> Толщина металла воздуховодов
Joni23
сообщение 19.10.2017, 12:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.12.2014
Пользователь №: 253872



Доброго дня.
Ситуация - обычный многоэтажный дом, воздуховоды из санузлов и кухонь проложены в отдельных шахтах(отдельно для с/у, отдельно кухня), с пределом огнестойкости ограждающих конструкций 45мин,
они также покрыты огнезащитным составом до EI 30. Толщина металла выбиралась по сп 60 приложение Л на пример для 150х150-0,5мм. Вопрос в следующем по СП 7, воздуховоды с нормируемым пределом должны выполняться из металла не менее 0,8мм, распространяются ли эти нормы на данные воздуховоды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vistic33
сообщение 19.10.2017, 12:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 26.10.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 78184



Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 19.10.2017, 12:20
Сообщение #3


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Все воздуховоды, которые покрываются изоляцией должны иметь толщину не менее 0,8мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.10.2017, 13:16
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(ast @ 19.10.2017, 13:20) *
Все воздуховоды, которые покрываются изоляцией должны иметь толщину не менее 0,8мм.

Добавление - огнезащитной. Если найдёте требование выполнять из 0,8 воздуховод, оклеиваемый вспененным каучуком - дайте знать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joni23
сообщение 19.10.2017, 13:30
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.12.2014
Пользователь №: 253872



Спасибо! Т.е. требования сп 60 распространяются только на воздуховоды внутри одного помещения, т.к. выйдя из помещения мы сразу попадаем на огнезащиту?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.10.2017, 13:52
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Какие именно требования и из чего сделан подобный вывод? Посмотрите на свой первый вопрос и сравните с последним по счёту. Как у Вас одно перетекло в другое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joni23
сообщение 23.10.2017, 15:44
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.12.2014
Пользователь №: 253872



Наверно не совсем верно донес свою мысль - проектом предусматривалась прокладка воздуховодов от сан узлов и кухонь раздельно , в шахтах с пределом огнестойкости EI45(ограждающие конструкции внутри которых воздуховоды). В связи с тем что воздуховоды проложены в отдельных шахтах на них не распространяется пункт о огнезащите, в следствии чего толщина металла была выбрана по приложению Л СП 60.(в зависимости от размеров воздуховода). Монтажники приступив к работе высказали не доверие к принятому решению, аргументируя что воздуховоды должны иметь предел огнестойкости EI 30 (тк каждый этаж является отдельным пожарным отсеком, по их словам, здание 16 этажей полностью жилье), в следствии чего должны быть покрыты огнезащитой и иметь толщину металла не ниже 0,8мм. Вот такая ситуация.
я считаю что в данном случае работает п 6. 18 СП7
6.18 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать:
б) из негорючих материалов и с ненормируемым пределом огнестойкости при условии прокладки каждого воздуховода или коллектора в отдельной шахте с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом пересечении воздуховодами ограждающих конструкций такой шахты;
только вместо клапанов используются воздушные затворы, и воздуховоды используются с ненормируемым пределом огнестойкости с толщиной металла по приложению Л СП60
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 23.10.2017, 16:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Воздуховоды в шахте не регламентируются по огнестойкости - если изначально не шли в расчет огнестойкости шахты.(такого в практике не встречал, но чего только не придумают "затейники")
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joni23
сообщение 23.10.2017, 16:17
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.12.2014
Пользователь №: 253872



Цитата(Woodcuter @ 23.10.2017, 16:01) *
Воздуховоды в шахте не регламентируются по огнестойкости - если изначально не шли в расчет огнестойкости шахты.(такого в практике не встречал, но чего только не придумают "затейники")

Воздуховоды в расчете огнестойкости шахты естественно не учитывались. У меня возникло ощущение, что монтажники просто увеличивают смету, ведь и огнезащиту предложили почти в 2 раза дороже используемой в проекте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.10.2017, 17:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Joni23 @ 19.10.2017, 12:05) *
Доброго дня.
Ситуация - обычный многоэтажный дом, воздуховоды из санузлов и кухонь проложены в отдельных шахтах(отдельно для с/у, отдельно кухня), с пределом огнестойкости ограждающих конструкций 45мин,
они также покрыты огнезащитным составом до EI 30. Толщина металла выбиралась по сп 60 приложение Л на пример для 150х150-0,5мм.

Это почему? Вы же сами потом справедливо указываете на п. 6.18 б) и воздуховоды с ненормируемым пределом огнестойкости. А огнезащита выполняется для воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости.

Цитата(Joni23 @ 23.10.2017, 15:44) *
Монтажники приступив к работе высказали не доверие к принятому решению, аргументируя что воздуховоды должны иметь предел огнестойкости EI 30 (тк каждый этаж является отдельным пожарным отсеком, по их словам, здание 16 этажей полностью жилье),

Это не более, чем больные фантазии монтажников, не подкреплённые никакими нормами! Достаточно открыть раздел 6.5 в СП 2 и убедиться, что всё это здание является одним пож. отсеком.
Кстати, общий вертикальный коллектор (хоть с затворами, хоть с клапанами) для разных пож. отсеков (по дурацким фантазиям монтажников) нормами не допускается - коллектор может объединять только этажи в одном общем пож. отсеке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 31.10.2020, 3:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Цитата(Skaramush @ 19.10.2017, 13:16) *
Добавление - огнезащитной. Если найдёте требование выполнять из 0,8 воздуховод, оклеиваемый вспененным каучуком - дайте знать.


Добрый день!

Вот Вы смеетесь, а мне пришел такой вопрос от заказчика: По нашему мнению, толщина 0,8 мм для воздуховодов с тепловой изоляцией не достаточна. Разъяснить принятое решение

Изоляция- вспененный каучук. Вот что можно ответить на это?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr.Wing
сообщение 1.11.2020, 14:14
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045



Цитата(Ali_DIM @ 31.10.2020, 3:39) *
Добрый день!

Вот Вы смеетесь, а мне пришел такой вопрос от заказчика: По нашему мнению, толщина 0,8 мм для воздуховодов с тепловой изоляцией не достаточна. Разъяснить принятое решение

Изоляция- вспененный каучук. Вот что можно ответить на это?)


Для начала спросите, на чем основывается такое "мнение". А потом покажите заказчику приложение "К" СП60.13330.2016.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 1.11.2020, 14:48
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Цитата(Dr.Wing @ 1.11.2020, 14:14) *
Для начала спросите, на чем основывается такое "мнение". А потом покажите заказчику приложение "К" СП60.13330.2016.



Спасибо!

Пришло 15 вопросов, и 14 из них такого плана) У меня все ответы: "Просим обосновать..."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 2.11.2020, 8:32
Сообщение #14


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Цитата(Joni23 @ 23.10.2017, 15:44) *
тк каждый этаж является отдельным пожарным отсеком

Обнять и плакать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.11.2020, 13:03
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Prasolov @ 2.11.2020, 8:32) *
Цитата(Joni23 @ 23.10.2017, 15:44) *
тк каждый этаж является отдельным пожарным отсеком

Обнять и плакать...

Как ни странно, очень распространённое мнение у проектировщиков.
Вот только не понятно - как в их головах уживается запрет на общие системы для разных пож. отсеков и указания по объединению нескольких этажей в общие системы. newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aprichnik
сообщение 3.11.2020, 5:35
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 12.10.2020
Из: Абакан
Пользователь №: 382656



Цитата(Ali_DIM @ 31.10.2020, 7:39) *
Добрый день!

Вот Вы смеетесь, а мне пришел такой вопрос от заказчика: По нашему мнению, толщина 0,8 мм для воздуховодов с тепловой изоляцией не достаточна. Разъяснить принятое решение

Изоляция- вспененный каучук. Вот что можно ответить на это?)


честно, на практике фирма во всех домах делали воздухводы из 0,45 металла, но проявился негативный эффект, короба свыше 1000*1000 начали греметь, пришлось их делать из 0,65

Сообщение отредактировал Aprichnik - 3.11.2020, 5:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения