Использование дифрагмы |
|
|
|
27.7.2017, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 28.10.2016
Пользователь №: 308121
|
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста форумчане, может кто уже сталкивался или где читал. Вообщем ситуация такая, установили погодное регулирование, все хорошо и отлично, но появилось одно НО. Инспекция ТЕЦ требует установку ДИАФРАГМЫ, ЗАЧЕМ? Теперь собственно вопрос может есть в каком-нибудь документе разъяснение по поводу запрета использования данного устройства в системе погодного регулирования.
|
|
|
|
|
27.7.2017, 10:49
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(devil @ 27.7.2017, 10:30) Инспекция ТЕЦ требует установку ДИАФРАГМЫ, ЗАЧЕМ? "ТЭЦ"? Цитата 9.1.17. На трубопроводах тепловых сетей и конденсатопроводах при необходимости поглощения избыточного напора должны устанавливаться регуляторы давления или дроссельные диафрагмы Чем обосновывают своё требование?
Сообщение отредактировал tiptop - 27.7.2017, 10:51
|
|
|
|
|
27.7.2017, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 28.10.2016
Пользователь №: 308121
|
не желанием регулировать свое оборудование. Якобы если будут у всех стоять и работать ПР при закрытии у всех клапанов произойдет разбансировка системы ответ инженера в негласном общении.
Чем обосновывают своё требование? [/quote] нет ни чем. Стояло раньше, будет стоять и сейчас. Пугают не выдачей справки №8
Сообщение отредактировал devil - 27.7.2017, 11:58
|
|
|
|
|
27.7.2017, 12:14
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(devil @ 27.7.2017, 11:58) при закрытии у всех клапанов произойдет разбансировка системы Это правда. Но шайба тут не поможет. Вот "при открытии" - другое дело. Цитата(devil @ 27.7.2017, 11:58) Якобы если будут у всех стоять и работать ПР А что такое "ПР"?
Сообщение отредактировал tiptop - 27.7.2017, 12:17
|
|
|
|
|
27.7.2017, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 28.10.2016
Пользователь №: 308121
|
А что такое "ПР"? [/quote] погодное регулирование.
Верно то оно верно. Но тогда какого , извините ....., требуется установка погодников с целью экономии тепловой энергии, когда у самих ни хрена ничего не готово для этого.
|
|
|
|
|
27.7.2017, 13:25
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(devil @ 27.7.2017, 13:05) требуется установка погодников с целью экономии тепловой энергии Я писал об этом: "в АИТП такого рода каждые сутки происходит значительное понижение расхода сетевой воды. Соответственно, возникает явление “спихивания” избыточного тепла соседним потребителям, не имеющим регуляторов" kotelna.tk
|
|
|
|
|
27.7.2017, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 28.10.2016
Пользователь №: 308121
|
получается что не найдешь правды?
|
|
|
|
|
27.7.2017, 14:45
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(devil @ 27.7.2017, 14:07) получается что не найдешь правды? Ну, поставьте какую-нибудь диафрагму - делов-то...
|
|
|
|
|
27.7.2017, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 28.10.2016
Пользователь №: 308121
|
Цитата(tiptop @ 27.7.2017, 15:45) Ну, поставьте какую-нибудь диафрагму - делов-то... делов -то не особа, но не хочу я. Зачем я тогда ставил ПР? Экономии нет, каждый год опять снимать ставить диафрагму на проверку.
|
|
|
|
|
27.7.2017, 15:23
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(devil @ 27.7.2017, 15:08) Зачем я тогда ставил ПР? Экономии нет, каждый год опять снимать ставить диафрагму на проверку. Не понял. Думаете, что с диафрагмой не будет экономии? Может быть, тогда лучше поставить не дифрагму, а сразу заглушку?
Сообщение отредактировал tiptop - 27.7.2017, 15:25
|
|
|
|
|
27.7.2017, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(devil @ 27.7.2017, 15:08) делов -то не особа, но не хочу я. Зачем я тогда ставил ПР? Экономии нет, каждый год опять снимать ставить диафрагму на проверку. О великий Нехочуха, друг лентяев и лоботрясов! ПР нужен для экономии тепла при завышенном графике сети, а шайба, которая диафрагма, для ограничения расхода теплоносителя. Вот навернется Ваш ПР, откроется клапан Ду 50 (или какой там стоит) и вся экономия накроется бардовой шляпой, а шайба не даст.
|
|
|
|
|
27.7.2017, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Место для шайбы просто предусмотреть да и все. Сдадите эксплуатации, а дальше их дело. Два фланца делов.
|
|
|
|
|
27.7.2017, 15:47
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Галиев @ 27.7.2017, 15:33) Вот навернется Ваш ПР, откроется клапан Ду 50 (или какой там стоит) Хоть Dу150... По-хорошему, клапан должен был быть выбран по Kvs. Может быть, есть существенный избыточный напор, и шайба требуется, а может быть, и нет.
|
|
|
|
|
27.7.2017, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 28.10.2016
Пользователь №: 308121
|
Ох великие Российские умы. В чем принцип работы погодника? Экономить!!! За счет перекрытия подачи теплоносителя. Если поставить шайбу, то будет происходить обычный подмес как на элеваторе. Экономия будет происходить только в межсезонье и то небольшая. ДЛЯ ЧЕГО тогда ставить этот регулятор если от него нет никакой выгоды? Про статью могу сказать следующее, элеваторы регулируются в ручную, так что перетопа не будет, если поджать задвижками, в зависимости от перепада давления либо подачу либо обратку. но этого ни кто не хочет делать, бегать каждый раз и крутить их. А вот нагрузка на насосы ЦТП будет, что приведет к быстрому их износу( а зачем это надо теплоснабжающей организации, правильно не надо). поэтому они решили пойти по пути наименьшего сопротивления, давайте все погодники сделаем элеваторами, а что, система старая, надежная, хорошо себя зарекоменодовавшая. зачем нам исполнять приказы по экономии энергии, погодники стоят значит экономят, а как они работают это не наши проблемы. ГОСПОДА Вы рассматриваете ситуацию со стороны теплоснаб.орг., а вы переверните направление мышления и подумайте со стороны потребителя, а лучше исполнителя, который должен окупить свои затраты на оборудование и работу из денег которые с экономятся за пять лет. Цитата(Амиго @ 27.7.2017, 16:43) Место для шайбы просто предусмотреть да и все. Сдадите эксплуатации, а дальше их дело. Два фланца делов. не надо ни какого места предусматривать. разъединяете фильтр и клапан и там ставится. Еще два фланца расходовать лишние, зачем? Вопрос в другом был. От этого все беды в России, пойдем как легче, а ни как праильно.
Сообщение отредактировал devil - 27.7.2017, 16:32
|
|
|
|
|
27.7.2017, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Девил, тут ж ни кто ни на чем не настаивает. )
Хочется бодаться с ветряными мельницами - вперед. Я со своей стороны говорю как бы сделал, чтоб меньше проблем поиметь. Да и поставлю в этом споре на теплоснабжающую организацию, ибо снимут/разберут/поломают этот регулятор через год-два вандалы, а ТС останется.
|
|
|
|
|
27.7.2017, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 12.12.2011
Из: Архангельск
Пользователь №: 132930
|
Девил, а откуда сведения про наличие ЦТП. Может объект присоединён непосредственно к сетям от ТЭЦ и работает на графике источника. Поставили погодное регулирование: клапана, датчики, контроллер, насосы и прочее - молодцы. Надеюсь подбор оборудования сделал грамотный проектировщик, считал Кvs, выбирал оборудование верно и с учётом реалий вашей системы теплоснабжения. Но если например в вашем ИТП не предусмотрен Регулятор перепада даления или регулятор расхода на вводе, то у теплоснабжающей организации правомерно может возникнуть опасения в том, что вы расход превысите. Установкой дроссельной шайбу на вводе они тем самым требуют от Вас ограничить максимум потребления в соответствии с договорной нагрузкой. А цель установки вами ПР как раз была в том что бы экономить. Так что можете поставить шайбу или настроить регулятор на вводе на максимально разрешённый расход и потреблять меньше, тем самым экономя.
|
|
|
|
|
27.7.2017, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(devil @ 27.7.2017, 16:31) Ох великие Российские умы. В чем принцип работы погодника? Экономить!!! За счет перекрытия подачи теплоносителя. Если поставить шайбу, то будет происходить обычный подмес как на элеваторе. А без шайбы будет подмес необычный? Ваш ПР выполняет туже самую функцию, что и элеватор, только в межсезонье экономить будет.
|
|
|
|
|
27.7.2017, 21:13
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(devil @ 27.7.2017, 16:31) Если поставить шайбу, то будет происходить обычный подмес как на элеваторе. Экономия будет происходить только в межсезонье и то небольшая. Видно, всё-таки с этого надо было начинать... Изобразите, пожалуйста, тепловую схему этого теплового пункта и место, в котором требуют установить диафрагму.
Сообщение отредактировал tiptop - 27.7.2017, 21:14
|
|
|
|
|
27.7.2017, 22:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Шайба устанавливаемая на входе изменяет динамическую составляющую располагаемого напора на вводе системы регулирования. У Вас установлен клапан с расчетным Kvs, обеспечивающим минимальную величину смешения в открытом состоянии, оптимальный авторитет и необходимый запас по регулированию. Запросите у того кто выписал предписание, кто будет оплачивать приобретение другого клапана в случае его недостаточности после установки диафрагмы. Я полагаю, что ее укажут символических размеров, не оказывающих серьезное влияние на динамику. Им тоже "лицо" нужно сохранять и создавать видимость "руководства наладкой".
|
|
|
|
|
28.7.2017, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
|
Цитата(испытатель @ 27.7.2017, 22:32) Шайба устанавливаемая на входе изменяет динамическую составляющую располагаемого напора на вводе системы регулирования. У Вас установлен клапан с расчетным Kvs, обеспечивающим минимальную величину смешения в открытом состоянии, оптимальный авторитет и необходимый запас по регулированию. ... Супер! Много супер_умных слов сказали, но все оказалось балабольством.... А сможете то же самое заумное ваше выражение перевести для обычных людей?
|
|
|
|
|
28.7.2017, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Для обычных людей и так все понятно. Устанавлена электроника, которая следит за режимом потребления и непревышением установленного графика возврата теплоносителя в сеть. При этом какой-то болван хочет воткнуть в расчетную схему дополнительное сорпротивление, которое не обеспечивает контроль за режимами, а тупо загрубляет режимы работы. Все написанное - внешний флер культурного общения с активным администратором, создающего видимость конструктивного диалога. НЕ лаяться же с главным инженером ТСО.
|
|
|
|
|
28.7.2017, 21:07
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(испытатель @ 28.7.2017, 18:39) Устанавлена электроника, которая следит за режимом потребления и непревышением установленного графика возврата теплоносителя в сеть. При этом какой-то болван хочет воткнуть в расчетную схему дополнительное сорпротивление, которое не обеспечивает контроль за режимами, а тупо загрубляет режимы работы. Хорошо бы разобраться детально в этой ситуации. На этом форуме я уже показывал замечательные результаты расчёта регулирования для системы отопления: Kv шайбы на вводе - 5,2; Kvs клапана - 10
А вот с ГВС может стать плохо...
Сообщение отредактировал tiptop - 28.7.2017, 21:12
|
|
|
|
|
29.7.2017, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
|
Цитата(devil @ 27.7.2017, 15:30) Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста форумчане, может кто уже сталкивался или где читал. Вообщем ситуация такая, установили погодное регулирование, все хорошо и отлично, но появилось одно НО. Инспекция ТЕЦ требует установку ДИАФРАГМЫ, ЗАЧЕМ? Теперь собственно вопрос может есть в каком-нибудь документе разъяснение по поводу запрета использования данного устройства в системе погодного регулирования. Для ограничения расхода сетевой вода. Зависит от вашего гидравлического режима. Ведь у вас наверное и узел учета стоит , вот там и смотрите какой расход при полностью(вручную) открытом клапане. Если больше расчетного, надо ставить шайбу(диафрагму) или регулятор перепада, соответствует фактический расход расчетному пусть идут лесом .
|
|
|
|
|
31.7.2017, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 12.12.2011
Из: Архангельск
Пользователь №: 132930
|
Цитата(awlan @ 29.7.2017, 16:23) Для ограничения расхода сетевой вода. Зависит от вашего гидравлического режима. Ведь у вас наверное и узел учета стоит , вот там и смотрите какой расход при полностью(вручную) открытом клапане. Если больше расчетного, надо ставить шайбу(диафрагму) или регулятор перепада, соответствует фактический расход расчетному пусть идут лесом . Поддерживаю. Главное ограничить расход, а устройства могут быть разные, может быть и шайба.
|
|
|
|
|
1.8.2017, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 28.10.2016
Пользователь №: 308121
|
Цитата(Галиев @ 27.7.2017, 18:08) А без шайбы будет подмес необычный? Ваш ПР выполняет туже самую функцию, что и элеватор, только в межсезонье экономить будет. Вообще-то я это писал выше. Цитата(awlan @ 29.7.2017, 17:23) Для ограничения расхода сетевой вода. Зависит от вашего гидравлического режима. Ведь у вас наверное и узел учета стоит , вот там и смотрите какой расход при полностью(вручную) открытом клапане. Если больше расчетного, надо ставить шайбу(диафрагму) или регулятор перепада, соответствует фактический расход расчетному пусть идут лесом . вот хоть один нормальный ответ
|
|
|
|
|
6.8.2017, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 27.11.2016
Пользователь №: 310219
|
Цитата(Vanker @ 27.7.2017, 17:01) Девил, а откуда сведения про наличие ЦТП. Может объект присоединён непосредственно к сетям от ТЭЦ и работает на графике источника. Поставили погодное регулирование: клапана, датчики, контроллер, насосы и прочее - молодцы. Надеюсь подбор оборудования сделал грамотный проектировщик, считал Кvs, выбирал оборудование верно и с учётом реалий вашей системы теплоснабжения. Но если например в вашем ИТП не предусмотрен Регулятор перепада даления или регулятор расхода на вводе, то у теплоснабжающей организации правомерно может возникнуть опасения в том, что вы расход превысите. Установкой дроссельной шайбу на вводе они тем самым требуют от Вас ограничить максимум потребления в соответствии с договорной нагрузкой. А цель установки вами ПР как раз была в том что бы экономить. Так что можете поставить шайбу или настроить регулятор на вводе на максимально разрешённый расход и потреблять меньше, тем самым экономя. Здравствуйте. У нас такая же проблема. Но только заставляют устанавливать дроссельную диафрагму после регулятора перепада давления. А отверстие этой же диафрагмы считают на избыточный напор до РПД. Вот такая несуразица. При этом погодное регулирование можно просто выкинуть. Людские деньги на ветер. Регулирование только теплой осенью и теплой весной.
|
|
|
|
|
|