> Резмещение ДГУ на улице в жилом квартале
MGstyle
сообщение 24.11.2014, 14:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.11.2014
Пользователь №: 251862



Добрый день, уважаемые формучане.
Компании потребовалось резервное обеспечение электроэнергией от ДГУ (100 КВт), разместить установку можно только рядом с помещением на общей территории, подготовив площадку на газоне рядом со зданием.
Вижу 2 варианта размещения:
- мобильно (на прицепе), т.е. потребуется заасфальтировать участок.
- не мобильно, потребуется серьёзная работа по подготовке фундамента.

Дополнительные сложности: рядом имеется жилое здание, в 100 метрах школа и детский сад.


Подскажите, пожалуйста, куда надо обращаться за согласованием размещения ДГУ. Какие могут возникнуть сложности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 24.11.2014, 15:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Только мобильное можно применить, со стационарным устанете сдавать, делать шумку и т.д, в сторону стационарного лучше даже не смотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MGstyle
сообщение 24.11.2014, 15:21
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.11.2014
Пользователь №: 251862



Цитата(manjey73 @ 24.11.2014, 15:16) *
Только мобильное можно применить, со стационарным устанете сдавать, делать шумку и т.д, в сторону стационарного лучше даже не смотреть.


Спасибо за ответ, тогда вопрос - мобильное размещение надо с кем-либо согласовывать?
Или просто идём в ДЭЗ и согласовываем обустройство территории и размещаем прицеп с подключением к помещению?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 24.11.2014, 16:39
Сообщение #4


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43789
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Не вижу проблем со стационарным.
Фундамент под ДГУ 100 кВт ерундовый плита 200-300 мм на песчано-гравийном основании.
Проходим экспертизу - объекты с ДГУ рядом с жилыми домами и садиками - никогда не спрашивали шумозащиту - объект то аварийный - резервный - например питание противопожарных систем при пожаре при отсутствии питания от ТП.
Подозреваю, что при пожаре и его тушении такой гвалт, что ДГУ и не услышат.
Вот если коммерсам потребовалось дата центр зарезервировать, то тут могут и поиздеваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 24.11.2014, 21:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Вы перестанете так говорить, когда к вам придут из прокуратуры по жалобе близлезжайших домов.
А мобильный он и есть мобильный. Ну привезли, ну отвезли и всех делов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 24.11.2014, 22:12
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43789
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(manjey73 @ 24.11.2014, 22:02) *
Вы перестанете так говорить, когда к вам придут из прокуратуры по жалобе близлезжайших домов.
А мобильный он и есть мобильный. Ну привезли, ну отвезли и всех делов.

Не понял.
А что электричество отключают каждый день в этой организации, а жильцам нет? чтоб они в прокуратуру ходили?
Мобильный да не вопрос, можно и мобильный офис запроектировать, мобильный сан. узел к нему и мобильный ДГУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 24.11.2014, 22:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



у домов как правило 3-я категория потребителей
У организаций минимум 2-я, то есть 2 ввода в наличии от разных ТП.
ПРосто плавали, знаем. Заказывали шумоподавительные экраны, дома стояли менее 100 метров от ДГУ.

Мобильный ДГУ может стоять там вечно, просто по документам он мобильный, меньше требований к нему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 25.11.2014, 1:08
Сообщение #8


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43789
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(manjey73 @ 24.11.2014, 23:47) *
у домов как правило 3-я категория потребителей
У организаций минимум 2-я, то есть 2 ввода в наличии от разных ТП.
ПРосто плавали, знаем. Заказывали шумоподавительные экраны, дома стояли менее 100 метров от ДГУ.

Мобильный ДГУ может стоять там вечно, просто по документам он мобильный, меньше требований к нему.

Правильно ли я понимаю из вашего текста, что для организации вероятность отсутствия электроснабжения меньше чем для жилого дома?
Э у меня ДГУ в 20 метрах от дома и в 30 от садика - замечаний от госэкспертизы не было по размещению ДГУ.
Ну как пример.
Да и что за норма, по которой вы ставили шумоподавительный экран, что за меньшие или большие требования по установке авариийной резервной ДГУ?

Сообщение отредактировал Vano - 25.11.2014, 1:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MGstyle
сообщение 25.11.2014, 15:44
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.11.2014
Пользователь №: 251862



Появился другой вопрос: какая организация может повлиять на размещение нашего ДГУ, т.е. кто может прийти и сказать убирайте генератор так как он там что-то нарушет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 25.11.2014, 16:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Санэпидем или около, уровень шума после 23.00 не должен превышать и т.д. и т.п.

Vano если у организации 2 ввода от разных ТП и есть потребители 1-й категории или вообще все сидит на 1-й категории, то запуск ДГУ сводится к минимуму и он является действительно только 3-м вводом при аварийных ситуациях.

Плюс для стационарного ДГУ должен быть аварийный слив топлива кстати.

Хотя о каких мощностях речь ? а то я про 1,5 мВт говорю, с чем сталкивались. Обеспечение резерва на Олимпийском объекте в Сочи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 25.11.2014, 17:25
Сообщение #11


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43789
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(manjey73 @ 25.11.2014, 16:55) *
Санэпидем или около, уровень шума после 23.00 не должен превышать и т.д. и т.п.

Vano если у организации 2 ввода от разных ТП и есть потребители 1-й категории или вообще все сидит на 1-й категории, то запуск ДГУ сводится к минимуму и он является действительно только 3-м вводом при аварийных ситуациях.

Плюс для стационарного ДГУ должен быть аварийный слив топлива кстати.

Хотя о каких мощностях речь ? а то я про 1,5 мВт говорю, с чем сталкивались. Обеспечение резерва на Олимпийском объекте в Сочи.

В начале темы 100 кВт.
По шуму - для аварийных систем он НЕ нормируется - как пример вентиляторы дымоудаления тоже не нормируется - там по 100 децибел в 15 метрах от окон спален может быть.
По санитарным не для него как таковой ССЗ.
Поэтому я и говорю санитары в экспертизы всю душу вытрясут, а к ДГУ не докапываются.
Это мой опыт, может быть у кого и другой, не спорю.

Цитата(MGstyle @ 25.11.2014, 15:44) *
Появился другой вопрос: какая организация может повлиять на размещение нашего ДГУ, т.е. кто может прийти и сказать убирайте генератор так как он там что-то нарушет.

Думаю любая.
Надо идти в местную архитектуру и консультироваться о порядке согласования.
Я прохожу через экспертизу обычно ДГУ в составе объекта капстроя - т.е. есть положительное заключение и разрешение на строительство и все местные идут лесом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 25.11.2014, 23:41
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(MGstyle @ 25.11.2014, 15:44) *
Появился другой вопрос: какая организация может повлиять на размещение нашего ДГУ, т.е. кто может прийти и сказать убирайте генератор так как он там что-то нарушет.

санэпидстанция
пожарники
ростехнадзор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MehMeg
сообщение 20.11.2017, 15:19
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.10.2010
Пользователь №: 78278



Цитата(manjey73 @ 24.11.2014, 22:47) *
у домов как правило 3-я категория потребителей
У организаций минимум 2-я, то есть 2 ввода в наличии от разных ТП.
ПРосто плавали, знаем. Заказывали шумоподавительные экраны, дома стояли менее 100 метров от ДГУ.

Мобильный ДГУ может стоять там вечно, просто по документам он мобильный, меньше требований к нему.


Хорошо, пусть так, но мобильный ДГУ для обеспечения 1-ой категории всё же имеет некоторые условности по размещению около административного здания (удалённость от стены)?
Шум не берём в расчёт т.к. когда свет вырубят ору будет столько что шум мотора будет перекрыт окружающими глотками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 18:19