> Атмосфера Iv (Приморско-промышленная)
Sebastian
сообщение 25.4.2017, 8:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.3.2011
Пользователь №: 100233



Коллеги, прошу помочь! У кого есть, поделитесь опытом проектирования систем в условиях:
Климат - морской, тропический. (или другой морской);
Тип атмосферы IV, приморско-промышленная.
Влажность скачет в пределах 70-90% и более (днем-ночью).
Формальных данных пока нет, но я предполагаю в них влажность будет примерно 70%.
Задача внутри помещений сделать тип атмосферы I условно-чистая.
Т.е. в общем и целом я понимаю, что фильтры нужны, НО:
- если опыт есть, какие именно и в каком порядке - нужно снизить содержание хлоридов с 30 до 0,3 мг/(м2хсут);
- до кучи вопрос, как это контролировать, если это возможно (я понимаю, что есть "Методические указания по расчету выпадений хлоридов на подстилающую поверхность", но это ж не вариант, это для исходных данных скорее);
- на сколько я понимаю хлориды просто в воздухе не содержатся, они растворены в содержащейся влаге (может и не прав, но вроде бы так) осушать что ли???;
- отдельно интересны решения по вентиляции помещений, в которых обычно приток естественный (эл. щитовые, сборки и т.д.), тут как быть, прямо на заборе воздуха фильтры ставить???
(место везде под приточки точно не найдется)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konsuent
сообщение 26.4.2017, 9:01
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.3.2017
Пользователь №: 318163



У вас похоже Сахалин или что то очень морское береговое
Фраза про Выпадение хлоридов увы неверна по смыслу, проверено ....
Все что качает вентиляция это влажный соленый аэрозоль внутри вохдуховодов и самого здания
Выпадение Сухих хлоридов ничтожно для коррозии внешних стен
Коррозия оборудования внутри здания в том числе и приоритетно вентоборудования есть фактор риска
Опыта по нормам в ссср и рф просто нет , от того и фраза про сухие выпадения
Решение есть и уже давно производится иностранными компаниями
Поставщика в России Вам подскажут заказчики
Прецедент по смыслу применения Платформы морские нефтяные и газовые
А разницы Офшор или Оншор для вентиляции то и нет
Слово Demister поищите
Фирму munters посмотрите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 17:21