> ККБ рассчитана на другой фреон, Возник вопрос по поводу ККБ и использующегося в нем фреоне
AlekseiPobeditel
сообщение 7.10.2017, 19:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 7.10.2017
Пользователь №: 329391



Вечер добрый знатоки, занимаюсь проектированием компрессорно-конденсаторного блока и заказчик задает вопрос.
У нас в линейке есть ККБ-шки расчитанные на 410А фреон, если эту же ККБ-шку поставить(по просьбе заказчика) на 407, 422 и т.д изменится ли холодопроизводительнось, эффективность работы или же срок службы.
Очень хочется разобраться в этом вопросе, информации по нему в интернете не нашел
Буду благодарен за статьи или констуктивный ответ, спасибо) helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 7.10.2017, 21:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Ответ на свой вопрос получите залив в собственное авто паленую горючку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 7.10.2017, 21:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



У вас описка в нике, Podebitel...

p. s. если двигатель вашей машины кормить вместо бензина, дизелем или битумом, а может дровами? это прям настолько обобщенно, что проще только сказать не взлетит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима1973
сообщение 8.10.2017, 7:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979



The ZP scroll compressor is a unique design for R410 refrigerant and must never be replaced with a ZR scroll compressor. R410 has greater enthalpy per unit volume than R22. For this reason the displacement is smaller vs. motor power in the ZP scroll than equivalent capacity R22 compressor. Using an R22 compressor in a R410A system may cause the compressor to stall. Conversely using a R410A compressor in an R22 system would result in drastic system capacity reduction.
Взято у Копеланда, но думаю и для других тоже самое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlekseiPobeditel
сообщение 8.10.2017, 12:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 7.10.2017
Пользователь №: 329391



Благодарю всех за конструктивные ответы. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 8.10.2017, 21:46
Сообщение #6





Группа: Модератор_2
Сообщений: 666
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(AlekseiPobeditel @ 8.10.2017, 12:16) *
Благодарю всех за конструктивные ответы. rolleyes.gif


1. Алексей, можете сравнить объёмную производительность 2 компрессоров (для 410 и 22 хладагента) с одинаковой заявленной одинаковой холодопроизводительностью . Сразу будет ясность по изменению холодопроизводительности при замене хладагента.

2. Видел инверторный полупром который заправили 22 вместо штатного 410. Кондиционер сутки работал (затем был перезаправлен штатным 410). За сутки компрессор не вышел из строя - но защитной автоматики там много. ЭРВ у данного бренда присутствует как во внутреннем так и во внешнем блоке. Не надо так делать(С)

Сообщение отредактировал Alex2001 - 8.10.2017, 21:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 8:48