Zaratuza
сообщение 22.6.2018, 7:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 16.3.2018
Пользователь №: 338600



Подскажите, где можно найти расчет дымоудаления для зрительного зала, конкретно в моем случае на 40 мест, 4 выхода 1,0х2,0 м, высота помещения 7,0 м, площадь 199 м2.
И есть вопрос: надо ли делать дымоудаление, если установлена дренчерная завеса на сцене? Установка автоматическая, включается автоматически от датчиков пожарной сигнализации, установленных и на сцене и в зрительном зале. Пожарный инспектор говорит, что если бы было предусмотрено автоматическое пожаротушение всего зала, то тогда не надо было делать дымоудаление. Но СП 7.13130.2013 п. 7.3. на помещения площадью до 200 м2, оборудованные установками автоматического водяного пожаротушения действие п. 7.2 не распросраняется, а про то должно ли полностью захватывать всю территорию зала не сказано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fox-cub91
сообщение 22.6.2018, 11:07
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 6.10.2012
Пользователь №: 165716



Добрый день,
Готовый расчет под свои условия Вы вряд ли найдете.
Методика расчета описана в п.3.1 Методических рекомендаций к СП 7.13130.2013 "Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий".
Программа для расчета дымоудаления из помещений была скачана мной с данного форума. К сожалению, не помню имя ее уважаемого создателя.

Что касается необходимости дымоудаления, но дренчерная завеса, как я понимаю, не влияет на необходимость дымоудаления.
Требования о дымоуалении зрительных залов - п.7.2 ж) СП 7, а именно:
Цитата
ж) ... или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:

- площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 м2 площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.);

Насколько я понимаю, если площадь, не занятая креслами и сценой окажется более 40 м2, то ДУ не требуется.
Если я не прав, надеюсь, более опытные товарищи меня поправят.

Сообщение отредактировал fox-cub91 - 22.6.2018, 11:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________7.xls ( 108.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 22.6.2018, 11:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2515
Регистрация: 5.3.2009
Из: Нового Уренгоя
Пользователь №: 30120



ну дренчерная завеса она просто не дает распространиться пламени на сцену, она никак не препятствует распространению огня по стенам и потолку зрительного зала а также выходу огня из зрительного зала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zaratuza
сообщение 22.6.2018, 13:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 16.3.2018
Пользователь №: 338600



Спасибо за ответы! В пункте 8.8 есть еще такой вариант: "Для компенсирующего притока наружного воздуха в нижнюю часть атриумов или пассажей могут быть использованы дверные проемы наружных эвакуационных выходов. Двери таких выходов должны быть снабжены автоматически и дистанционно управляемыми приводами принудительного открывания." Примеров для дверей нет таких? По поводу 40 квадратов , ноль не допечатал, там 400 мест( а такого пространства точно нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 22.6.2018, 14:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2515
Регистрация: 5.3.2009
Из: Нового Уренгоя
Пользователь №: 30120



Цитата(Zaratuza @ 22.6.2018, 13:36) *
Спасибо за ответы! В пункте 8.8 есть еще такой вариант: "Для компенсирующего притока наружного воздуха в нижнюю часть атриумов или пассажей могут быть использованы дверные проемы наружных эвакуационных выходов. Двери таких выходов должны быть снабжены автоматически и дистанционно управляемыми приводами принудительного открывания." Примеров для дверей нет таких?

да любую картинку двери в интернете возьмите добавьте привод , вот и пример

Сообщение отредактировал Composter - 22.6.2018, 14:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zaratuza
сообщение 22.6.2018, 15:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 16.3.2018
Пользователь №: 338600



Цитата(Composter @ 22.6.2018, 15:08) *
да любую картинку двери в интернете возьмите добавьте привод , вот и пример


Оказалось что нельзя. На самом деле там еще автоматика бы к этому подключалась, чтоб дверь открывалась раньше дымоудаления скорее всего, мб какое то дополнительное оборудование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 22.6.2018, 17:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2515
Регистрация: 5.3.2009
Из: Нового Уренгоя
Пользователь №: 30120



Цитата(Zaratuza @ 22.6.2018, 15:12) *
Оказалось что нельзя. На самом деле там еще автоматика бы к этому подключалась, чтоб дверь открывалась раньше дымоудаления скорее всего, мб какое то дополнительное оборудование.

Вы хотите увидеть коробку привода с проводами или какой пример нужен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.6.2018, 19:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 6614
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Zaratuza @ 22.6.2018, 15:12) *
... чтоб дверь открывалась раньше дымоудаления скорее всего, мб какое то дополнительное оборудование.

СП 7
Цитата
7.20 ...
Заданная последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения