> Алгоритм открытия клапанов ДУ., Работв ДУ в ТРК
vlad799
сообщение 25.5.2018, 16:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 4.4.2014
Пользователь №: 229414



Здравствуйте.
Многоэтажный торговый комплекс. На каждом этаже есть выгороженные торговые помещения попадающие под требования к организации системы дымоудаления.
Запроектирована система ДУ имеющая вертикальный коллектор на 3 этажа, а так же разводку по каждому этажу, с ответвлениями к каждое помещение. При входе в помещение установлен клапан ДУ.

Ведем спор с проектировщиками АППЗ. По их алгоритму, в случае пожара, они открывают все клапана, на всех этажах. Мы понимаем что при таком открытии ближе расположенный к вентилятору клапан будет работать, а остальные помещения останутся без удаления. Считаем что при возгорании должен открыться всего 1 клапан и именно в помещении с возгоранием (и тем более не на другом этаже).

Есть ли какие либо нормативы регламентирующие алгоритм открытия клапанов противодымной вентиляции или все на откуп проектировщику ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.5.2018, 17:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 7034
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Согласно СП 7
Цитата
7.1 Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека.

Так что при объединении в общую систему ДУ нескольких помещений на одном или разных этажах дымоудаление должно осуществляться только в помещении с пожаром. Т.е. открываются только клапаны, обслуживающие помещение с возгоранием. Клапаны во всех остальных помещениях д.б. закрыты.
Эти проектировщики совсем не ведают, что творят! Даже интересно, как же они определяли производительность системы ДУ, в которой откроются сразу все клапаны на всех этажах? Такого вентилятора просто в природе не существует! Не говоря уже о том, что в помещениях без пожара нет дыма, там нЕчего удалять вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad799
сообщение 25.5.2018, 17:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 4.4.2014
Пользователь №: 229414



Большое спасибо!) так и предполагаем....