так не делают...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 11.10.2012, 12:07
Сообщение #7


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Да вот:

www.racmet.com

Повторюсь: а кому они нужны за эти деньги? Может, я чего недопонимаю, и есть такие сферы применения, где медь не годится, а они подходят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 11.10.2012, 12:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Alex_ @ 11.10.2012, 12:07) *
..есть такие сферы применения, где медь не годится, а они подходят?

Пищевая промышленность, например
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lenovosakh
сообщение 11.10.2012, 13:17
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.4.2012
Пользователь №: 149119



Дело в том что есть прямой выход на изготовителя. И цена вопроса на много ниже чем в Россий.

Цитата(J. Antonio @ 11.10.2012, 5:15) *
По поводу нержавейки в системе отопления, учтите, что алюминиевые и биметаллические радиаторы сгниют быстро из-за электрохимической коррозии т.к. образуют гальванопару

спасибо учту
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 11.10.2012, 13:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Alex_ @ 11.10.2012, 11:57) *
Жаль. Понять бы...

Отыскал людей которые этим вопросом в то время занимались. Говорят, что дело в блуждающих токах было. Они в том случае амперами измерялись, а стенка у труб из нержавейки тонкая была.

Цитата(Alex_ @ 11.10.2012, 12:07) *
... есть такие сферы применения, где медь не годится, а они подходят?

Коллега подсказал.
Есть в нашем городе две новые жилые 24-этажки. Там стояки холодной и горячей воды из нержавейки. Решение обусловлено тем, что стояки эти замурованы наглухо и доступ к ним практически невозможен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 11.10.2012, 15:21
Сообщение #11


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(A.R. @ 11.10.2012, 13:40) *
Пищевая промышленность, например

Понятно. Но мы здесь больше про HVAC и про водоснабжение.

Цитата(lenovosakh @ 11.10.2012, 14:17) *
Дело в том что есть прямой выход на изготовителя. И цена вопроса на много ниже чем в Россий.

+ перевозка (включая сроки) + таможня.
Товар, часом, не из Поднебесной? Я не националист, но чтобы найти в Китае качественную продукцию, надо заниматься этим на месте (включая визиты на производство) достаточно длительное время.
И что же в итоге выйдет по сравнению с внутренними ценами на аналогичные медные системы??

Цитата(A.R. @ 11.10.2012, 14:55) *
Отыскал людей которые этим вопросом в то время занимались. Говорят, что дело в блуждающих токах было. Они в том случае амперами измерялись, а стенка у труб из нержавейки тонкая была.

Откуда и куда "блуждают" такие токи? Кто-то повесил "ноль" электроснабжения на трубу?

Цитата
... стояки холодной и горячей воды из нержавейки. Решение обусловлено тем, что стояки эти замурованы наглухо и доступ к ним практически невозможен...
Понятно, прежде всего это означает особые требования к соединениям. Тогда хотелось бы понять, чем соединения нержавейки принципиально отличаются от меди?: Пресс и там и там практически идентичен. Сварка нержи и пайка меди - одного поля ягоды - всё супер, если бы не человеческий фактор...

И вообще, на водоснабжении и пластик себя прекрасно чувствует. И токи по нему блуждать ну никак не могут. biggrin.gif Отопление - дело другое, мы не Европах, где повально перешли на график 75/65С и даже ниже. Нам без металла пока никак...

Возвращаясь к основному вопросу темы: запрета на использовании нержавейки в отоплении я не нашёл. Ни в СНиПе, ни где-либо ещё. Обсудить вопрос хочется в таком плане: медь vs нержавейка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lenovosakh
сообщение 13.10.2012, 13:32
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.4.2012
Пользователь №: 149119



Цитата(Alex_ @ 11.10.2012, 23:21) *
+ перевозка (включая сроки) + таможня.
Товар, часом, не из Поднебесной? Я не националист, но чтобы найти в Китае качественную продукцию, надо заниматься этим на месте (включая визиты на производство) достаточно длительное время.
И что же в итоге выйдет по сравнению с внутренними ценами на аналогичные медные системы


нет товар с завода в корее. ну может быть в центр россий оно и выходит так но на дальний восток даже со всеми затратами включая на растаможку и т.д. всё равно выходит дешевле чем в магазине. да и вообще у нас в магазинах она стоит не больше 100р. за метр. а из корей получается по 50р. со всеми затратами

я вот тоже искал но так ничего не нашёл думал что я чего то не доглядел. Спасибо большое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 14.10.2012, 0:35
Сообщение #13


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



тоже слышал про применение нержавейки в системах отопления элитных зданий...
а ещё был на семинаре альфа лаваля и они там хвастали ИТП выполненными из нержавки...

