IPBIPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.4.1–2018
Расчет и проектирование регулируемой естественной
и гибридной вентиляции в многоэтажных жилых домах

АВОК в соц. сетях
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ВАЖНО : НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО РАЗДЕЛУ
EJIEHA
сообщение 31.3.2010, 21:58
Сообщение #1


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 7084
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



В данной теме выкладываются только ссылки на документы.
Сами документы размещаются в разделе Нормативные документы. С правилами размещения ознакомтесь здесь.

Перечень обязательных СНиПов и ГОСТов
СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.
СП 1.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы
СП 2.13130.2009 Обеспечение огнестойкости объектов защиты
СП 4.13130.2009 Ограничение распространения пожара на объектах защиты
Комплект пособий к СНиП 2.04.05-91* и МДС 41-1.99 Противодымная защита
СНиП 35-01-2001 Доступность зд-й и соор-й для маломобильных групп населения
НПБ 250-97 Лифты для транспортирования пож. подразделений в зданиях и сооружениях
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений
Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости
материалов (к СНиП II-2-80)

ГОСТ Р 53297-2009 Лифты пассажирские и грузовые
ГОСТ Р 53278-2009 Клапаны пожарные запорные
ГОСТ Р 53301-2009 Клапаны противопожарные вентиляционных систем
ГОСТ Р 53299-2009 Воздуховоды
ГОСТ Р 53300-2009 Противодымная защита зданий и сооружений
ГОСТ Р 53305-2009 Противодымные экраны
ГОСТ Р 53295-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций
МГСН 4.19-2005 "Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в городе Москве"
МДС 21-1.98 "Предотвращение распостранения пожара"
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Расчётное определение основных параметров противодымной вентиляции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oper-ok
сообщение 16.11.2012, 9:44
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.11.2012
Пользователь №: 170584



Привет Всем участникам форума!!! Спасибо большое за такую подборку документов! Случайно никто не знает, вступил в силу СП 60.13330.2012 "Отопление,вентиляция, кондиционирование"??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antosha
сообщение 21.11.2012, 15:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 14.7.2010
Пользователь №: 64705



Цитата(oper-ok @ 16.11.2012, 9:44) *
Привет Всем участникам форума!!! Спасибо большое за такую подборку документов! Случайно никто не знает, вступил в силу СП 60.13330.2012 "Отопление,вентиляция, кондиционирование"??
С 1-го января 2013 г должно вступить (http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=542662)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 23.11.2012, 12:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3007
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



только утвержденного СП 60.13330.2012 что то в открытом доступе нет, только проект СП на сайте минрегиона. К чему секретность не понятно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antosha
сообщение 26.11.2012, 9:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 14.7.2010
Пользователь №: 64705



Цитата(timofeyprof @ 23.11.2012, 12:27) *
только утвержденного СП 60.13330.2012 что то в открытом доступе нет, только проект СП на сайте минрегиона. К чему секретность не понятно...
Так в приказе, на который я ссылку выше дал, написано:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2013 г. свод правил СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха" согласно приложению к настоящему Приказу (не приводится).

Так что, после НГ опубликуют, я надеюсь....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
987654321
сообщение 26.2.2013, 16:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 3.8.2006
Пользователь №: 3579



НГ прошел. нет новостей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 4.4.2013, 7:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



Странно что этого еще тут нет.

Приказ от 21,02,2013 №116 Министерства РФ по делам ГО и ЧС

1. Утвердить и ввести в действие с 25 февраля 2013г. прилагаемый свод правил СП7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности".
2. Признать утратившим силу с 25 февраля 2013г. приказ МЧС России от 25.03.2009 №177 "Об утверждении свода правил СП7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования".

Т.е. номер СП тот же, только теперь СП7.13130.2013 ну и начинка весьма изменилась!!!


И еще один веселый новый документ:

Свод правил "Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности"

введен в действие так же 25 февраля 2013г.

Приятного прочтения

Сообщение отредактировал ReCS - 4.4.2013, 7:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dflaer
сообщение 10.4.2013, 14:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 26.1.2006
Из: Тула
Пользователь №: 1968



Собственно сами документы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Скрепка
сообщение 6.2.2014, 9:54
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 15.12.2008
Пользователь №: 26709



СП 7.13130.2009 отменен, сейчас СП 7.13130.2013
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kica
сообщение 12.3.2014, 13:34
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.2.2009
Пользователь №: 28866



Цитата(oper-ok @ 16.11.2012, 9:44) *
Привет Всем участникам форума!!! Спасибо большое за такую подборку документов! Случайно никто не знает, вступил в силу СП 60.13330.2012 "Отопление,вентиляция, кондиционирование"??


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___60.13330.2012_______________________________________.pdf ( 5.26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 79
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yegres
сообщение 22.10.2014, 11:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



Регламентация правомерности различных методик расчёта:
СП 7.13130.2013 7.18 Для противодымной защиты допускается использовать системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции при обеспечении требований пунктов 7.1 - 7.17. Расчетное определение требуемых параметров систем противодымной вентиляции или совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции следует производить в соответствии с положениями настоящих норм. Расчеты могут быть выполнены в соответствии с рекомендациями «ФГУ ВНИИПО МЧС России Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий: Метод. рекомендации» или на основе других методических пособий, не противоречащих указанным требованиям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xrystalik
сообщение 8.9.2015, 12:04
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.5.2013
Пользователь №: 193743



Прошу Вас помочь разобраться вот в каком вопросе:
В СП 713130.2013 п. 7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
м) в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения для хранения автомобилей от изолированных рамп подземных автостоянок, или в сопловые аппараты воздушных завес, устанавливаемые над воротами изолированных рамп со стороны помещений для хранения автомобилей подземных автостоянок (как равнозначные по технической эффективности варианты защиты)

В СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99* (с Изменением N 1)
5 Объемно-планировочные и конструктивные решения
5.1 Общие требования

5.1.37 Общие для всех этажей стоянки автомобилей пандусы (рампы), предназначенные для въезда (выезда), при двух и более этажах стоянок автомобилей должны отделяться (быть изолированы) на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей, противопожарными преградами, воротами, тамбур-шлюзами в соответствии с требованиями СП 4.13130. В стоянках автомобилей общие для всех подземных этажей рампы, а также пандусы, соединяющие этажи стоянки следует выполнять в соответствии с 5.2.17 СП 154.13130.

В одноэтажных подземных стоянках автомобилей тамбур-шлюз допускается не устраивать.

В подземных стоянках автомобилей допускается взамен тамбур-шлюзов перед въездом в изолированные рампы с этажей предусматривать устройство противопожарных ворот 1-го типа с воздушной завесой над ними со стороны помещения хранения автомобилей, посредством настильных воздушных струй от сопловых аппаратов, со скоростью истечения воздуха не менее 10 м/с, при начальной толщине струи не менее 0,03 м и ширине струи не менее ширины защищаемого проема.

СП 4.13130.2013
6.11.15 В автостоянках закрытого типа общие для всех этажей рампы, при двух и более этажах автостоянок, должны отделяться (быть изолированы) на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей, ТО и ТР, противопожарными преградами, воротами и тамбур-шлюзами с подачей воздуха при пожаре согласно таблице 43
Двери и ворота в противопожарных преградах и тамбур-шлюзах должны быть оборудованы автоматическими устройствами закрывания их при пожаре.
Вместо тамбур-шлюзов, отделяющих помещения хранения легковых автомобилей подземных автостоянок от изолированных пандусов (рамп) допускается устройство сопловых аппаратов воздушных завес над противопожарными воротами со стороны помещений хранения автомобилей, обеспечивающих создание настильных воздушных струй при скорости истечения не менее 10 м/с, начальной толщине струи не менее 0,03 м и ширине струи не менее


СП 154.13130.2013 Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности
5.2 Автостоянки без механизированной парковки и с полумеханизированной парковкой
5.2.17 В автостоянках общие для всех подземных этажей рампы, а также пандусы, соединяющие этажи автостоянки, должны отделяться (быть изолированы) на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей противопожарными преградами и тамбур-шлюзами 1-го типа с подпором воздуха при пожаре глубиной, обеспечивающей открывание ворот, но не менее 1,5 м.

В автостоянках с одним подземным этажом перед рампами (пандусами) тамбур-шлюзы допускается не предусматривать, за исключением случая, когда выезд (въезд) из подземного этажа автостоянки осуществляется через зону хранения автомобилей на первом или цокольном этаже.

Допускается взамен тамбур-шлюзов перед въездом в изолированные рампы с этажей предусматривать устройство противопожарных ворот первого типа с воздушной завесой над ними со стороны помещения хранения автомобилей, посредством настильных воздушных струй от сопловых аппаратов со скоростью истечения воздуха не менее 10 м/с при начальной толщине струи не менее 0,03 м и ширине струи не менее ширины защищаемого проема, при условии что рампу не предусматривается использовать в качестве пути эвакуации людей при пожаре.

В данных СП (СП 113.13330.2012, СП 4.13130.2013, СП 154.13130.2013 ) не прописано ПОДАЧА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА в завесы + ворота 1 категории, а только при тамбур-шлюзах подпор воздуха.

Вопрос, нужно ли подводить к завесам наружный воздух. Или можно просто использовать завесы с истечением воздуха 10 м/с.,без всякого подвода наружного воздуха при помощи воздуховодов.