честно говоря внутри себя просто галочку поствил про понты лишние (по крайней мере про системы отопления ...)
а тут оказывается и с ИТП не так все сладко может выйти....
ведь электрохимическая корозия бывает когда с заземлением плохо освсем, тоесть есть разность потенциалов... если устраивать уравнивание, вроде как не должно бы все плохо быть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 14.10.2012, 11:28
Сообщение #14


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(ssn @ 14.10.2012, 1:35) *
ведь электрохимическая корозия бывает когда с заземлением плохо сосвсем...

Бывает, когда и очень хорошо. Достаточно кому-то "ноль" на отопление подвесть, и вот они токи, до десятков ампер, потекли по трубам...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lenovosakh
сообщение 16.10.2012, 14:17
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.4.2012
Пользователь №: 149119



я тоже слышал про это но Итп выполнена из стальных сварных труб и стояки отопления тоже а вот разводка по квартирная выполнена из нержавейки...... просто меня тут один умник заверяет что всё отлично будет. появились сомнения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rek1817
сообщение 22.11.2012, 12:28
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686



Добрый день!

У руководства возникла идея использовать для монтажа систем отопления и холодоснабжения стальные трубопроводы на пресс-фитингах.
Материал дорогой, однако, основные плюсы (по заявлению производителя):
- скорость монтажа
- не нужен квалифицированный сварщик (только бригада монтажников)
- нет проблем с герметизацией соединений

Лично мне это не очень нравится. Мои доводы :
- надежней и долговечней сварки соединений нет
- не ремонтно пригодно
- дорого

С подобными трубопроводами раньше не сталкивался, поэтому хотел бы услышать мнения людей кто работал с ними.
Может я зря опасаюсь и плюсы действительно перекрывают минусы подобных систем? Поделитесь опытом.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.11.2012, 12:46
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



На НьюСоке была темка с фото монтажа такими трубами и фитингами. Там же про цены и всякие технические подробности. Прямую ссылку не даю, сами найдёте, если интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 22.11.2012, 17:50
Сообщение #18


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Мне непонятно только одно - а чем этот материал принципиально лучше той же меди на прессах? Он ведь прилично её дороже...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 22.11.2012, 23:39
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



К сомнениям отнес бы ..участие полимеро - резины в "пресс-уплотнении".

...здесь заменили на уплотнительные кольца из эластичных полимеров, похожих на резину.

...Выполняются из двух видов материалов: черной углеродистой стали, покрытой с двух сторон цинком, и из нержавеющей стали. Ассортимент этого вида труб полностью повторяет ассортимент медных труб, практически с теми же способами соединения, разработанных для твердых медных труб и с применением аналогичных фитинговыполняются из двух видов материалов: черной углеродистой стали, покрытой с двух сторон цинком, и из нержавеющей стали. Ассортимент этого вида труб полностью повторяет ассортимент медных труб, практически с теми же способами соединения, разработанных для твердых медных труб и с применением аналогичных фитингов

http://ostroykevse.ru/Truboprovod/Truba_page_18.html
http://ostroykevse.ru/Truboprovod/Truba_page_17.html

Долговечность будет зависеть от .... долговечности "полимерных резинок". Каким бы "быстрым" не был монтаж и какой цены / качества трубы. blink.gif

Сообщение отредактировал Lyko - 22.11.2012, 23:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.11.2012, 23:58
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Lyko @ 23.11.2012, 0:39) *
Долговечность будет зависеть от .... долговечности "полимерных резинок". Каким бы "быстрым" не был монтаж и какой цены / качества трубы. blink.gif

Долговечность материалов должна быть сравнимой с долговечностью самого строения. На западе это примерно 20-25 лет, больше обычно не нужно.
Ну а производителям, естественно, выгодно и еще меньше, иначе заводы встанут. У бытовой электроники срок службы 2-3 года и это никого не беспокоит, привыкли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rek1817
сообщение 23.11.2012, 8:30
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686



Цитата(andrey R @ 22.11.2012, 13:46) *
На НьюСоке была темка с фото монтажа такими трубами и фитингами. Там же про цены и всякие технические подробности. Прямую ссылку не даю, сами найдёте, если интересно.


Тему на НьюСоке прочитал, спасибо!
Цены, технические подробности и пр. мне известны, я больше интересуюсь практической стороной вопроса. Как системы смонтированные из этих труб ведут себя с течением времени, не появляются ли протечки после ввода в эксплуатацию, действительно ли они долговечны.
Насколько мне известно сейчас подобные трубопроводы вовсю используют для горизонтальной разводки систем отопления и холодоснабжения в небоскребах Москва-Сити (мол нет сварки и быстро монтируются).

И еще ... Как в случае протечки в месте опрессовки производится ремонт? Просто повторно обжимается или нужно полностью менять фитинг?

Замену фитинга на сданном объекте оперативно не произведешь, подозреваю, что случись что проблем будет много. Или я не прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ESilyaev
сообщение 23.11.2012, 11:08
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 5.4.2010
Пользователь №: 50724



Цитата(rek1817 @ 23.11.2012, 9:30) *
И еще ... Как в случае протечки в месте опрессовки производится ремонт? Просто повторно обжимается или нужно полностью менять фитинг?

Замену фитинга на сданном объекте оперативно не произведешь, подозреваю, что случись что проблем будет много. Или я не прав?


фитинг подлежит замене однозначно. Но проблем не будет, замена - легко. Такие системы как конструктор. И сейчас их все больше и больше ( Giberit, Sanna, VSH и т д). Самое прекрасное в них это конечно монтаж. Любое соединение - около минуты ( на основе собственного опыта). ДА и от рук ничего не зависит. Если Вас интересует где используется то для Европпы примеров будет огромное кол-во, в России все только начинается как мне кажется. Но тоже есть. Еще бы я добавил в плюсы эстетичный внешний вид smile.gif

Из проблем - цена наверное только. Кольцо в составе фитинга конечно отрицательный фактор в плане надежности. Но это зло меньшее чем плохой сварщик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 23.11.2012, 19:47
Сообщение #23


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



И ещё раз: чем же этот материал так отличается от меди на таких же прессовых соединениях, чтобы делать выбор в его пользу, а не в пользу меди? Применение за пределами HVAC и водоснабжения просьба не обсуждать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abil
сообщение 23.11.2012, 19:58
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135



Цитата(Alex_ @ 23.11.2012, 20:47) *
И ещё раз: чем же этот материал так отличается от меди на таких же прессовых соединениях, чтобы делать выбор в его пользу, а не в пользу меди? Применение за пределами HVAC и водоснабжения просьба не обсуждать.

Вопрос цены: сталь (углеродистая) дешевле меди. По нержавейке не скажу - не знаю. Что сейчас дешевле? Медь или сталь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 23.11.2012, 20:55
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Про полимерные резинки. В большинстве случаев это ВИТОН. Эти же уплотнения используются в автоматических коробках передач авто. Работают (именно "работают", а не стоят) по 10 лет в масляной среде при рабочих температурах до 100С, экстремально до 170. Ну и кстати ВИТОН не самый лучший, есть покруче.

Сообщение отредактировал v-david - 23.11.2012, 20:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 24.11.2012, 1:20
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(rek1817 @ 23.11.2012, 9:30) *
... Как системы смонтированные из этих труб ведут себя с течением времени, не появляются ли протечки после ввода в эксплуатацию, действительно ли они долговечны.

Ответ даст только ВРЕМЯ. Увы. Как и любой "прогрессивной" новинке. Пока пользуемся "прогнозами" по "апроксимации регрессии" различных пластиков. Т.е. в режиме ..тестирования.
Из любопытства залез как-то на немецкий форум по поводу меди. "Трут" те же проблемы - долговечность зависит от резинок, А действительно надежное - медь на пайке и сталь на сварке - умирают, т.к. ДОЛГО, ЗАТРАТНО, НЕВЫГОДНО. И на "железо" молодежь не заманишь...
(Согл. нашему СНиП, СО должна проектироваться на срок эксплуатации не меньше 25 лет.) И кто будет "отвечать за резинки" в "проектном решении"? За возможный ущерб от ..непланового "залИва" на многие тыщщи? Ссылаться на "Европу"? Типа ..все пошли и я пошел.. blink.gif

Лоббируют и пиарят все эти новинки - монтажники и продавцы прибамбасов. (сделал побыстрее / продал, как "ноу-хау") А "случись что" - расхлебывают "принявшие проектное решение" и "эксплуататоры" чудо - систем. ph34r.gif

Сообщение отредактировал Lyko - 24.11.2012, 1:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 24.11.2012, 1:54
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(v-david @ 23.11.2012, 21:55) *
Про полимерные резинки. В большинстве случаев это ВИТОН. Эти же уплотнения используются в автоматических коробках передач авто. Работают (именно "работают", а не стоят) по 10 лет в масляной среде при рабочих температурах до 100С, экстремально до 170. Ну и кстати ВИТОН не самый лучший, есть покруче.

А как они (резинки) ..работают, когда с одной стороны 7-10 атм, вода под 98* и неясен "кислотно-щелочной баланс" с участием окислителя - кислорода? А трубы "ходят" туда-сюда от температурных расширений и мех. нагрузок в разных направлениях...(?)
И как (?) в каких (?) СП, СНиП-ах и ГОСТ-ах прописано применение труб с таким уплотнением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rek1817
сообщение 26.11.2012, 12:27
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 14.12.2008
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686



Цитата(Lyko @ 24.11.2012, 2:20) *
Лоббируют и пиарят все эти новинки - монтажники и продавцы прибамбасов. (сделал побыстрее / продал, как "ноу-хау") А "случись что" - расхлебывают "принявшие проектное решение" и "эксплуататоры" чудо - систем. ph34r.gif


Я вообщем придерживаюсь такого же мнения, но думаю не стоит делать поспешных выводов. Хочется услышать мнения людей использовавших подобные системы трубопроводов. (А то получиться как в средневековье с печатным станком smile.gif)) )

to Lyko
У вас был опыт использования этих трубопроводов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abil
сообщение 26.11.2012, 13:18
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135



Цитата(Lyko @ 24.11.2012, 2:20) *
Ответ даст только ВРЕМЯ. Увы. Как и любой "прогрессивной" новинке. Пока пользуемся "прогнозами" по "апроксимации регрессии" различных пластиков.
Лоббируют и пиарят все эти новинки - монтажники и продавцы прибамбасов. (сделал побыстрее / продал, как "ноу-хау") А "случись что" - расхлебывают "принявшие проектное решение" и "эксплуататоры" чудо - систем. ph34r.gif

Системы на таких пресс соединениях с резинками существуют давно - с конца 60-х годов прошлого века. Мапресс - http://www.geberit.ro/geberit/inet/ro/wcms...0Guidelines.pdf
Viega - более 20 лет - http://www.viega.ru/5532.html
Еще Sanha и Кан. Т.е. многие делают и делают давно.
Вопрос пиара и пр. - можно нарваться на проблемы и с российской стальной трубой - качество у нее может быть разное. Кроме того, любой материал имеет свои сферы применения. Полиэтилен - холодное водоснабжение, попипропилен - ГВС и т.д.
Резюме, не надо фанатизма в выборе материалов труб. Выбирайте на основе трезвого анализа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 26.11.2012, 20:14
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(rek1817 @ 26.11.2012, 13:27) *
to Lyko
У вас был опыт использования этих трубопроводов?

Бог мИловал.. Имею опыт эксплуатации других суперновинок с пластиком и уплотняющими резинками. Например, МП на компрессионных фитингах с надписью (....95*) "проработал" при 92* и Р= 7атм. 3 цикла нагрев-охлаждения.. С подтяжкой "капЕли" после каждого "цикла" до упора.. Подтягивать больше было некуда. Хватило одного дня "эксплуатации".
"Схимичили" монтажники, подключившие возд. завесу металлопластиком вместо ПРОЕКТНОГО "железа". Место, видите ли, было "неудобное" - возиться с железом.

..А также чужой опыт эксплуатации "вечной" гофрированной нержавейки. Скорее всего, с ГВС.
...А какие были "анОнсы"!

По пресс-фитингам для меди имеется

ГОСТ Р 52948-2008 Фитинги из меди и медных сплавов для соединения медных труб способом прессования. Технические условия (с Изменением N 1)

Посвящен, в основном, способам испытаний НОВЫХ "девайсов".

Сообщение отредактировал Lyko - 26.11.2012, 20:15
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 12:38